民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管,。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度。高規9.1.4.1 暗敷設時,,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm,;明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,,老總要求,消防設備配電回路要穿SC管,。我在地產公司時,,各地設計單位也是要求用SC管。SC管,,水煤氣管,,熱鍍鋅鋼管。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求,?
1,、消防穩壓設備的氣壓罐選型、啟泵壓力,、停泵壓力如何計算 2,、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4兩條如何理解
1,、消防啟泵按鈕,??2,、點型感煙探測器,?3、對講電話掛機,?4,、8302、8301模塊,?5,、火災顯示盤?6,、聲光報警器,??7,、帶電話插孔的手動報警按鈕8,、手動報警按鈕最好推薦幾本原理接線的書!!,!謝謝各位前輩了,。。,。
在高層建筑地下一般均設有消防水泵房,,消防水泵負荷等級多為一級或二級負荷,消防電源為雙電源自動切換,。由于消防水泵房內常設有生活水泵類及其它用電設備,,故設計中常將如變頻生活給水泵、軸流送風機等回路接在消防水泵的電源母線上,,是否不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條及條文說明中關于“消防用電設備應采用專用的供電回路”的要求,?類似情況,如消控中心的配電箱既要為消防報警及聯動主機供電,,同時又為其它插座系統供電,;又如應急照明與一般照明等混接在同一配電箱內,是否也不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條的規定,?
一項目消防設備放在地下車庫沒有安裝,,幾幾天下雨給淹的了(包括6臺泵和3個控制柜),,現在買方要我們提供一套解決方案,,要不然不給錢(我們只賣設備,安裝不是我們負責),。 各位老師有什么好的想法么,。
為凈化轄區消防產品市場,,規范和整頓消防產品市場秩序,,連日來,某縣公安消防大隊采取重點排查的方式,,在轄區內開展了消防產品監督檢查“回訪”工作,,從源頭上遏制火災隱患,全面助推防火工作,。 檢查中,,消防監督人員對單位的自動報警設施、墻壁消火栓,、防火門,、噴灑設備、屋頂水箱間穩壓設施、泵房等消防產品質量情況進行了細致檢查和抽樣,,并從細,、從小入手,仔細核查每一種消防產品是否通過國家強制性產品認證和型式認可,、檢測報告,,是否使用過期或國家明令淘汰的消防產品等問題。在檢查的同時,,檢查人員以消防產品的判定標準和檢查方法為主要內容,,向被檢查單位進行了宣傳,提高了群眾對消防產品質量的重視程度和對消防產品知識的了解掌握,。 對此,,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防設施故障、老化,、損毀,、丟失的原因也是多方面的。一是建筑消防設施施工不符合要求,、產品質量不合格,。消防設施還能勉強發揮作用,但會降低設施的作用與效率,,增加火災損失,。二是對產品購買把關不嚴,使用了一些劣質消防產
最近做一個高層廠房,,九層每層都有防火卷簾門,。應該是方法一 還是方法二呢?1每層都在控制箱前面設置一個雙電源切換箱,。(我的想法)2在一層設置一個雙電源切換箱,,然后放射式引上至各層卷簾門控制箱。(總共的意見)《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換,。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。13.9.9 除消防水泵、消防電梯,、防煙及排煙風機等消防設備外,,各防火分區的消防用電設備,應由消防電源中的雙電源或雙回線路電源供電,,并應滿足下列要求:1 末端配電箱應設置雙電源自動切換裝置,,該箱應安裝于所在防火分區內;2 由末端配電箱配出引至相應設備,宜采用放射式供電,。對于作用相同,、性質相同且容量較小的消
涂裝是指對金屬和非金屬表面覆蓋保護層或裝飾層,是產品表面保護和裝飾采用的最基本的技術手段,。涂裝工藝可以簡單歸納為:前處理→噴涂→干燥或固化,。前處理一般包括除油、除銹,、鈍化(磷化)工藝,。針對不同的涂層及對抗腐蝕的要求,除油,、除銹,、磷化等處理方法要視工件原材料的狀況來選擇。在前處理除銹工藝中,,噴砂,、拋丸或打磨工藝,也在不同行業的不同部門按需擇用,。隨著涂裝技術的飛速發展,,涂裝自動化生產有了明顯的進步,靜電噴涂,、電泳涂漆,、粉末噴涂技術得到了應用推廣。但是,,目前涂裝所采用的還都是屬于有機溶劑型涂料,。根據涂裝生產工藝,涂裝廢氣主要來自于前處理,、噴涂、干燥過程,,所排放的污染物主要為:前處理過程中產生的粉塵或酸霧,,噴漆時產生的漆霧和有機溶劑,干燥揮發時產生的有機溶劑,。漆霧主要來自于空氣噴涂作業中溶劑型涂料飛散的部分,,其成分與所使用的涂料一致。有機溶劑主要來自于涂料使用過程中的溶劑,、稀釋劑,,絕大部分屬揮發性排放,其主要的污染物為二甲苯,、苯,、甲苯等。涂裝中排放的有害廢氣主要集中在噴漆生產線上,其中噴漆室,、晾干室,、烘干室是廢氣的主要發生源。2.涂裝廢氣處理措施涂裝廢氣
建筑設計防火規范GB50016-2006上面有寫如下:11.1.5 消防控制室、消防水泵房,、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。今天我們老大問我為什么,?我回答是規范要求,,他說是出于何種意義,有什么作用,,和總出線柜切換有什么不同,,以及優缺點,希望大俠不吝賜教,,謝謝,。
劇院的面積為4000平方,如果含著消防水池300m3\泵房的建設及消防栓系統\噴淋系統\報警系統\穩壓系統和水幕系統沒平方多少造價?
高規:9.1.4 消防用電設備的配電線路應符合下列規定:9.1.4.1 當采用暗敷設時,,應敷設在不燃燒體結構內,,且保護層厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 當采用明敷設時,,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護,。9.1.4.3 當采用絕緣和護套為不延燃材料的電纜時,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜井內,。建規:第10.1.4條 消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施,。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不采取穿金屬管保護,但應敷設在電纜井溝內,?;鹨?guī):第8.2.1條 火災自動報警系統傳輸線路采用絕緣導線時,,應采取穿金屬管、硬質塑料管,、半硬質塑料管或封閉式線槽保護方式布線,。第8.2.2條 消防控制、通訊和警報線路,,應采取穿金屬管保護,,并宜暗敷在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm,。當必須明敷時應在金屬上采取防火保護措施,。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜
有個2萬平方米的辦公樓,,設2x800KVA的變壓器,消防泵和噴淋泵容量分別為110KW和75KW,,我設計的是前者采用軟啟動,、后者采用直接啟動方式,但審圖的說消防水泵不要用軟啟動,,還說只要變壓器容量大于3倍的電機容量就可以直接啟動了,,請問有這個說法么?
一、 消防工作方針: “預防為主,,防消結合”,;消防工作,包括防火與滅火兩個方面,。
一,、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口,。是工廠,、倉庫、高層建筑,、及船舶等室內固定消防設備,用于撲救建筑物內的火災,,通常安裝在消火栓箱內,,與消防水帶和水槍等配套使用。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓,。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,,因而可以在超薄箱體內安裝,,使得箱體減薄成為可能。當消火栓不使用時,,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,,即可關閉箱門;在使用時,,將栓體出水口旋出與墻體垂直,,即可接駁水帶,便于操作,。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施,。用于向消防車供水或直接與水帶、水槍聯接進行滅火,、是室外必備消防供水的專用設施,。安裝于地下,不影響市容,、市通,。由本體、彎管,、閥座,、閥瓣、排水閥,、閥桿和接口等零部件組成,。地下消火栓是城市、廠礦,、電站,、倉庫、碼頭,、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置,。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的
關于消防設備的手動線根數,,我想論壇已經有很多關于這方面的帖子,。在畫圖的時候,我們都給他用七根手控線關于消防泵:小弟在國標圖集10D303-3的消火栓用消防泵一用一備全壓移動控制電路圖即19-21頁上看到手控線共10根兩根起泵,,兩根1#泵信號返回,,兩根2#泵信號返回,兩根過負荷常開觸點,,兩根過負荷常閉觸點,。但平時我們都是七根線,請問我們平時里所用的七根,,有錯么,?我聽到的解釋是其中兩根起泵,,一根備用,其余的不知道了,。求高手解釋,。今天在論壇里看到@zn28的回答是:
消防泵房里有消防泵90KW(一用一備),用一個配電箱,,那么雙電源切換應該放在這個配電箱里做切換還是單獨放一個箱里再接到配電箱里,。就是一根市電一根柴油發動機的電先接到切換箱后再從切換箱接一根線到配電箱?
該工程是高層商業辦公樓,,有比較大的電梯機房,,機器也很多,需要有怎樣的消防配置呢,?氣體滅火還是放置滅火器就可以,?是哪一條規范呢?
求教大神們,,末端雙切指的是哪個末端,,比如我一個消防泵房,兩路電源供給總的配電柜(此配電柜有ATS),,然后配電箱到消防泵的控制柜是單電源可不可以,,還是說到廠家的消防泵控制柜也要雙電源(控制柜內部要求有ATS)?
消防設備使用方法
消防設備使用方法專題,為您提供消防設備使用方法相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防設備使用方法 相關的專業交流討論,,更多消防設備使用方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題