《砼規》11.4.11-3提到柱的長邊與短邊之比不宜大于3,,那么當大于3時怎么處理呢,?有沒有什么特殊要求?如軸壓比,,配筋率等,。(長邊與短邊之比為3~4之間),望高手賜教,!
現在設計一個單層廠房,跨度12米(單跨),,柱距6750,,總長度僅為30多米。計算結果,,按l/b取1.2的話,,基礎尺寸是3100*3700,按l/b取2的話,,基礎尺寸是2200*4400,。看上去按l/b=2核,,基底面積更小,,今天為這個事很郁悶,師傅說至少取到2,,意思是還可以更大,,但我覺得這樣設計出來的基礎已經很是奇形怪狀了,請問高手,,遇到這種情況怎么辦?我搜索了之前的帖子,,發現很多人說基礎尺寸的比例應該在區間[1.1,,1.6]內,我想問這個比例是在哪個規范上的,?我今天翻了下基礎規范,,沒有找到相應條款,我師傅叫我去穘本,,暈,!急問達人,這個項目要求周末出圖,,現在上部結構已經基本結束,,但這個基礎讓我很頭疼!附圖:pkpm中按1:2長寬比核出的基礎圖,,好多基礎合并成了聯合基礎,!暈!附件圖中云線圈出處是我這個問題問到的地方,。文件沒辦法上傳,,老提示錯誤!大家講究幫忙解答一下,!平面圖大家應該可以想象吧,!
物料平臺承載面積不宜大于20㎡,;長寬比不應大于1.5∶1。 請問這個長寬比是指懸挑部分的長:寬,,還是總長:寬,?
如題,,靜力手冊上只給出了Lx/Ly小于等于2的表格,所以PKPM計算板選擇塑性算法時,,對于長寬比大于2小于3的板軟件強制按彈性板計算,,我想問一下塑性板可以計算長寬比大于2小于3的情況么?
因為業主要求,,柱子不能外露太多,所以只好做成奇形怪狀的形狀,,也就是說做成扁的,,。層高和軸網大小應該都是常見高度和跨度,,8層高,,地震烈度七度半。 審圖公司認為,,截面長寬比大于5,,應該按短肢剪力墻設計。但大家都知道按短肢剪力墻設計,,比較麻煩,,高規和抗規對短肢剪力墻的使用有很多要求。 我認為也可以在pkpm計算時把這些豎向構件按柱子輸入和設計,,不一定非得按照規范要求去做,,而且,按框架結構設計的話,,位移限值是1/550,,不是剪力墻的1/800,比較容易滿足,,而且柱子一般來說,,基本不像剪力墻那樣難調,動不動就超筋什么的,。多省事??!單位總工也沒表示太多異議的。不過審圖公司態度也很強硬,,居然說截面長寬比這么大,,尤其是大于8的時候,這樣的豎向構件在水平地震力作用下,,肯定是墻的受力特征而不是柱子的受力特征,。 小弟認為:只要控制這樣的豎向構件在水平力作用下的變形特征是剪切變形,它就是柱子的受力特點,,而如果是彎曲變形,,則是墻的變形特點。所以我堅持認為我設計的柱子長寬比畢竟最大的不超過10,,也就是最大的300寬3000長而已,,不是那種動輒5、6米長的墻,,水平地震力下的受力特點肯定
脈沖布袋除塵器外形長寬比設計 脈沖布袋除塵器的外形長寬比通常根據具體工況,、處理風量、過濾面積,、安裝空間及設計要求綜合確定,,沒有固定標準值。但設計時需注意以下要點: 一,、常見比例范圍
最近在做畢業論文,,比較pk與satwe的區別 。宿舍樓工4層,, 案例1:橫框架3框,縱框架4跨,。案例2:橫框架3框,,縱框架10跨。分別用pk與satwe計算其內力,,拿出某軸線框架的內力作比較,。不知哪種案例用pk算的更準?
沉淀池的設計資料,,需要各種沉淀池的參數,,適用范圍,優缺點,。不知道有哪位大神有資料,,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,,小弟在此先謝謝了
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
沉淀池的結構及工作原理視頻
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定,?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求,?應該怎么計算?
想請教各位,,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能,?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池???還有,因為我現在在寫畢業論文,,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,,好嘛!還要加個序批式,,那又是什么池子,?翻書找不著,網上是有這么個東西,,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,,希望有人能提供些資料,,萬分感激!
沉淀池表面負荷的問題~! 一般 按 設計手冊上 只給了 一個數值范圍 我想問的是 這個范圍太廣泛 究竟我要怎么取呢,? 比如 范圍 1.0--2.0 我究竟是取 1.0好呢 還是 2.0 好呢,? 這個就是很模糊了。,!還有就是前后兩個沉淀池 這兩個池子的取值又應該是怎么樣的呢,?
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,,,!謝謝
我們水廠在建設過程中遇到一個問題,加礬泵距離混凝池太遠了,,(由于布局的問題,,主要是因為我們水廠建在市中心),不知道有什么補救的措施?謝謝,。,。。
這些天看沉淀池設計時就感覺到,,看是能用兩方法做,,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了,。