給水排水構筑物施工及驗收規范
給水管道施工及驗收規范
沈陽市城鄉建設委員會主編的《質量驗收規范GB50242》中的9.2.3的條文規定和說明,,與《給排水管道施工及驗收規范GB50268》中的5.9.3的條文規定不一致,,給設計和施工帶來一些問題,現在應該和那個部門聯系,,對條文的疑惑進行咨詢,、解答。敬請回復為盼,。 注:如果按照規范,,法蘭不能地埋,因為室外和室內的管材不一致,,需要法蘭連接,。那和建筑物進戶管的連接處都需要砌井,沒有空間是一個,,再就是沒有必要性,。第一次發帖,不道問題說清楚沒有,。
給水排水構筑物施工及驗收規范.pdf
我是今年才從事給水施工工作的,,對整個管理過程不了解,。希望各位大蝦賜教,小弟拜謝,。(例如:市政管網施工,,小區管網和立表等)
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,,還是城市高架,??,?,?
越往上走主供水管的直徑變小了,,為什么要這么設置,?其原理是什么?直徑的變化規律和規范要求是怎么的,?
在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.
誰有給水用聚氯乙烯管材規范和施工規范?想知道給水用PVC-U管材一般用什么顏色的?白色的好象不透光性很多通不過,PE和PP-R給水管不容許用白色的,是嗎?
PE給水管PE燃氣管施工規范2007/09/12 07:43 P.M.在各種埋地管道的應用過程中,,管道能否達到規定的長期使用壽命的一個關鍵因素就是鋪設的質量,。而HDPE管道具有多種獨特性能使管道的鋪設更加安全、快捷,,同時正確的施工設計與安裝規程將使管道的這些優越性能得到更大程度的發揮,。(1)施工前的技術準備 A、施工前應熟悉,、掌握施工圖,; B、準備好相應的施工機具,; C,、對操作工人進行上崗培訓,培訓合格后方可進行施工,; D,、按照標準對管材、管件進行驗收,。 (2)管溝的開挖管溝的開挖必須嚴格按照設計圖紙或工程監理指導的開挖路線及開挖深度進行施工,,而且在沒有征得相關部門同意的情況下不得擅自進行改動。 HDPE管道的柔性好,、重量輕,,所以可以在地面上預制較長管線,當地形條件允許時,,管線的地面焊接可使管溝的開挖寬度減小,。狹窄管溝的開挖可以采用旋轉開挖機、犁或鏟具等開挖機具,。一般規定,,聚乙烯管道埋設的最小管頂覆土厚度為: A、埋設在車行道下管頂埋深
哪位大俠有呢,,可不可以共享,,在這里先謝謝了1!?。,。。。,。,。。,。,。∥覀児緵]有這些規范,,我又是小輩,,很多東西都不懂,希望前輩們大力支持,!
HDPE給水管 HDPE燃氣管施工規范 http://www.yghtjt.com在各種埋地管道的應用過程中,管道能否達到規定的長期使用壽命的一個關鍵因素就是鋪設的質量,。而HDPE管道具有多種獨特性能使管道的鋪設更加安全,、快捷,同時正確的施工設計與安裝規程將使管道的這些優越性能得到更大程度的發揮,。(1)施工前的技術準備 A,、施工前應熟悉、掌握施工圖,; B,、準備好相應的施工機具; C,、對操作工人進行上崗培訓,,培訓合格后方可進行施工; D,、按照標準對管材、管件進行驗收,。 (2)管溝的開挖管溝的開挖必須嚴格按照設計圖紙或工程監理指導的開挖路線及開挖深度進行施工,,而且在沒有征得相關部門同意的情況下不得擅自進行改動。 HDPE管道的柔性好,、重量輕,,所以可以在地面上預制較長管線,當地形條件允許時,,管線的地面焊接可使管溝的開挖寬度減小,。狹窄管溝的開挖可以采用旋轉開挖機、犁或鏟具等開挖機具,。一般規定,,聚乙烯管道埋設的最小管頂覆土厚度為: A,、埋設在車行道下管頂埋深不得小于0.9米;
5 室內排水系統安裝5.1 一般規定5.1.1 本章適用于室內排水管道,、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收,。5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管),。 雨水管道宜使用塑料管,、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等,。 懸吊式雨水管道應選用鋼管,、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管,。5.2 排水管道及配件安裝主控項目5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度,。 檢驗方法:滿水15min水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定,。表5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度項次 管徑(mm) 標準坡度(‰) 最小坡度(‰)1 50 35 252 75 25 153 100 2
6 室內熱水供應系統安裝6.1 一般規定6.1.1 本章適用于工作壓力不大于1.0MPa,熱水溫度不超過75℃的室內熱水供應管道安裝工程的質量檢驗與驗收,。6.1.2 熱水供應系統的管道應采用塑料管、復合管,、鍍鋅鋼管和銅管,。6.1.3 熱水供應系統管道及配件安裝應按本規范第4.2節的相關規定執行。6.2 管道及配件安裝主控項目6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗,。試驗壓力應符合設計要求,。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下l0min內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏,。6.2.2 熱水供應管道應盡量利用自然彎補償熱伸縮,直線段過長則應設置
8 室內采暖系統安裝8.1 一般規定8.1.1 本章適用于飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,熱水溫度不超過130℃的室內采暖系統安裝工程的質量檢驗與驗收,。8.1.2 焊接鋼管的連接,管徑小于或等于32mm,應采用螺紋連接;管徑大于32mm,采用焊接。鍍鋅鋼管的連接見本規范第4.1.3條,。8.2 管道及配件安裝主控項目8.2.1 管道安裝坡度,當設計未注明時,應符合下列規定: l 氣,、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道,坡度應為3‰,不得小于2‰; 2 氣,、水逆向流動的熱水采暖管道和汽,、水逆向流動的蒸汽管道,坡度不應小于5‰; 3 散熱器支管的坡度應為1%,坡向應利于排氣和泄水。檢驗方法:觀察,水平尺,、拉線,、尺量檢查。8.2.2 補償器的型號,、安裝位置及預拉伸和固定支架的構造及安裝位置應符合設計要求,。 檢驗方法:對照圖紙,現場觀察,并查驗預拉伸記錄。8.2.3 平衡閥及調節閥型號、規格,、公稱壓力及安裝位置應符合設計要求,。安裝完后應根據系統平衡要
9 室外給水管網安裝9.1 一般規定9.1.1 本章適用于民用建筑群(住宅小區)及廠區的室外給水管網安裝工程的質量檢驗與驗收。9.1.2 輸送生活給水的管道應采用塑料管,、復合管,、鍍鋅鋼管或給水鑄鐵管。塑料管,、復合管或給水鑄鐵管的管材,、配件,應是同一廠家的配套產品。9.1.3 架空或在地溝內敷設的室外給水管道其安裝要求按室內給水管道的安裝要求執行,。塑料管道不得露天架空鋪設,必須露天架空鋪設時應有保溫和防曬等措施,。9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安裝位置、型式必須符合設計要求,。9.2給水管道安裝主控項目9.2.1 給水管道在埋地敷設時,應在當?shù)氐谋鶅鼍€以下,如必須在冰凍線以上鋪設時,應做可靠的保溫防潮措施,。在無冰凍地區,埋地敷設時,管頂的覆土埋深不得小?00mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm. 檢驗方法:現場觀察檢查。9.2.2 給水管道不得直接穿越污水井,、化糞池,、公共廁所等污染源。 檢驗方法:觀察檢查,。9.2.3 管道接口法蘭,、卡扣、卡箍等應安裝在檢
11 室外供熱管網安裝11.1 一般規定11.1.1 本章適用于廠區及民用建筑群(住宅小區)的飽和蒸汽壓力不大于0.7MPa,、熱水溫度不超過130℃的室外供熱管網安裝工程的質量檢驗與驗收,。11.1.2 供熱管網的管材應按設計要求。當設計未注明時,應符合下列規定: 1 管徑小于或等于40mm時,應使用焊接鋼管,。 2 管徑為50~200mm時,應使用焊接鋼管或無縫鋼管,。 3 管徑大于200mm時,應使用螺旋焊接鋼管。11.1.3 室外供熱管道連接均應采用焊接連接,。11.2 管道及配件安裝主控項目11.2.1 平衡閥及調節閥型號,、規格及公稱壓力應符合設計要求。安裝后應根據系統要求進行調試,并作出標志,。 檢驗方法:對照設計圖紙及產品合格證,并現場觀察調試結果,。11.2.2 直埋無補償供熱管道預熱伸長及三通加固應符合設計要求?;靥钋皯?yīng)注意檢查預制保溫層外殼及接口的完好性?;靥顟?yīng)按設計要求進行,。 檢驗方法:回填前現場驗核和觀察。11.2.3 補償器的位置必須符
13 供熱鍋爐及輔助設備安裝13.1 一般規定13.1.1 本章適用于建筑供熱和生活熱水供應的額定工作壓力不大于1.25MPa、熱水溫度不超過130℃的整裝蒸汽和熱水鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,。13.1.2 適用于本章的整裝鍋爐及輔助設備安裝工程的質量檢驗與驗收,除應按本規范規定執行外,尚應符合現行國家有關規范,、規程和標準的規定。13.1.3 管道,、設備和容器的保溫,應在防腐和水壓試驗合格后進行,。13.1.4 保溫的設備和容器,應采用粘接保溫釘固定保溫層,其間距一般為200mm。當需采用焊接勾釘固定保溫層時,其間距一般為250mm,。13.2 鍋爐安裝主控項目13.2.1 鍋爐設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標,、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置應符合表13.2.1的規定,。表13.2.1 鍋爐及輔助設備基礎的允許偏差和檢驗方法項次 項目 允許偏差(mm) 檢驗方法1 基礎坐標位置 20 經緯儀,、拉線和尺量2 基礎各不同平面的標高 0
13.3.12 單斗式提升機安裝應符合下列規定: 1 導軌的間距偏差不大于2mm。 2 垂直式導軌的垂直度偏差不大于1‰;傾斜式導軌的傾斜度偏差不大于2‰,。 3 料斗的吊點與料斗垂心在同一垂線上,重合度偏差不大于10mm,。 4 行程開關位置應準確,料斗運行平穩,翻轉靈活。 檢驗方法:吊線墜,、拉線及尺量檢查,。13.3.13 安裝鍋爐送、引風機,轉動應靈活無卡碰等現象;送,、引風機的傳動部位,應設置安全防護裝置,。 檢驗方法;觀察和啟動檢查。13.3.14 水泵安裝的外觀質量檢查:泵殼不應有裂紋,、砂眼及凹凸不平等缺陷;多級泵的平衡管路應無損傷或折陷現象;蒸汽往復泵的主要部件,、活塞及活動軸必須靈活。 檢驗方法:觀察和啟動檢查,。13.3.15 手搖泵應垂直安裝,。安裝高度如設計無要求時,泵中心距地面為800mm。 檢驗方法:吊線和尺量檢查,。13.3.16 水泵試運轉,葉輪與泵殼不應相碰,進,、出口部位的閥門應靈活。軸承溫升應符合產品說明書的要求,。 檢驗方法:通電,、操作和測溫
給水施工規范
給水施工規范專題,為您提供給水施工規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與給水施工規范 相關的專業交流討論,,更多給水施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題