隨著水處理要求的不斷提升,絮凝沉淀作為一種傳統的水處理技術也得到了持續性的革新與發展,。
densadeg_4D
沉淀池-清水池施工技術
高密度沉淀池技術參數分析(一) 一,、結構和原理
小弟剛剛入行,,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,,同時沒有實際經驗。發此貼,,請有設計經驗的高手們給指點一二,。小弟多謝了。每天都在看書,、學習,,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,,如何著手設計呢,?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣,?2.在實際應用當中,上向流,、側向流,、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢,?暫時問這兩個問題,,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教,。
穿孔排泥管是斜管沉淀池常采用的一種排泥形式,,其構造簡單,投資省且排出泥漿含水率低,。特別是中小型水廠,,穿孔排泥管往往得以首選。但在大豐水廠運行管理中發現穿孔排泥管孔眼易堵塞,,造成斜管沉淀池積泥嚴重,;孔眼清疏困難,必須停產,,且排空整池水時間長,,浪費大量沉淀水;所采用的排泥閥為普通閘閥,,排泥操作勞動強度大,,給運行管理帶來不便。針對上述問題,,筆者分析了斜管沉淀池排泥系統存在的問題,,并提出了幾點改造措施。1
中國給水排水
沉淀池的設計資料,,需要各種沉淀池的參數,,適用范圍,優缺點,。不知道有哪位大神有資料,,望能資源共享一下,或者做一下點評回復也可行,,小弟在此先謝謝了
沉淀池出水經溢流槽收集后通過管道流向清水池,請問管道的尺寸因該怎么確定,?流量100m?/h的情況下DN300的管道是否能滿足要求,?應該怎么計算?
沉淀池的結構及工作原理視頻
(單選)理想沉淀池與實際沉淀池相比,,下列描述錯誤的是【 】 (A)由于紊流的影響,,懸浮顆粒的沉降速度比理想的小,會導致實際沉淀池效果低于理想沉淀池
想請教各位,,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
這些天看沉淀池設計時就感覺到,,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會去采用的,,即肯奇理論和泰爾美什費區法,。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
厭氧沉淀池是個不正式的稱呼,所以我實在不知道這是什么池子,,沉淀池怎么帶厭氧功能,?或者說厭氧池怎么帶沉淀功能?是不是UASB池???還有,因為我現在在寫畢業論文,,導師給我的污水處理工藝單元里就有這么一個“序批式厭氧沉淀池”,,好嘛!還要加個序批式,,那又是什么池子,?翻書找不著,網上是有這么個東西,,但什么都沒說,,都不知道它的工藝參數怎么設計,所以特向高手求助,,希望有人能提供些資料,,萬分感激!