圖紙簡介: 水庫管道引水工程對水庫蓄水進行再凈化沉淀池設計圖 投稿網友: xak5287 上傳時間: 2013-04-17 圖紙省份:<
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定,。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,本條規定為80~100mm,;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m,。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求,。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,,反沖洗進水管如何布
圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08 <
cad圖,,希望對大家有用~~
圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,,處理量80噸/小時。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖,、剖面圖,、管道圖、大樣圖,。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18
圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,,圖紙包括斜管沉淀池平面圖,、典型剖面圖及主要材料表,。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11
圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,管式靜態混合器平面布置圖,,電磁流量計平面布置圖,,反應沉淀池剖面圖,斜管安裝支架大樣圖,,反應沉淀池上部及底部平面圖,,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖。 投稿網友: bswsc
10000m3/d機械絮凝加斜管沉淀池施工圖采用桁車式吸泥機的地上式平流式沉淀池
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12,;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3),;5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,,一般采用中心傳動的刮泥板,。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機,;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,,緩沖層高0.5m,。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m,;9. 進水口周圇板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%,。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,,而池子直徑為11m,,這個根本是不符合第一條設計參數的。
初沉池之斜管沉淀池設計
各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,,主要用來澄清,、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,,那些沉淀池都是大型的,,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m,、一個2m×3m的沉淀池,,不知道誰有這樣的資料沒?謝謝了
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為丝?堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求,。我現在有點擔心,,有那位朋友做過這方面的,請不吝指教,。謝謝了?。?!
反應沉淀池分兩組,,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,,是這樣嗎,?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少,? 謝謝
請教一下 知道了某個工程的日處理量,,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,,然后算出池子的表面積,,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高,、h2斜管區上部水深,、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度,、h5污泥斗高度,,這些h都好算,,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下,。
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深?,設計了12個泥斗分成2 排,,工程共有2個沉淀池,,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,,采用靜壓排泥,每天要排泥一次,,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間,。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,,這樣會不堵,?要實現自動控制是否只有用電動閥,?
請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,已給出生活污水的流量Q,,懸浮物濃度C,,要求懸浮物去除率為E,,并可知其相應的沉降速度為u,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求???懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢,? 請大家幫下手啊?:handshake
稀硫酸(10%,水量較大),,如果加石灰中和處理,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]
一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,,初步估算每天產生污泥0.8噸,,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法
圖紙簡介: 本圖紙為新疆某地滴灌工程沉淀池設計圖,已施工完成現運行良好,。歡迎大家提出寶貴意見,。 補充說明:本套圖紙主要是設計了新疆的滴灌工程系統沉淀池設計圖紙,總共有3張圖紙,,其中主要是包括了沉淀池的平面布置圖,,以及相應的縱橫斷面的設計圖紙,以及大樣圖紙的設計,,斷面采用梯形斷面,坡面和底面采用預制砼板,規格為490mm×590mm,×80mm,板之間留縫20mm,分縫作法見大樣圖.,,進水閘門和回水閘門采用整體平板閘門,閘門尺寸650×700mm.,,進水閘前鑲嵌一攔污柵,攔污柵用φ6鋼筋焊結,鋼筋間距采用50mm×50mm,希望大家下載本圖紙,。
沉淀池設計圖
沉淀池設計圖專題,,為您提供沉淀池設計圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與沉淀池設計圖 相關的專業交流討論,,更多沉淀池設計圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度