1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。
請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小,、型號選擇方面的資料?。看髠b們幫幫忙吧!
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,,請各位指教,!
你知道abc類干粉滅火器
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 ,, A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B, 這是怎么回事,。
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,,全部元件報廢不能使用,,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。
大家好,,我想問一個關于干粉滅火器簡單卻困惑的問題:有些性質的建筑干粉滅火器配置的危險等級查不到,,例如:地下汽車車庫或一般汽車庫,一類建筑商住樓,、綜合樓,、住宅樓,,二類建筑商住樓、綜合樓,、住宅樓,,我查規范沒查到,請高手指點?。,。?/p>
對干粉滅火器如何進行維護保養?1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。2.外觀檢查(1)經常檢查滅火器鉛封是否完整,。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行充裝,。充裝后應作密封試驗,,并固牢鉛封。(2)貯壓式干粉滅火器應檢查壓力表指針是否在綠色區域,。如指針在紅色區域,,應查明原因。檢修后重新灌裝,。(3)檢查可見部位防腐層的完好程度,。輕度脫落的應及時補好.有明顯腐蝕的,應送消防專業維修部門進行耐壓
室內已經設置消火栓系統與自動噴淋系統,,干粉滅火器在消火栓箱內,,如果不滿足最大保護距離不大于20m的要求,需新增加干粉滅火器嗎?
在對滅火器計算中,,對于地下室計算有點疑問:計算系數和規范一樣嗎,?
有人知道:“磷酸銨鹽干粉滅火器”中的“銨”字為什么在R14中HZTXT.SHX字體顯示不出來,?給排水設計中此字常用,諸位高手有辦法嗎,?
聽同行說在05年底建設部發了一份通知,,說ABC干粉滅火器,,只要壓力正常,不用每年都年檢,,但事關安全大事,,不敢輕易相信,有專業點的朋友知道嗎,?,??,?
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
依據《建筑滅火器配置設計規范 GB50140-2005》中7.3.5中的計算過程,,最后在確定滅火器型號是,應如何讓選擇同等級下多少kg滅火劑沖裝量的滅火器呢,?
滅火器是一種輕便的滅火工具,,它可以用于撲救初起火災,控制蔓延,。不同種類的滅火器,,適用于不同物質的火災,其結構和使用方法也各不相同,。滅火器的種類較多,,常用的主要有:泡沫滅火器、二氧化碳滅火器和干粉滅火器,。 下面分別介紹這幾種滅火器: 干粉滅火器 干粉儲壓式滅火器(手提式)是以氮氣為動力,,將筒體內干粉壓出。適宜于撲救石油產品
如題,,消防的讓我公司在110KV站6KV電纜室裝設干粉自動滅火器,,還是每層電纜都裝,造價很高的,,有必要嗎,?電氣火災不斷電根本也滅不了啊,等斷完電了,,滅火器都噴沒了,。請教專家們?。 本帖最后由 xichu2 于 2010-3-25 19:03 編輯 ]
干粉滅火劑是干燥且易于流動的微細粉末,,由具有滅火效能的無機鹽和少量的添加劑經干燥、粉碎,、混合而成微細固體粉末組成,。它是目前在消防中得到廣泛應用的一種滅火劑。除撲救金屬火災的專用干粉化學滅火劑外,,干粉滅火劑一般分為BC干粉和ABC干粉兩大類,;現在國內消防企業又研發了一種超細干粉滅火劑,由于粒徑小,,可以類氣體釋放于空間,,在該項核心技術上,一些消防企業開發出超細干粉系列自動滅火產品,,使干粉滅火產品的應用范圍和技術含量得到了拓寬和提升,,成為國內替代“哈龍”的一個產品方向。 干粉滅火劑主要通過在加壓氣體作用下噴出的粉霧與火焰接觸,、混合時發生的物理,、化學作用滅火。另外,,還有部分稀釋氧氣和冷卻的作用,。 自動滅火裝置(滅火器)是由筒體、壓力表,、噴嘴等部件組成,借助壓力將所充裝的滅火劑噴出滅火的器材,。干粉自動滅火裝置和滅火器的種類很多,由于干粉滅火裝置使用范圍廣泛,,筆者所在的消防工程公司使用過多種干粉滅火裝置,,在設計自動消防工程中積累了一
在有個工程,,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下,?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點