1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,請各位指教,!
請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小,、型號選擇方面的資料啊,?大俠們幫幫忙吧!
近期做一工程,,有一計算機房,按嚴重危險級設計,,設了兩臺MTT30二氧化碳推車式滅火器,,可網上幾乎找不到這種類型的。較多的是MTT24型,,可這種類型器規上沒有,,而相應產品也沒有滅火器級別。請問各位遇到過此問題嗎,?是如何處理的,?
簡易式滅火器是近幾年開發的輕便型滅火器。它的特點是滅火劑充裝量在500克以下,,壓力在0.8兆帕以下,,而且是一次性使用,不能再充裝的小型滅火器,。按充入的滅火劑類型分,簡易式滅火器有1211滅火器,,也稱氣霧式鹵代烷滅火器,;簡易式干粉滅火器,,也稱輕便式干粉滅火器;還有簡易式空氣泡沫滅火器,,也稱輕便式空氣泡沫滅火器,。簡易式滅火器適用于家庭使用,簡易式1211滅火器和簡易式干粉滅火器可以撲救液化石油氣灶及鋼瓶上角閥,,或煤氣灶等處的初起火災,,也能撲救火鍋起火和廢紙簍等固體可燃物燃燒的火災。簡易式空氣泡沫適用于油鍋,、煤油爐,、油燈和蠟燭等引起的初起火災,也能對固體可燃物燃燒的火進行撲救,。
你知道abc類干粉滅火器
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型,、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B,, 這是怎么回事。
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。
請高手指點:若有一廠房使用面積為30*72.6m輕危險級A類火災場所,,我查GB50140-2005計算得單元最小需配滅火級別為22A,查得最大保護面積為100(㎡/A),,最大保護距離為25米,,打算靠墻設兩處設置點每處4具3A手提式干粉滅火器,但是廠房寬為30m,,已經超出最大保護距離25m,。是否需用推車式干粉滅火器,我查到最小為20Kg,,滅火級別是1A,,則若用推車式其最大保護面積應是多少?
在有個工程,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,,是根據保護距離來推算嗎,?
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢,。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具,。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設,。請大家說說自己的做法或者觀點好么?謝謝,!
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,,每個點的滅火級別為8,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
簡易式干粉滅火器
簡易式干粉滅火器專題,,為您提供簡易式干粉滅火器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與簡易式干粉滅火器 相關的專業交流討論,更多簡易式干粉滅火器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題