燈具、吊扇安裝1 范圍 本工藝標準適用于室內,、外電氣照明,、燈具及吊扇安裝工程。不適用于特殊場所,,如礦井,船舶等地的電氣照明燈具及吊扇安裝工程,。2 施工準備 2.1 材料要求: 2.1.1 各型燈具:燈具的型號,、規格必須符合設計要求和國家標準的規定。燈內配線嚴禁外露,,燈具配件齊全,,無機械損傷,、變形,、油漆剝落,燈罩破裂,,燈箱歪翹等現象,。所有燈具應有產品合格證。 2.1.2 燈具導線:照明燈具使用的導線其電壓等級不應低于交流500V,,其最小線芯截面應符合表3-37所示的要求。 2.1.3 吊扇:其型號,、規格必須符合設計要求,扇葉不得有變形現象,,有吊桿時應考慮吊桿長短,、平直度問題,并有產品合格證,。 2.1.4 塑料(木)臺:塑料臺應有足夠的強度,,受力后無彎翹變形等現象,;木臺應完整,無劈裂,。油漆完好無脫落,。 線芯最小允許截面 表3-37 線芯最小截面 (mm2) 銅芯軟線 銅 線 鋁 線照明用燈頭線 民用建筑室內工業建筑室內室 外 0.4
電氣安裝施工工藝集錦WORD版,,建議利用文檔結構圖瀏覽將更加快和省時,。
本文是基于現行規范GB50303-2015《建筑電氣工程施工質量驗收規范》總結了①橋架、②導管,、③電纜,、④母線安裝施工的要點條文,輔以實例解析關鍵工序的質量控制,,建議工程朋友們交流學習并深入理解,,使得我們的電氣安裝工程符合規范要求。 1,、橋架篇 11.1.1 金屬梯架、托盤或
代做工程
管段正在陸上成型,,試壓驗光象樣后停止全體吊放裝置。管段從陸吊死放上水是工事要害的環節,。每段管段需精確打算,,充足預備,,準確指揮,,步伐分歧,,能力保障保險起吊上水。 過河彈道的裝置時,采納起重機與多艘巴桿零碎吊船同聲吊裝的辦法,,將成型管段從岸吊死至海面處擱置,。吊點按15米一度散布,起吊前要充足辦好預備任務,,對于船舶設施及人員停止細心審查,縝密調度,并應用潮位停止工作,,操作時要一致指揮,,按順序操作,,步伐分歧,,確保證人員設施及管段保險。 1,、吊船拆卸 拆卸吊船前,,應答選用的船舶停止測驗,,對于船舶的穩性,、強度和尺度進廳打算,,徹底相符請求
水電安裝_施工工藝-PPT
摘要:建筑物電氣系統的可靠性作為對設備安全運行具有重要影響,關系到整個建筑物的安全問題,,本文對電氣安裝工程中關防雷接地安安裝施工工藝進行論述,以減少雷電對建筑物的影響,。 關鍵詞:電氣工程,;防雷接地;施工質量 中圖分類號:TU856 文獻標識碼:A 文章編號:1673-0038(2016)16-0067-02 在雷擊發生時將會產生強大的電流,,發生機械力和熱效應,,對建(構)筑物及電氣設備造成損壞。因此在施工過程中施工人員應對電氣系統加以重視,,以減少雷擊對建筑物和人類所產生的傷害,,本文主要對防雷接地過程中一些常見質量問題進行分析,并提出一些相關的措施,,以提高整體的施工質量,,減少雷擊對人們生產及生活所產生的不良影響。 1防雷接地過程中一些常見的質量問題及預防措施 1.1防雷接地施工中一些常見的質量問題 在進行接閃器和引下線安裝時,,經常會因為搭接的長度不足,、焊接質量不合格、防腐處理不合格致使焊接處發生較為嚴重的生銹
發一個“安裝工程識圖與施工工藝(電氣)課件”的學習資料,!
論文簡介:建筑防雷接地安裝施工工藝,,詳細的安裝方案 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-08
本帖最后由 周助 于 2013-9-5 22:42 編輯 本文針對,,還不太熟悉接地施工工藝的童鞋準備的,即(電氣施工工藝)和(接地裝置安裝施工規程)分享給大家~~1 基本規定1.1 質量管理應符合現行國家標準《火電施工質量檢驗及評定標準》,,施工過程管理應符合《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》,。1.2 安裝和檢查用各類計量器具,,
1,、范圍 本工藝標準適用于灰鑄鐵長翼型,,圓翼型,、柱型和M132型散熱器組對與安裝,,鋼制扁管型,、板型、柱型和串片型散熱器的安裝工程,。 2,、施工準備 2.1材料要求: 2.1.1散熱器(鑄鐵、鋼制):散熱器的型號,,規格,,使用壓力必須符合設計要求,,并有出廠合格證,;散熱器不得有砂眼,、對口面凹凸不平,,偏口,、裂縫和上下口中心距不一致等現象。翼型散熱器翼片完好,。鋼串片的翼片不得松動,、卷曲,、碰損,。鋼制散熱器應造型美觀,,絲扣端正,松緊適宜,,油漆完好,,整組爐片不翹楞,。 2.1.2散熱器的組對零件:對絲、爐堵,、爐補心、絲扣圓翼法蘭盤,、彎頭,、弓形彎管,、短絲,、三通、彎頭,、油任,、螺栓螺母應符合質量要求,無偏扣,、方扣,、亂絲、斷扣,。絲扣端正,,松緊適宜,。石棉橡膠墊以1mm厚為宜(不超過1.5mm厚),,并符合使用壓力要求,。 2.1.3其它材料:圓鋼,、拉條墊、托鉤,、固定卡、膨脹螺栓,、鋼管,、冷風門,、機油,、鉛油,、麻線,、防銹漆及水泥的選用應符合質量和規范要求。 2.2主要機具
1施工范圍 本工藝標準適用于工作壓力不大于1.29Mpa(13kgf/c㎡),,蒸發量大小于10t/h,、出口水溫不超過130℃的快裝蒸汽和熱水鍋爐及附屬設備的安裝工程。 2施工準備 2.1材料要求: 2.1.1鍋爐必須具備圖紙,、產品合格證書,、安裝使用說明書、勞動部門的質量監檢證書,。技術資料應與實物相符,。 2.1.2鍋爐設備外觀應完好無損,爐墻絕熱層無空鼓,,無脫落,,爐拱無裂紋,無松動,,受壓元件可見部位無變形,無損壞,。 2.1.3鍋爐配套附件和附屬設備應齊全完好,,并符合要求,根據設備清單對所有設備及零部件進行清點驗收,。對缺損件應做記錄并及時解決,。清點后應妥善保管,。 2.1.4各種金屬管材,、型鋼、儀表閥門及管件的規格,、型號符合設計要求,,并符合產品出廠質量標準,,外觀質量良好,不得有損傷,、銹蝕或其它表面缺陷,。 2.2主要機具: 2.2.1機具:卷揚機或絞磨、千斤頂、鏈式起重機,、砂輪機,、套絲機、手電鉆,、沖擊鉆,、砂輪鋸,、電
工藝標準
地面鋼結構主要有立柱、梁,、剛平臺立柱,、護欄,,施工過程正常順序是立柱,再安裝橫梁,、平臺,、護欄,,施工緊急情況下可以分區域施工,,按區域穿插施工,。
來源:水電工論壇
電氣施工及安裝工藝及規范供大家參考,。
電氣安裝施工工藝
電氣安裝施工工藝專題,,為您提供電氣安裝施工工藝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣安裝施工工藝 相關的專業交流討論,,更多電氣安裝施工工藝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量