1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。
請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小,、型號選擇方面的資料?。看髠b們幫幫忙吧!
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,,請各位指教,!
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 ,, A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B, 這是怎么回事,。
聽同行說在05年底建設部發了一份通知,,說ABC干粉滅火器,,只要壓力正常,不用每年都年檢,,但事關安全大事,,不敢輕易相信,有專業點的朋友知道嗎,?,??,?
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,,全部元件報廢不能使用,,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。
在有個工程,,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下,?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點
有人問我,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了,;第三次我真想說不用,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,,回水主管表壓力為0.5Mpa,,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!
記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能,。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,,因為上面有水線,,然后連接一個精度壓力表。如果是這樣應該是一個什么裝置,?謝謝
資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇,、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節,。一、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,,針對具體情況作具體分析,。在符合生產過程所提出的技術條件下,本著節約原則,,合理地進行種類,、型號、量程,、精度等級的選擇,。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,確定儀表量程,。對于彈性式壓力表,,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表量程時,,必須考慮到留有充分的余地,,一般在被測壓力較穩定的情況下,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4,;在被測壓力波動較大的情況下,,最大壓力值應不超過滿量程的2/3。為了保證測量精度,,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜,。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,選擇時,,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,,價廉耐用的壓力表。(3)選擇時要考慮被測介質的性質,。如溫度高低,,粘度大小,腐蝕性,臟污程度,,易燃易爆等,。還要考慮現場的環境條件,例如高溫,、腐蝕,、潮濕、振動等,。以此來確定壓力表的種類,、型
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢,。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
供暖系統管道上一般都裝有壓力表,,請教各位高手們個問題,壓力表讀數的差值表示的是靜壓差還是動壓差,?如果是靜壓差為什么還和沿程阻力和局部阻力有關系,?請各位指教!多謝,!
關于多層住宅,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具,。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,,他卻指出多層住宅不用設滅火器,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設,。請大家說說自己的做法或者觀點好么,?謝謝!
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,,每個點的滅火級別為8,,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了