規范中E類火災場所的滅火器最低配置基準不應低于該場所內A類(或B類)火災的規定,,如果E類火災場所設計二氧化碳滅火器滅火,如一個配電室,,一般按中危設計,,如果場所內有B類的話根據規范只能用MT7(中危最小配置55B),那如果場所內沒有B類,,只是單純的配電室該怎么設計,(如果不考慮用干粉的話,,僅用二氧化碳滅火器)規范中二氧化碳不適用于滅A類火災,,只適用于B類火災。
控制室屬于A類(固體物質)嚴重危險級,那樣根據Q=K*S/U算出該滅火等級(等于幾A)選二氧化碳滅火器,,規范只給B類滅火級別(一個型號有幾B),。A類前面只有一桿,而為給出數據;那我上面計算的出來是幾A,,那怎么算啊,。是我對規范沒理解好,還是有什么其他方法計算,。
對二氧化碳滅火器如何進行維護保養,?(1)檢查滅火器放置環境①檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--45℃之間,,是否受到烈日曝曬、接近熱源或受劇烈震動,。防止氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應防止溫度過高或受劇烈震動,。使滅火器內壓力劇增影響滅火器的安全使用,。②檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,以防止滅火器因腐蝕造成開關不靈而縮短壽命,。③檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。(2)外觀檢查①檢查滅火器鉛封是否完整,。滅火器一經開啟即使噴出不多,也必須按規定要求進行再充裝,。充裝后應作密封試驗,,并牢固鉛封。②檢查可見部位防腐層的完好程度,。輕度脫落的應及時補好,。有明顯腐蝕的,應送消防專用維修部門進行耐壓試驗,、殘余變形率和壁厚測定,,合格者進行防腐處理。③瓶壁有裂紋,、滲漏和明顯變形者應予報廢,。④檢查滅火器可見零部件是否完整,有無銹蝕和損壞,,裝配⑤檢查安全帽泄氣是否暢通,。(3)滅火
A類火災是指固體物質火災,一般的場所大多屬于此類火災,,推薦使用ABC干粉滅火器,,在此提醒, 二氧化碳滅火器并不適用A類火災,。
二氧化碳滅火器沒有壓力表,檢查的時候采用稱重方式來確定滅火劑的泄漏量是否符合要求,。根據根據《手提式滅火器》GB4351.1-2005相關規定,,由滅火劑蒸氣壓力驅動的滅火器和二氧化碳貯氣瓶應用稱重法檢驗泄漏量。 滅火器的年泄漏量不應大于滅火器額定充裝量的5%或50 g(取兩者的小值) ,。舉個例子,,3公斤的MT3二氧化碳滅火器,計算泄漏量3000g×5%=150g,,那么需要取小值,,也就是說這個滅火器稱重低于2950g時說明泄漏量已經超標,,需要重新充裝。
根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,,每個點的滅火級別為8,,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,,請各位指教!
請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!
知識點:高壓氣體滅火系統
我手上現在有一高層,內有檔案室,,甲方要求用二氧化碳系統我還沒做過,,現在問一下,全淹沒系統 噴頭距墻以及噴頭間有何間距么,?有DN32的噴頭么,,設計規范上沒有說,設計手冊上好像說最大是DN25的,?,?也不像噴淋規范那樣間距都要求得那么詳細,我現在看規范頭都大了,。有人可以說下噴頭的布置間距問題么,?謝謝
二氧化碳滅火系統及其設置范圍有哪些,? 二氧化碳滅火系統是由二氧化碳供應源、噴嘴和管路組成的滅火系統,。二氧化碳滅火原理是通過減少空氣中氧的含量,,使其達不到支持燃燒的濃度。二氧化碳在空氣中含量達到15%以上時能使人窒息死亡,;達到30%一35%時,,能使一般可燃物質的燃燒逐漸窒息;達到43.6%時,,能抑制汽油蒸氣及其他易燃氣體的爆炸,。 二氧化碳滅火系統可用于撲救下列火災: (1)滅火前可切斷氣源的氣體火災。 (2)液體火災或石蠟,、瀝青等可熔化的固體火災,。 (3)固體表面火災及棉毛織物、紙張等部分固體深位火災,。 (4)電氣火災,。 二氧化碳滅火系統不得用于撲救下列火災。 (1)硝化纖維,、火藥等含氧化劑的化學制品火災,。 (2)鉀、鈉,、鎂,、欽,、錯等活潑金屬火災口 (3)氫化鉀、氫化鈉等金屬氫化物火災,。 主要應用場所有: (1)經常發生火災的生產作業設施
二氧碳滅火系統安裝完畢后,,使用單位應會同工程設計、設備制造和施工安裝等單位根據工程驗收規定對滅火系統工程進行驗收,,驗收合格后方可允許投人使用,。 1.設置二氧化碳貯氣瓶組站(室)的驗收要求 (1)站(室)要安裝有足夠亮度的照明裝置。 (2)貯氣瓶組設置應盡量靠近保護區,,設在不受火焰威脅的專用站(室)內,。 (3)站(室)須用耐火極限不低于3h的墻和耐火極限不低于2h的樓板與其他房間隔開。房間應有通向安全門的出口,。 (4)站(室)內設備不得受沖擊,、機械損傷和化學物質腐蝕。 (5)站〔室)溫度應保持在0--45℃之間,。若使用采暖設備時,,起動瓶、貯氣瓶應與熱源保持一定的距離,。 (6)站〔室)內貯氣瓶組及其附屬設備的布置應便于操作,、檢查、維護和補充滅火劑,。 (7)貯氣瓶組應按設計要求或安裝圖定位,并固定牢靠,。
知識點:高壓二氧化碳滅火系統
我是第一次做此滅火系統,,急啊。我看了半天規范,,噴頭的布置有何要求,?比如間距之類的。還有啟動鋼瓶與滅火劑儲存鋼瓶是不是一對一的關系,,也就說每一啟動鋼瓶的啟動氣體(氮氣）通過啟動管道只能開啟對應的一個滅火劑鋼瓶的瓶頭閥,。還是可以每個防護區只設一個啟動鋼瓶,通過啟動氣體打開對應防護區的選擇閥和一個或幾個滅火劑鋼瓶的瓶頭閥,。急啊,,手上沒這方面的資料,那位哥們姐們能幫一下,,謝了,。
在有個工程,,是關于滅火器配置的,化學劑是確定的,,但不知道怎么計算,,根據面積計算?但是規范上的一些系數不會確定 ,,哪位前輩指點一下,?謝謝! A類嚴重危險級別的房間,,面積190平米,,選擇ABC滅火器,設置點為2點,,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的?,?化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點
干粉滅火器 二氧化碳滅火器
干粉滅火器 二氧化碳滅火器專題,為您提供干粉滅火器 二氧化碳滅火器相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干粉滅火器 二氧化碳滅火器 相關的專業交流討論,,更多干粉滅火器 二氧化碳滅火器相關內容請?jiān)L問