  • 對干粉滅火器怎樣進行維護保養

    1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。

  • 干粉滅火器的使用年限是多少?

    最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,但查了半天也沒有結果,,請各位指教,!

  • 關于干粉滅火器大小選擇求助!?。,。??,?

    請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎,?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料???大俠們幫幫忙吧!

  • 你知道abc類干粉滅火器嗎

    你知道abc類干粉滅火器

  • 求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    求教關于干粉滅火器滅火級別的問題

    建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 ,, A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B, 這是怎么回事,。

  • 消火栓和滅火器如何設置

    一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器

  • 錯用干粉滅火器撲救電氣著火的現場照

    這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,,保安錯用了干粉滅火器撲救。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,,全部元件報廢不能使用,,整個房間臭味歷時30分鐘才散去。

  • 滅火常識 ,,,滅火器使用方法

    滅火常識 1,、固體火災應先用水型,、泡沫、磷酸胺鹽干粉,、鹵代烷型滅火器進行撲救,。2、液體火災應先用干粉,、泡沫,、鹵代烷,、二氧化碳滅火器進行撲救。3,、氣體火災應先用干粉,、鹵代烷、二氧化碳滅火器進行撲救,。4,、帶電物體火災應先用鹵代烷、二氧化碳,、干粉型滅火器進行撲救,。5、撲救金屬火災的滅火器材應由設計部門和當?shù)毓蚕辣O(jiān)督部門協商解決,,目前我國還沒有定期型的滅火器產品。6,、滅火器的使用方法及火災的撲救方法可參照"滅火器使用方法",。 滅火器使用方法 滅火器的分類 滅火器的種類很多,按其移動方式可分為:手提式和推車式,;按驅動滅火劑的動力來源可分為:儲氣瓶式,、儲壓式、化學反應式,、按所充裝的滅火劑則又可分為:泡沫,、干粉、鹵代烷,、二氧化碳,、酸堿、清水等,。滅火器適應火災及使用方法(手提式)1.泡沫滅火器適應火災及使用方法適用范圍 適用于撲救一般B類火災

  • 給排水知識:如何對滅火器進行檢查?

    如何對滅火器進行檢查,?平時應對滅火器進行檢查,,確保其始終處于完好狀態。1.外觀檢查(1)檢查滅火器鉛封是否完好,。滅火器一經開啟后即使噴出不多,,也必須按規定要求再充裝。充裝后應作密封試驗并牢固鉛封,。(2)檢查壓力表指針是否在綠色區域,,如指針在紅色區域,應查明原因,,檢修后重新灌裝;(3)檢查可見部位防腐層的究好程度,,輕度脫落的應及時補好,,明顯腐蝕的應送消肪專業維修部門進行耐壓試驗、合格者再進行防腐處理;(4)檢查滅火器可見零部件是否完整;有無變形,、松動,、銹蝕(如壓桿)和損壞,裝配是否合理;(5)檢查推車式滅火器行走機構是否靈活可靠,,及時在轉動部分加潤滑油;(6)檢查噴嘴是否通暢,,如有堵塞應及時疏通。2.定期檢查(1)每半年應對滅火器的重量和壓力進行一次徹底檢查,,并應及時充填;(2)對干粉滅火器每年檢查一次出粉管,、進氣管、噴管,、噴嘴和噴槍等部分有無干粉堵塞,,出粉管防潮堵、膜是否破

  • 建筑滅火器配置的計算方法及實例

    建筑滅火器配置的計算方法及實例

    本文轉自微信:給排水知識分享 如有侵權,,敬請聯系刪除說明: 今天給大家分享一下建筑滅火器的計算方法吧,,下邊有步驟。

  • 怎樣配置滅火器,新手求助

    在有個工程,,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下,?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,,也就是4A級的,??化學劑要怎么選擇,?越看越亂 求指點

  • 請教關于滅火器的配置問題

    看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!

  • 滅火器配置的一個小盲點

    有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.

  • 請教有關滅火器的配置點

    不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,,是根據保護距離來推算嗎,?

  • 滅火器的計算和級別的選擇

    如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢,。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么

  • 關于設置滅火器的問題,請教大家,!

    關于多層住宅,,我以前每層都設置了1A級的滅火器2具。但是我前幾天把圖發給我一個朋友,,他卻指出多層住宅不用設滅火器,,說是根據《建筑滅火器配置設計規范》6.1.3條不用設。請大家說說自己的做法或者觀點好么,?謝謝,!

  • 滅火器的布置( lihuan0812)

    根據計算502.3平米如果在6個點布置A類輕微險級滅火器,每個點的滅火級別為8,,每個點布置兩個MF/ABC2的滅火器是不是太少了