1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命,。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻,。
最近有朋友突然問干粉滅火器的使用年限是多少,,多長時間強制檢定一次,,一下子把偶問住,好像很簡單的問題,,但查了半天也沒有結果,,請各位指教!
請問一般六層的民用單元式建筑,,不設置消火栓,,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小,、型號選擇方面的資料?。看髠b們幫幫忙吧!
滅火器的使用說明與維護知識ppt
對干粉滅火器如何進行維護保養?1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,,不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,,滅火器內壓力下降影響噴射性能,。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯,、易取和安全,。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。2.外觀檢查(1)經常檢查滅火器鉛封是否完整,。滅火器一經開啟即使噴出不多,,也必須按規定要求進行充裝。充裝后應作密封試驗,,并固牢鉛封,。(2)貯壓式干粉滅火器應檢查壓力表指針是否在綠色區域。如指針在紅色區域,,應查明原因,。檢修后重新灌裝。(3)檢查可見部位防腐層的完好程度,。輕度脫落的應及時補好.有明顯腐蝕的,,應送消防專業維修部門進行耐壓
你知道abc類干粉滅火器
1.檢查滅火器放置環境(1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在4--45℃之間(或采用防凍措施)。不得受到烈日曝曬,,接近熱源或受劇烈震動,。溫度過高或劇烈震動,會使滅火器內貯氣瓶壓力劇增而影響滅火器的安全使用,。防止氣溫過低,,滅火器內清水結凍使滅火器失效。(2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,,是否受化學腐蝕物品的影響,環境是否清潔,,以防滅火器噴嘴堵塞,,開啟機構失靈和降低滅火器使用壽命。(3)檢查滅火器設置位置是否明顯和安全,。2.外觀檢查(1)檢查滅火器可見零部件是否完整,,有無損壞,裝配是否合理,。(2)檢查可見部位防腐層的完好程度,。輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕的應送消防專業維修部門進行耐壓試驗,,合格者再進行防腐處理,。(3)經常檢查噴嘴是否暢通,如有堵塞應及時疏通,。3.定期檢查(1)每半年拆卸器蓋,,檢查滅火器操作機構是否靈活可靠,。貯氣瓶防腐層是否有脫落、腐蝕現象,,輕度脫落的應及時補好,明顯腐蝕
建筑滅火器配置設計規范 GB 50140-2005 附錄A 建筑滅火器配置類型,、規格和滅火級別基本參數舉例如干粉滅火器MF/ABC5 , A類的滅火級別是3A,, B類卻有89B, 這是怎么回事,。
一層為車庫,上面五層住宅,車庫部分怎么設消火栓和滅火器,車庫是數個單車輛單間,之間都有隔墻車庫門均朝外開,車庫上面住宅用戶的,是否每個單間車庫都設滅火器
這個箱因接線工藝極差,引至接駁口燃燒,,保安錯用了干粉滅火器撲救,。圖中可見電氣元件表面蓋了一層粉,全部元件報廢不能使用,,整個房間臭味歷時30分鐘才散去,。
在有個工程,,是關于滅火器配置的,,化學劑是確定的,但不知道怎么計算,,根據面積計算,?但是規范上的一些系數不會確定 ,哪位前輩指點一下,?謝謝,! A類嚴重危險級別的房間,面積190平米,,選擇ABC滅火器,,設置點為2點,滅火級別直接用190除以50嗎,也就是4A級的,?,?化學劑要怎么選擇?越看越亂 求指點
看<建筑滅火器配置設計規范>中關于滅火器的配置基準,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直沒有看明白滅火器配置場所所須的滅火級別計算公式Q=K*S/U,算出來到底是個什么意思啊?希望各位給小弟解答下,謝謝!
有人問我,,工廠企業中的獨立衛生間(水沖廁所)是否需要配置手提滅火器,?第一次我說不用,他按該獨立廁所不在廠內消防系統保護半徑內給配上了,;第二次我還說不用,,他按廁所墻體不屬非燃燒材料還給配上了;第三次我真想說不用,,可我自己也不知該不該配置了.哈.高手來指點一下.
不是很明白·確定了火災種類及危險級別后,,計算單元的最小需配滅火級別也能算的出來·下面一步就是怎么樣劃分滅火器的設置點。也就是到底在幾個點放置滅火器,,是根據保護距離來推算嗎,?
如何選擇A類:10,15,20;B類:5,7.5,10。他們與單位滅火級別最大保護面積(m2/B)有何關系呢,。 我剛接觸此行,,還處于朦朧狀態,請各位說的詳細一點,,幫忙介紹一些相關的規范和資料,。在中危險級計算滅火級別時一般都用面積 S/15 ,為什么
干粉滅火器的維護
干粉滅火器的維護專題,為您提供干粉滅火器的維護相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與干粉滅火器的維護 相關的專業交流討論,,更多干粉滅火器的維護相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題