  • 消防驗收規范,、建筑消防系統設計必學

    各機電專業的消防設計1,、多層建筑和高層工業建筑各層的每個防火分區,,當其通風,、空氣調節系統均系獨立設置時,,則被保護防火分區內的送,、回風水平風管與總管的交接處可不設防火閥,;2,、火災事故照明和疏散指示標志可采用蓄電池作備用電源,但連續供電時間不應少于20min,;3,、火災照明應在下列設置封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室,,消防電梯前室,;4、按規定應設封閉樓梯間或防煙樓梯間建筑的疏散走道,;5,、疏散用的事故照明,,其最低照度不應低于0.5lx。消防控制室,,消防水泵房,,

  • 消防驗收規范,、建筑消防系統設計匯總

    來自逃生系統整體解決方案的供應商

  • 尋求消防系統設計\施工規范

    本人新手,剛剛工作涉及消防系統的工程預算審核工作,拜托各位能否提供點設計\施工規范及相關產品的報價.另外那位能幫忙具體指教一下工程量的核算方法. 謝了!!11快點好嗎,? 發郵箱吧 [email protected]

  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,,比如水噴霧,、水幕、雨淋,、泡沫之類的,,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢,?謝謝

  • 消防系統驗收常見問題匯總

     消防驗收是指消防部門對企事業單位竣工運營時進行消防檢測的合格調查,,施工單位進行消防驗收時需要消防局進行安全檢測排查,,同時需要出具電氣防火檢查合格證明文件,,電氣消防檢測已被國家公安部列入消防驗收強制檢查的項目。本文為大家匯總了消防系統驗收常見問題,,一起學習下!

  • 三大核心消防系統驗收及24個重點!

    三大核心消防系統驗收及24個重點,!

    1、水泵,、室內外消火栓,、消防水泵接合器及閘閥等主要設備的性能指標的資料和產品合格證書,隱蔽工程的施工驗收記錄,、管道通水沖洗記錄,、管道試壓試驗記錄、水泵等消防用電設備的試運轉記錄,、工程質量事故的處理記錄,。 2、系統安裝情況的一般性檢查:主要檢查消防水泵,、水泵接合器,、消防水池取水口、室內外消火栓及閘閥等主要設備的安裝與圖紙是否相符,,使用是否方便,,有無正確的明顯標志,,有無外觀損壞及明顯缺陷;系統中各常開或常閉閘閥的啟閉狀態是否符合原設計要求,。 3,、系統綜合性功能試驗:根據原設計的不同要求,對消防水泵分別進行自動,、手動,、遠程和泵房內就地啟泵的試驗;消防水泵組的主泵與副泵互為備用功能的相互切換試驗,;系統壓力試驗和供水試驗,。

  • 關于消防系統的穩壓問題

    項目是一處五層樓高的客運站,無地下室?,F(xiàn)要設消防系統,,消防水箱已設。請問,,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎,?還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?

  • 關于消防系統的系統等問題

    現在工程都是一個大地盤,,上面有幾個住宅的模式,,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),,問題就來了,,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以,?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路,。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼??!我先謝謝各位了!?。,。?/p>

  • 關于消防系統設計的總結

    本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,,網上看到的,,非常不錯,拿出來分享。

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?

  • 這樣的消防系統怎樣設置好,?

    這樣的消防系統怎樣設置好,?

    我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好,?如果單獨設,,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎,?只從一側進水行嗎,?請各位高手指教,謝謝了,!

  • 關于消防系統設計的疑問

    1,、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,,但有什么區別呢,?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢,?2,、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁,、墻等距離,,天正軟件有沒有考慮到呢,,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎,?3、在自噴規范中7.2.1 條中,,b在設計中怎樣決定的,,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,,然后按a的距離設置與梁的距離呀,?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大???我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教,!謝謝,!

  • 消火栓系統施工及驗收規范

    各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,,同個規范嗎,?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?

  • 請教關于消防系統的一些問題

    大家好,!我做的工程太少,,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱,?直接用水泵從消防水池打上去可不可以,?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓,、臨時高壓,,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的,?希望各位同仁給以幫助,,謝謝了!

  • 關于消防系統成環的問題

    關于消防系統成環的問題

    高規:室內消防給水管道應布置成環狀,。必須所有的消火栓都連在環里面嗎,。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎

  • 消防系統的一些規范 希望對親們有幫助

    還在整理中。,。,。。,。繼續發

  • 消防系統工程竣工驗收所需資料

    消防系統工程竣工驗收時,,工程技術保證資料文件主要包括:1、消防監督部門的建審意見書,; 2,、圖紙會審記錄; 3,、設計變更,; 4、竣工圖紙,; 5,、系統竣工表; 6,、主要消防設備的型式檢驗報告,;主要設備有:① 或者自動報警設備(包括:探測器控制器等);② 室內消火栓,;③ 各種噴頭,、報警閥,、水流指示器等;④ 氣壓穩壓設備,;⑤ 消防水泵,;⑥ 防火門、防火卷簾門,;⑦ 防火閥,;⑧ 水泵結合器;⑨ 疏散指示燈,;⑩ 其他滅火設備(如二氧化碳等),。7、主要設備及材料的合格證,;除上述設備外,、各種管材、電線,、電纜等,;難燃、不燃材料應有有關檢測報告,,鋼材應有材質化驗單,。8、隱蔽工程記錄,;主要隱蔽工程記錄如下:① 自動報警系統管路敷設隱蔽工程記錄,;② 消防供電、消防通訊管路隱蔽工程記錄,;③ 消防管網隱蔽工程記錄(包括水系統,、氣體、泡沫等系統),;④ 接地裝置隱蔽工程記錄

  • 關于儲罐泡沫消防系統的設計

    我現在做一個小型化工廠的消防設計,,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,,上半固定式的應該就可以,,可是看過別的一些院做的圖紙,,他們用的都是固定式的,,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,,