質量保證措施 1,、質量管理方針 堅持《消防設施安裝驗收標準及規范》,對消防工程的維護保養質量實施全過程質量控制,,在整個過程中貫徹“安全可靠,、質量第一”的方針,,以嚴密的質量管理,周到的服務體系,,為用戶消防體系實現安全,、可靠及時運轉。 2,、質量管理體系 實行公司和項目部兩級管理制度,,公司質檢部負責對消防設施總體質量進行檢查,監督,,并負責組織檢測工作,。質檢員負責對消防設施維保全過程的質量進行檢查,、驗收和管理,對維保工程質量負責,,并做好原始記錄,。 3、維保質量驗收簽字: ①對消防設施維保全過程都應如實記錄,,并對簽字負責,。 ②維保實施各項資料,都應由專職質檢員簽字生效,。 4,、維保技術檔案管理 凡屬歸檔案的各類技術檔案室資料,必須紙質優良,,字跡清楚,,字體工整,圖形線條,、符號清晰,,圖面整潔,簽字手續完備,,不可使用圓珠筆,、鋼筆書寫。 安全技術要求 1,、維護保養人員必須職責明確,,并應嚴格按照規定程序工作。 2,、維護保養前必須報告維保區域地點,、內容、時間,。辦理
根椐現消防設計規范要求:消防電梯,、消防水泵、防排風機---等應采用雙電源供電,,在電源未端處切換,。但我市(廣州從化)很多房地產開發商在高層建筑電氣施工時,為了節省成本,,只采用在配電房處作雙電源切換,,用一根電纜向消防設備供電。廣州特種設備檢測所對新裝報驗的消防電梯也不要求在電梯機房的配電箱作雙電源切換,。消防驗收時也不將此規范要求列入驗收內容,。建設質監部門綜合驗收也能順利通過。為什么政府職能部門對消防規范的執行和監督會這么寬松,?不知其它地方對雙電源未端處切換的設置的驗收要求又如何,?
調 試 報 告 年 月 日 編號:可以在這里下載,,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=390913&topID=114897
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,,宜采用固定消防炮滅火系統,。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m,。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只,。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
小地方的機場,,發現沒有除了滅火器以為的任何消防設施,,沒有消火栓,沒噴淋,,也沒煙感,,這樣真的行么?
各位高手,廠區室外的消防設施配置是依據什么,?象消防斧 鏟的數量,,及滅火器等怎么確定?
建筑消防設施的檢測內容
這是旅游時看到的,,供大家共享有滅火器 有消防水池 還有消火栓發了這組照片后,得知網易正在搞活動,,請到這個地址參加,,有獎品的噢。2006年10月8日留言,。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
如圖,,為一泵站,設有發電機房和變配電室,,應該采用哪種消防系統滅火,?謝謝!
見一消防設施,,不知起什么作用,,請各路高人給予指點
收錄于話題
希望對大家有所幫助
川消消防cx119.com1、防火報警器,。 當發生火災時在火災探測器沒有探測到火災的時候,,人員手動按下手動火災報警按鈕
現有一建筑原是分戶經營原有消火栓系統,現將分戶墻全部拆除改為餐廳及娛樂業大約面積在3000平方米左右,,配自動噴水滅火系統,。利用原消火栓主管改造成局域式系統規范允許嗎。
問:消防設施多久維護檢查一次? 答:這個問題不好一句說清楚回答,,要結合船旗國/IMO通函,,PSCReady結合MSC Circ. 1432通函的要求,在文末做了表格,,大家可以參考,。 消防設施檢查維護保養相關依據:SOLAS 2000修 14.2條,這一條引用了MSC Circ. 1432,,讓這個通函也變成了強制性,。 消防設施包括防火設施和滅火設施兩個部分,SOLAS 2000修 14.2條從防火設施/滅火設施/保養三個方面提出了要求: 防火設施:如防火結構/探火和失火報警系統/脫險通道應隨時可用,,但是船舶正在修理/閑置/停運/客船上無乘客時,,這些防火設施不要求隨時可用; 滅火設施:如固定式滅火系統/手提式滅火器應隨時可用,,如手提滅火器被使用了,,應立即充裝或者用備用的滅火器更換,。和上一條一樣,船舶正在修理/閑置/停運/客船上無乘客時,,這些滅火設施不要求隨時可用,; 保養方面:應編制保養計劃,供PSCO/FSCO檢查,,保養計劃的編制應滿足MSC Circ. 1432的要求,。保養計劃可以是電子
消防設施驗收記錄
消防設施驗收記錄專題,,為您提供消防設施驗收記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防設施驗收記錄 相關的專業交流討論,,更多消防設施驗收記錄相關內容請訪問