目前我這個項目消防部分,,消火栓泵與噴淋泵其控制部分設計有一個消防巡檢控制柜,說實話是我第一次遇到,請教一下這方面的知識及其實際價值,,還有需要多少錢?可以取消嗎,?謝謝附圖如下:
圖紙簡介: 此圖為消防自動巡檢一次設計,,主要內容有:數字智能消防巡檢控制電路圖-自藕降壓?dòng),數字智能消防巡檢控制電路圖-全壓?dòng),,數字智能消防巡檢控制電路圖-軟啟動,,等等。共20張圖紙,。 投稿網友: nmglzg 上傳時間: 2
哪位做過下述方案幫幫忙消火栓泵兩用一備(軟啟動工方式),,除本地控制外還可消防控制室手動,自動啟停水泵,。采用自動巡檢控制裝置,,可定期手動,自動巡檢,。如果哪位做過相似方案請幫下忙qq:31957763
最近在接觸高層消防體系,,看到了叫總線的,,還有叫二總線的,我最這兩個名詞有些混淆,,不知道是不是一根線,,還有,總線上的電壓是多少呢,?看到說是24V,,但是這個電源也做信號用,當有報警動作時,,電壓發生變化發出脈沖信號,,到控制器。還有說這個總線電壓對不同的品牌壓降也不同,,那,,能說控制總線的電壓是DC24v嗎?期待骨灰級解答……
消防巡檢柜一般用于消防水泵控制器系統,,該系統可以自動檢測水泵是否正常工作,,但是一般情況不到西安要知道系統知否正常,還要自動控制水泵上水停水,,也就需要液位控制系統,,為了方便客戶使用,我們將兩種控制系統做到一個控制箱,,方便工程上的使用
控制方式上來說消防巡檢柜是根據設定的時間周期自動低速無壓?dòng)消防泵,,同時巡檢控制柜的電氣功能是否工作正常。消防控制柜是手動/自動滿功率啟動消防泵,,啟動方式可分為:星三角啟動,、直接啟動、自耦降壓?dòng),、軟啟動,。工作時機上來說消防巡檢柜工作在平時火災沒有發生的時候,屬于定期巡檢消防水泵的工作狀態,,一旦發生火災,,巡檢功能自動停止,消防水泵全壓運行,。消防控制柜工作在火災發生時,,接收消防控制中心的啟動信號,啟動噴淋系統及消火栓的消防水泵,,達到消除和控制火情的消防目的,。也就是說,消防巡檢柜是消防控制柜和消防水泵在真正火災發生時能夠正常工作的保證,兩者缺一不可,。功能上來說消防巡檢柜,,顧名思義就是自動巡檢消防設備——消防水泵,即定期巡檢消防水泵工作狀態,,一旦在巡檢過程中發現水泵工作異常,,不能正常工作,,立即發送報警信號并記錄故障類型,,方便維修人員及時處理故障,保證消防水泵在火災發生時能夠發揮作用,。一般的巡檢時間根據實際情況可人
秋高氣爽正是出游的好時節,,人多的地方稍有不慎便會釀成火災。因此,,秋季消防更應該提高警惕,。而水滅火系統在消防中占據著重要的地位,但由于水泵的長期擱置導致水泵銹死嚴重,,出現災情是水泵無法啟動,,火情蔓延給人民生命和財產安全帶來極大的損失。 消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢,。 消防系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,可對消防泵做自動巡檢運行,。自動巡檢周期
現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,并沒有規定輸出控制的方式,!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源,、無源輸出控制的兩種接法啊,?順便再請教一下,,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,COM,、NO連接繼電器線圈控制被控設備,,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制?請大神指教,!
一,、產品概述:
直接控制盤介紹 直接控制盤是消防報警系統的重要設備,,如噴淋泵、消防泵、排煙機,、送風機等重要設備的控制裝置,,使用直接控制盤進行直接啟/停控制,,能夠有效的減少控制環節,,提高可靠性。
◆火災報警控制器是火災自動報警系統的控制中心,,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,,同時完成相應的顯示和控制功能。 如下圖所示,,從正面看,,火災報警控制器共包含四大部分:系統狀態指示燈、液晶顯示屏,、打印機和控制器操作鍵盤,。 1.系統狀態指示燈 系統狀態指示燈的作用是顯示主機狀態。每個指示燈旁邊都應有相應指示功能的標注,,比如火警,、故障等等。當系統存在這些狀態時,,相應的燈就會點亮,,反之,就處于熄滅狀態,。指示不同狀態的指示燈顏色應作區分:紅色指示火災報警狀態,、監管狀態、向火災報警傳輸設備傳輸信號和向消防聯動設備輸出控制信號,;黃色指示故障,、屏蔽、自檢狀態,;綠色表示電源工作狀態,。 2.液晶顯示屏 液晶顯示屏旲示系統狀態的詳細信息。例如火災報警狀態,,系統狀態指示燈僅通過點亮火警燈來告知相關人員有火警信息,,但看不出有幾個火警、具體發生在哪些部位,、何時發生的,。以上具體信息在液晶顯示屏上會詳細顯示。 3.打印機 系統中發生的所有事件,,除了可以用系統狀態指示燈指示狀態,、在
剛開始做柜子,,接到了一個低壓電容補償柜,選控制器的時候,,發現其技術參數上寫的:輸出信號 (靜態) 250V (動態) 12V 有一個小疑惑,, 為什么不都用220V的呢 ,這樣選接觸器就沒那么麻煩了,,還得弄小電壓的接觸器,。 但是我想了想覺得這樣也挺合理的,,靜態的應該不屬于經常操作的,,所以用220V的沒有多大影響 ,而動態的要頻繁操作,,所以電壓小一點帶著線圈就比較保險,。 期待高手來解答啊 :call: :call:
工作原理:
消防實踐中,普遍使用火災報警控制器(聯動型),。這種設備同時具備了火災報警控制器與消防聯動控制器的功能,。然而,消防工程師考試中,,火災報警控制器與消防聯動控制器是分開論述的,。這就給廣大考生帶來了一個繞不開的死結:它倆到底有何區別?具體到問題:1,、火災報警控制器真的不能夠聯動控制設備嗎,?2、消防聯動控制器能夠發送火災報警信號給防火門監控器嗎,?3,、氣體滅火控制器能接收火災報警控制器的聯動控制信號嗎?4,、消防水泵啟動的反饋信號是反饋給火災報警控制器還是反饋給消防聯動控制器,?凡此種種,不可勝數,。我們的這篇文章就是來給大家解決疑惑的,。《消防詞匯 第5部分:消防產品》(GB/T 5907.5-2015)給出的定義如下:2.1.2.1火災報警控制器 fire alarm control unit作為火災自動報警系統的控制中心,,能夠接收并發出火災報警信號和故障信號,,同時完成相應的顯示和控制功能的設備。2.1.4
一個住宅小區,全部是11層板式住宅及18層塔式住宅,,部分一層商業,,地下車庫兼作人防。關于消防報警方面,,可否按如下方法做:每棟建筑物單元入戶門廳設置壁掛式報警控制器,,地下車庫內值班室設置壁掛式報警控制器,在小區物管用房內設置消防控制中心,,將各壁掛式報警控制器聯網送至消防控制中心內消防控制柜,。這樣做可以嗎?主要是將壁掛式報警控制器設置在單元入戶門廳及地下車庫值班室內,,可否,?請孫總指教,謝謝
控制器類設備在消防控制室內的布置要求: ①設備面盤前的操作距離,,單列布置時不應小于1.5m,,雙列布置時不應小于2m。 ②在值班人員經常工作的一面,,設備面盤至墻的距離不應小于3m,。 ③設備面盤后的維修距離不宜小于1m。 ④設備面盤的排列長度大于4m時,,其兩端應設置寬度不小于1m的通道,。 點型感溫火災探測器的安裝間距,不應超過10m;點型感煙火災探測器的安裝間距,,不應超過15m,。 當消防聯動控制器與各模塊之間的連線斷路和短路時,消防聯動控制器應能在100s內發出故障信號,。 當消防聯動控制器與備用電源之間的連線斷路和短路時,,消防聯動控制器應能在100s內發出故障信號。<
北京獅島SD2209消防火災報警控制器編程軟件,!
消防巡檢控制器
消防巡檢控制器專題,,為您提供消防巡檢控制器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防巡檢控制器 相關的專業交流討論,,更多消防巡檢控制器相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題