  • 住宅著火,消防員是怎么救火的,?

    我理解是這樣:樓梯間隔層一個送風口,,是自垂式百葉,,大概0.2㎡,,前室送風口是常閉電動加壓送風口,20層以下風量僅僅按2層算,,所以每層送風口面積有0.4㎡,,哪層著火了才開哪層前室的風口,是開兩個,,同時保證送風口風速小于7m/s,,樓梯間的門是會自動復位關閉的,消防員沖進樓梯間,,開了著火層前室的門,,樓梯間的門后用磚頭頂著不讓門復位關閉,再進行滅火行動,?這樣防煙樓梯間,,前室的風就就統統從樓梯間往前室跑了,通過門洞風速約2m/s,,煙氣就進不來了,?我覺得只有弄明白怎么救火,怎么防煙的原理,,才能算出正確的風量,,否則神馬計算公式統統扯蛋~~想不明白,這個常閉自動復位的門是怎么用的,?如果單獨給樓梯間送風,,門也是自動復位關閉的,風出不到前室啊~~前室相當于只有少量門縫的風出來,,哪有什么正壓,?是不是有什么余壓閥?旁通閥,?既然沒風到前室,,煙氣還是很容易進入前室,?[ 本帖最后由 john3218 于 2012-1-15 17:08 編輯 ]

  • 給排水知識:企業專職消防隊有什么任務?

    企業專職消防隊有什么任務,?(1)擬定本單位的消防工作計劃,。(2)領導本企業義務消防隊的工作。(3)確定防火班或隊員輪流深人工廠內各部門了解遵守規章制度情況;定期,、不定期開展防火檢查,,發現火險隱患,及時提出整改意見,,并向有關領導匯報;協助有關部門調查火災原因,,對火災肇事者和違章者提出處理意見。(4)配合本企業有關部門對全廠職工進行消防宣傳教育,。(5)平時開展滅火基本功的訓練,,制定本企業滅火作戰計劃,組織演練,。(6)維修,、保養消防設備和器材。(7)發現火警火災,,立即出動,,積極參加撲救.并向公安消防部門報告。(8)聽從公安消防部門調令,,支援參加其他單位的滅火戰斗,。

  • 美國克萊頓警察與消防員紀念廣場

    美國克萊頓警察與消防員紀念廣場

    面積:2英畝(合8公頃) 克萊頓警察與消防員紀念廣場位于

  • 消防員專用電梯的設置,,還真不一樣!

    電梯可分為乘客電梯,、服務電梯,、觀光電梯、自動扶梯和消防電梯,,其中消防電梯是指設置在建筑的耐火封閉結構內,,具有前室和備用電源,在正常情況下為普通乘客使用,,在建筑發生火災時其附加的保護,、控制和信號等功能能專供消防員使用的電梯。消防電梯的設置場所1.建筑高度大于33m的住宅建筑,;2.一類高層公共建筑和建筑高度大于32m的二類高層公共建筑,;3.設置消防電梯的建筑的地下或半地下室,,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室);4.建筑高度大于32m且設置電梯的高層廠房(倉庫),,每個防火分區內宜設置1臺消防電梯,,但符合下列條件的建筑可不設置消防電梯:(1)建筑高度大于32m且設置電梯,任一層工作平臺上的人數不超過2人的高層塔架,;(2)局部建筑高度大于32m,,且局部高出部分的每層建筑面積不大于50㎡的丁、戊類廠房,。

  • 給排水知識:哪些單位應建立專職消防隊?

    哪些單位應建立專職消防隊,?《消防法》第一二十八條規定:下列單位應建立專職消防隊,,承擔本單位的火災撲救工作:(1)核電廠、大型發電廠,、民用機場,、大型港口;〔2)生產,、儲存易燃易爆危險物品的大型企業,;(3)儲備可燃的重要物資的大型倉庫、基地,;(4)第一項,、第二項、第三項規定以外的火災危險性較大,、距離當地公安消防隊較遠的其他大型企業,;(5)距離當地公安消防隊較遠的列為全國重點文物保護單位的古建筑群的管理單位。專職消防隊的建立,,應當符合國家有關規定,,并報省級人民政府公安機關消防機構驗收。

  • 消防員的火場手語,你能看懂嗎,?

    消防員進入火場時身上要背一個鋼瓶,,很多人都說是氧氣瓶。其實,,那是壓縮空氣呼吸器,。還有人問:戴上這個進火場,遇緊急情況怎么提醒,?今天,,消防百事通帶大家一起看看,,身處火場,消防員是如何進行溝通的,?

  • 消防員智能應急廣播呼叫系統設計方案研究

    1 概述 關于近年來一些重特大災害事故現場消防作戰通信混亂,甚至前后方通信中斷等突出問題,,以及多部隊協同作戰通信干擾等復雜情況,,處于災害現場前沿或深入建筑內部的滅火搶險救援基層消防隊員大多聽不到指揮部下達的命令,造成不必要的傷亡和損失,。本設計方案研究將提供一種消防員配備的低成本,、智能型、抗干擾能力強的廣播呼叫小型裝備,,實現在災害現場的任何地點和任何時間,,指揮員發布的作戰命令和緊急呼叫能夠迅速、及時,、準確地傳達到每個或選定的消防隊員耳中,。

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。

  • 消防員研發滅火器材解決新能源汽車火災撲救難題

    隨著“雙碳”政策的深入實施以及居民環保意識的增強,,越來越多消費者選購新能源汽車,,而新能源汽車的安全問題也成為大眾關注的焦點。近日,,珠海市金灣區三灶消防救援站的消防員解決了新能源汽車火災救援中的痛點難點問題,,創新研發了用于新能源汽車火災的撲救冷卻器。

  • 室外消防這樣布置合理嗎,?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,而且管徑都是150的,,請各位幫忙?。窟@樣做合適嗎,?

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館,、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓,、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量,。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓,、自救水槍、消防水喉,、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤,。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單、價格便宜、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎,。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓,、商業樓,、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 單體室外消防的一些問題:

    單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,室外消防水量30L/S,,由于室內外地形高差較大(大于6米),,無法設置室外消防車吸水井,,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,,管網上接三個室外消火栓,。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠,。

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 請教--關于消防樓梯間

    大家好,,我是做建筑裝飾方面的設計人員,,非結構專業人士。現在一個項目,,甲方和老板商量,,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,到一個會議室,。消防樓梯間應該是筒體結構,。想請教下從結構上來講行不行得通。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的,。

  • 如何實現消防燈具的強啟?

    如何實現消防燈具的強啟,?

    我的理解是,設置一路備用電源給燈具用,,同時這路電源連到消控中心,,一旦常用線路斷開,消控中心控制備用線路強啟,,點亮燈具,。但是附件似乎用接觸器控制強啟?沒看懂,,求指點呀

  • 消防資料具體包括那些啊

    最近開始做消防資料 我只知道分部分項這些大項 里面到底包括那些檢驗批和試驗求高人指點 還有分部分項工程報驗是不是不需要工程報驗單直接拿分部分項工程質量驗收記錄找監理簽字就行,,檢驗批加上報驗單,比如打壓試驗這些添加申請表 求高人指點

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,或者多做了,。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,暈,。全國那么多的省,,相互之間的標準也不一樣,真弄不懂為什么會這樣,。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?