如果是雙頭應急燈還有消防強啟的必要嗎,?以前好象是正常亮一個,,停電亮另一個的,現在不知道如何?普通的帶蓄電池的燈具可以用接觸器+非持續工作線實現消防狀態一定亮,這個大家都懂?,F(xiàn)在只說雙頭應急燈的問題,請懂的兄弟說說
圖2 的左邊接強啟線是不是多余了,? 帶消防應急功能人體感應開關T28AX三線帶消防感應開關,。這么和帶強起線的消防應急燈的接線?有什么作業多不多余,?因?/p>
所需工具: 改錐 ,。
誰有GB17945-2000《消防應急燈具》標準,,請發到我郵箱[email protected]。先謝了,,看過的都先謝謝,。
請教:現在應急燈具消防上要求要用雙頭消防應急燈,,但問下來都是二線制,,沒有三線制(即可控),問題來了,在要求強啟的場合,,如何解決,?如果用斷電的辦法,那么在有雙電源供電的場合,,就失去了意義了,,不知諸位怎么想的?
我在裝修的時候把原來埋在墻體里的消防應急燈電源線給打孔打斷了,,可能有幾處,,情況是1:短路,用萬用表側量火線和零線有一點響,,用蜂鳴器測得,,測電阻也有幾百。2:斷路,,線打斷了怎么解決,。 找到斷路或者短路點比較困難,而且找到了也 不好接,。我想換線 走原來的管子遠而且不方便,,找到原短路或者短路處,剪掉,、外接兩根線,,走明處,不知道消防驗收有沒有影響,,能驗收掉嗎,,還有其他的辦法嗎,請指點一二,,在下先謝過
大家給我看看配電箱系統圖有沒有問題,?能和應急燈配套通過消防驗收嗎?應急燈沒有開關,,配電箱集中控制,,應急燈沒有強切模塊。配電箱和應急燈的接線按照系統圖怎么接,?
知識點:消防應急燈具電壓等級
詢安裝消防應急燈的安裝高度: 在賓館,、辦公樓,、公共娛樂場所中,消防規定均安裝有消防應急燈,。消防應急燈的安裝高度距樓地面應為XX米,,或離頂板面應為XX米,。
請問有帶消防強啟的應急燈具嗎,?如果哪位朋友有這方面的資料,,請回帖這種燈具的型號、技術,、廠家,。謝謝燈具功能如下:正常時,應急燈具電池在充電狀態,;當消防強啟時,,應急燈具自動點亮!
1,、描述: 你知道今年國內嚴重缺芯 很多國內品牌的電源芯片都嚴重緊缺,,然后著急緊張的到處找替換的,想找替用的電源芯片可直接聯系深圳市振邦微科技有限公司13538067573,,同號,,你首選的電源芯片廠家,低中高壓DC-DC,、AC-DC都有,,你有量我有價,當然是庫存充足的,。PM1132 應急燈降壓芯片 AC110V-AC220V變換5V(固定) 輸出固定電壓5V的PM1132 PM1132兼容KP3110 KP3111LGA U6110 U6113 PM1132可替用小家電3110和3111芯片 消防應急燈供電220v轉j5v芯片PM1132是我公司現主打的一款A(yù)C-DC交流轉直流降壓芯片,。PM1132芯片采用非隔離(電感續流)方式降壓輸出,大大降低了PCBA成本和空間,。AC220v轉DC5v芯片PM1132芯片是sot23-3超小型體積封裝,,精準的DC5v輸出 ,連續工件電流高達140mA,。 消防應急燈供電220v轉j5v芯
其實源于早先我在供配電的一片帖子,,但隨著討論的深入,發現內容越來越適合照明版,,所以整理了一下貼在這里,。感興趣的話也可以去那邊看看 http://co.163.com/forum/content/219_542849_1.htm言歸正傳,平時我們在做應急照明設計時,,會遇到許多問題,。尤其是對應急照明尚未深入了解的朋友,經常被“強起”“雙控開關”“違反規范”等等許多麻煩所困擾,,感覺有種步步是陷阱,,招招出漏洞的尷尬,。即使是對應急照明比較熟悉的朋友,設計時也是小心翼翼,,將一個個陷阱細細把玩,大多得過且過,,并沒有達到原本最理想的設計效果,。因此,就有了下面這種經過簡單改造的新型應急燈具,,希望大家能來一起探討,。
查3c認證目錄只有燈具這一個廣泛的概念,,有人說消防應急燈不要3c認證,只要消防形式認證就可以了,,我今天和同事討論了一下,,認為,3c是關于安全方面的認證與消防形式認證并不矛盾,,大家怎么看,?
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
本商場內地下室有一路消防應急雙頭燈與消防指示燈公用一條線路,現在線路已燒斷,,并且線路有多處因發熱粘貼在一起,。請問哪位給我分析分析原因。首先電線是硬質銅芯線,,截面積2.5mm,。首先應該排除用電量大,因為本身侠應急雙頭燈機消防指示燈負荷較小,。另外短路的話也應該排除,,因為如骨短路的話應該是線路直接燒斷,不應該是多處發熱線路粘貼在一起吧,。請各位幫嗎看看分析分析一下,。(還有地下室環境濕度較大)
消防應急燈品牌
消防應急燈品牌專題,為您提供消防應急燈品牌相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防應急燈品牌 相關的專業交流討論,,更多消防應急燈品牌相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量