本公司長期有張拉膜及鋼結構安裝外包,,有意者請與我聯系,! QQ號:707055701 Email:[email protected]
為方便版塊內資料管理,,現根據人員需要按專欄列整理歸納某些稍做說明,以后慢慢增加,,希望對相關人員有幫助:一,、實用表格:安裝質量評定表、監理常用表格(某些施工單位也可參考使用)http://co.163.com/forum/content/208_125400_1.htm
消防管道的安裝要點消防管道支、吊架安裝1)管道安裝時,,必須根據不同管徑和要求設置管卡或吊架,,位置應準確,埋設要平齊,,管卡與管道接觸緊密,,但不得損傷管道表面。2)采用金屬管卡或支、吊架時,,與管道接觸部位應家塑料或橡膠軟墊,。在金屬管配件與聚丙烯管道連接部位,管卡應設在金屬管配件一側,,并應采取防止接口松動的技術措施,。3)明敷管道的支、吊架作防膨脹措施時,,應按固定點要求施工,;管道的各配水點、受力點以及穿墻支管節點處,,應采取可靠的固定措施,。
——消防物聯網,,安全好保障 —摘要: 隨著經濟的發展,城市內各類建筑迅速建設,,所有消防安全設施的建設是必不可少,,不管是哪個部門都對消防特別關注,所以為了對消防安全提供更好的安全保障,,許多地方都運用了一款系統-消防物聯網,。那么,消防物聯網是什么呢,?為什么要安裝呢,?請看下面介紹:消防物聯網是一
我們知道,門式起重機在工廠生產之后可以進行整裝的交付客戶,,也可以客戶在公司來,,進行現場的組裝,從對于整機后期使用情況的穩定性來說,,也就是說再好的設備如果安裝階段控制的不好,,設備也會故障頻發。 對于上述門式起重機在安裝過程中會出現一連串的問題,,所以安裝人員在安裝時刻抱有工匠精神的信仰,。這樣的精神講究對一件事情、一份工作的盡心盡力和無私奉獻,,強調一種全心全心的專研精神和投入精神,,做到始終堅持不懈,艱苦奮斗,,而這樣的精神品質應用到門式起重機的安裝使用這來是具有巨大發精神價值的
新版的《火災自動報警系統》發布了,,第6.8節模塊的設置小弟有些不明,小弟以前做的設計都是把模塊就近放置在設備邊上,現在該規范要求宜相對集中設置在模塊箱中,,如此做的話豈不是很費材料,,有點類似與多線制了,還有這個模塊箱需要接地嗎,?
請教大俠,,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,水池距離大樓約50米,,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,,請問:1、需要挖地溝嗎,?還是直埋,?2、管道是溝槽連接,、法蘭連接,、絲口連接還是焊接?挖地溝的話,,有什么標準,?謝謝!
求救各位專家,,我是一名消防水安裝工人,,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,因為是高檔裝飾,,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,所以有好多噴淋要移位,,增加了不少的彎頭及人工量,。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替啊,!這樣就不怕左右移位了,!
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
請?zhí)崽嵋庖娀蚪ㄗh
該項目為寫字樓群,,每個單體樓有兩根消火栓進樓管和一組水泵接合器,考慮到使用水泵接合器時消防車給水不會順著消火栓進樓管倒流,,是否需要在入樓管進樓后在管道上安裝止回閥,??,?望大俠告知一下,!
論文簡介:消防增壓設備選用,有安裝,有圖集,,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎,、支架、吊架→測定盒,、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒,、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,,鍍鋅層完整,。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒,、箱安裝應牢固平整,,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,,補償裝置能活動自如,;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,,管口光滑,,護口牢固,與管子連接可靠,;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確,。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量,。(2)鋼管在穿線前,,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,,均應補齊和更換,。(3)導線做電氣連接時,必須先削
消防給水設備安裝施工措施 1,、工藝流程 2,、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器,、運傳式蝶閥,、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,,表面光潔,、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證,。 ⑵噴灑頭的規格,、類型,、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,,感溫包無破碎松動,、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證,。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,,箱體表面平整、光潔,。金屬箱體方正,,無銹蝕、無劃傷,。栓閥外觀無裂紋,、啟閉靈活、關閉嚴密,、密封填料完好,、有產品出廠合格證。 3,、質量要求在消防管道驗收前,,應對消防管道及其它設備部
小弟目前正在施工3000立和5000立的成品油儲罐的消防管線但是圖紙上并沒有明確說明管中到罐外壁的距離,設計說讓我定~~~那位有過此種施工經驗的前輩能否指點小弟而且該油罐還有一層100mm的保溫層管中到罐外壁的距離多少比較合適,?
一,、工程概況 描述此分項工程設計圖紙中的相關要求內容和參數…… 二、施工準備 1,、材料準備:以下僅參考,,根據設計圖紙描述 (1)本工程室內消火栓管道工作壓力不大于1.2MPa,采用熱鍍鋅鋼管,;室外埋地消火栓消防管道采用球墨鑄鐵管(工作壓力不大于1.2MPa),,埋地部分應加設熱縮套;濕式報警閥后自噴架空管道(工作壓力不大于1.2MPa),,均采用內外壁熱浸鍍鋅鋼管,室外埋地自噴管道優先采用鋼絲網骨架塑料復合管,,熱熔連接,。管材不得有彎曲、銹蝕,、重皮及凹凸不平等現象,;架空部分:采用加厚熱浸鍍鋅鋼管或無縫鋼管,管道規格DN≤50,,絲扣連接,,DN>50,溝槽連接,。管道及管件
消防閥門安裝是否有缺點?第一張相片
消防安裝人員
消防安裝人員專題,為您提供消防安裝人員相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防安裝人員 相關的專業交流討論,,更多消防安裝人員相關內容請?jiān)L問