亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防給水系統的增壓設備

    當消防水箱的設置高度不能滿足最不利點消防壓力時,,應設置增壓設備。一種是增壓水泵加氣壓水罐,,一種是單設增壓水泵,,這兩種設備有什么根本的區別嗎,?各自的適用條件是什么呢?如果沒有區別,,大家一般用哪一種,?

  • 消防和給水能合用增壓穩壓設備嗎

    1、消防和生活給水合用一個水箱,,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來,?2、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎,?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置,?2,,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

  • 98S205消防增壓穩壓設備

    98S205消防增壓穩壓設備

  • 關于固定消防給水設備的討論

    各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1,、消防氣壓給水設備2、消防自動恒壓給水設備3,、消防增壓穩壓給水設備4,、固定消防泵組給水設備5、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的,?工作原理是什么?

  • 消防增壓設備選用與安裝

    論文簡介:消防增壓設備選用,,有安裝,,有圖集,是消防設計的必備 投稿網友:zhangguangrensheji 上傳時間: 2013-08-08

  • 消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施 1,、工藝流程 2,、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥,、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,,配件齊全,表面光潔,、無裂紋,、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格,、類型,、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,,感溫包無破碎松動,、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證,。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,,箱體表面平整、光潔,。金屬箱體方正,,無銹蝕、無劃傷,。栓閥外觀無裂紋,、啟閉靈活、關閉嚴密,、密封填料完好,、有產品出廠合格證。 3,、質量要求在消防管道驗收前,,應對消防管道及其它設備部

  • 消防給水設備如何保證恒定系統壓力

    消防給水設備如何保證恒定系統壓力

    消防給水設備的正常工作,,前提是保證工作壓力和流量,。消防用水設備的投入量必須按設計要求操作才能達到安全使用目的。嚴格來說,,消防設備的用水量要與水泵供給的水量相匹配,,否則當消防設備的用水量大于水泵供給的水量時,系統就壓力過低,,反則,,系統就壓力過高,系統都極不安全,。而在實際作業當中,,消防人員的操作都是難以做到供需平衡的。 電動水泵是可以通過應用變頻技術,,達到恒壓變流量供水的目的來克服供需平衡的矛盾,。 柴油機驅動長軸泵的系統如何克服供需平衡的矛盾,而達到系統按設計系統壓力恒定供水呢?

  • 消防氣體頂壓給水設備如何選型

    碰到一個工程,,是體育館,,消防系統有:室內消火栓系統、噴淋系統,、水噴霧系統,、大空間智能型主動噴水滅火系統。沒條件設置屋頂消防水箱,,擬采用消防氣體頂壓給水設備替代屋頂消防水箱,。想請教大家一下這種設備要怎么選,,設備的流量是指各消防系統的設計消防用水量嗎?技術措施里面“對于24m以下的設有中,、輕危險等級的自動噴水滅火系統的建筑物,,當采用臨時高壓消防給水系統,且無條件設置屋頂消防水箱時,,可采用5L/s流量的氣壓給水設備供應10min初期用水量,,即氣壓罐的有效調節容積為3m3。其他建筑物或其他消防給水系統,,其有效容積Vx宜按本條第4款第2項的有關規定設計,。”GB27898.4-2011里面也只是說“設備的消防頂壓最大工作流量不應小于5L/s,?!?/p>

  • 增壓穩壓設備在泵房的消防系統

    一直有個問題想問下,如果消防的增壓穩壓設備放在一樓泵房內,,那在樓頂還需要放置高位消防水箱么,? 如果頂層層高不是很高的話,增壓穩壓維持最高層消火栓栓口的壓力比高位消防水箱靠重力維持的消火栓栓口的壓力還要大,,那高位消防水箱的水根本流不出來啊,。 請教各位。

  • 【干貨】消防增壓穩壓設備的工作原理

    【干貨】消防增壓穩壓設備的工作原理

    本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓水罐無水時的起始壓力

  • 消防給水穩壓設備選用與安裝

    消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205

  • 請教消防管網增壓設備選型

    我現在有個十一小高層賓館,,屋頂水箱太低要增加增壓設備,,我的噴淋用水量25L/S,消火栓10L/S.希望哪位前輩指教一下.

  • 對98S205消防增壓穩壓設備的幾點質疑

    對98S205消防增壓穩壓設備的幾點質疑

    對2消火栓壓力P1為何沒有計算包含穩壓泵至最不利栓的沿程和局部阻力損失,,同時也沒有減去穩壓泵和最不利栓的高差,,之所以這么做是不是考慮兩者基本上抵消了從而都不予考慮了呢?對4噴淋系統的壓力P1是不是還應該從中減去穩壓泵和最不利噴頭的那段高差,,這樣才應該是穩壓泵的真正揚程呢,?這樣做的原因是出于怎樣的考慮呢?

  • 請教:關于消防增壓穩壓設備及高位水箱

    現有一多層停車場,,高超24米,,設有地面消防水池,考慮設屋面高位水箱,,規范要求當高位水箱不能滿足消火栓或噴淋系統最不利點工作壓力時,,可采用穩壓氣壓水罐穩壓;采用時,,氣壓水罐備有30秒的消防水量,,如果消防水泵與之聯鎖并確定火災時能在30秒內自動啟動,是否能干脆把屋頂高位水箱省掉,?因為即使消防水泵不能及時工作,,30秒后單靠穩壓水泵從高位水箱抽水也不能保證消防用水量啊,,這樣的話不能滿足消防要求設置高度的高位水箱就沒意義了,干脆增壓穩壓裝置直接從地面(下)消防水箱抽水增壓,,取消高位水箱,,火災時氣壓罐壓力降至設定值時啟動消防主泵救火,行不,?小弟想了一晚,,覺得理論上可行,就是找不到有力的支持,,請各位高手幫我解惑,,謝了,!

  • 關于消防增壓穩壓設備的設置必要性!

    小弟去年干了一年的施工,,剛到設計院才幾個月,,最近一段時間一直在看消防增壓穩壓設備的圖集和原理,遇到一個問題,,麻煩前輩不吝賜教:我們知道消防增壓穩壓設備使用在臨時高壓消防給水系統中的,,當高位消防水箱的設置高度不能夠滿足系統最不利點所需的工作壓力時應設置該(設備),我剛看了辦公室前輩們畫的圖(設備放在水泵房),,在設置了(設備)的前提下,,高位消防水箱的出水管又增設了增壓泵!我的問題是:設置設備的目的就是使得發生火災初期,,最不利點依然自始自終保持所需的工作壓力,,可不可以不用再設水箱出水口的增壓泵的啊,?要是在消防水箱的出水口設置了增壓泵的前提下,,可不可以不用設置增壓穩壓設備呢?也就是兩者只要其中一個是不是就好了呢,?他們同時設又有什么優點呢,?前輩們在做消防系統時都是怎么考慮的啊,?一定要教教我,,謝謝你們了

  • 變頻消防無負壓給水設備------上海奧力

    變頻消防無負壓給水設備------上海奧力

    歡迎廣大朋友來電來涵咨詢或索取資料 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐先生 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected]  QQ:182335890 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號

  • 無負壓管網增壓穩流給水設備的應用:

    無負壓管網增壓穩流給水設備的應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76762

點擊加載更多

消防增壓給水設備

消防增壓給水設備專題,為您提供消防增壓給水設備相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防增壓給水設備 相關的專業交流討論,,更多消防增壓給水設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度