論文簡介:摘 要隨著社會與經濟不斷發展,,為了保證建筑防火安全,消防給水工程的重要性日益突出 在實際工程中,,消防給水管材選擇與連接方法不當造成的問題 投稿網友:liuzhifang369 上傳時間: 2013-08-09
收錄于話題
請問大家,給水管都有什么管材,,我們這里室內用PP-R管,,室外用熱鍍鋅鋼管,但據說熱鍍鋅鋼管衛生方面不達標,,已經不讓用了,,有一種鋼塑管,但是太貴了,,不知道大家都用什么管材,。
1 室外消火栓給水系統(埋地應完善除銹防腐措施) (1)當室外消防為生活、消防合用管道系統或低壓消防給水系統時,,可選用允許壓力較低的承插直管的球墨給水鑄鐵管(滑入式,、機械式),焊接鋼管,,內外壁熱鍍鋅焊接鋼管等(部分工程可嘗試采用PE給水管),。 (2)當室外消防給水系統為臨時高壓給水系統和常高壓給水系統時,當系統工作壓力較低時,,在管材允許的壓力范圍內可采用上述相同管材,;當系統的工作壓力較大時,應根據系統工作壓力情況,,分別采用法蘭式球墨鑄鐵管,、焊接鋼管、內外熱鍍鋅普通
昨天參加一個廠房及宿舍樓的竣工預驗收,,監理方提出沿屋面敷設的生活水箱出水管用設計中的UPVC不妥,,因為烈日暴曬,用粘膠處都已經有些松動,,這樣施工以后還要做石棉保溫層(這是對方的原話),,雖然我只設計廠房,但是我想當時如果是我的話,,我可能也會慣性的采用UPVC,,不過現場看到的也確實像他所說的,不知道各位有什么看法,?
各位好,,請問消防給水管“T”字轉彎時是否必須用三通,可不可以在管道上打個洞再引一根管子出去? 如果不行,,是否有相應規范支撐,?
我想請教一下,如果用球墨鑄鐵管做給水的話,,有哪些弊端,?而且想問一下哪位設計師曾經用孔網鋼塑復合管做過給水,同球墨鑄鐵管比效果怎么樣,?
當住宅樓頂層直接是坡屋面蓋頂的時候,(7層頂直接就是蓋坡物頂)室內消防給水管道應該怎么在屋面聯通?規范說室內消防管道要在屋面連通形成閉合!!!!請問改怎么做啊?
我在做給排水設計的時候看過一些前輩的設計圖,,一些人再做廠房的時候室內給水管用的是PPR管材,,單有些前輩選用的是不銹鋼復合管?到底應該選用哪種管材比較好???
是不是一般根據經濟流速或界限流量確定給水管管徑???但是那個確定的管徑是大于DN100的,如果管徑小于100呢,?大家都是怎么確定室外給水管管徑的?。坑懻撘幌掳?,謝謝了
1 引言 隨著社會與經濟的不斷發展,,為了保證建筑的防火安全,消防給水工程的重要性日益突出,。在實際工程應用過程中,,消防給水管材選擇與連接方法不當造成的問題層出不窮。輕則返工耽誤工期,,造成不必要的浪費,;重則造成系統無法正常運行。作為工程技術人員有必要從消防給水管材種類,、管材選用與管材連接技術等方面出發,,掌握各種消防管材在不同消防系統、不同使用場所應注意的問題,,并加以明確的辨別,,確保各種消防給水管材得以正確的使用,。2 消防給水管材的種類 2.1 球墨給水鑄鐵管
如題,,大家在設計或施工中:1.市政壓力的室外給水、室外消防埋地管道采用什么管道材料,,管道連接形式采用何種,?2.室外埋地的二次加壓給水管小于100、大于100的管道,,室外埋地的室內消防管道(加壓)常采用什么管材,,采用什么管道連接形式?
圖紙說明上這樣說的 生活消防水箱以及屋頂水箱的泵房的給水管用無縫鋼管(襯塑).我想問這個代表是市政進水池的進水管用這個管材還是泵房內水池出水管用無縫鋼管,。(消防和生活的進水管共用一跟DN150的管子)普通的生活給水管用內襯不銹鋼復合管,,消防用鍍鋅無縫鋼管,小管用熱鍍鋅鋼管
各位幫個忙???我的室外消防供水管的揚程為106米,我在選管材的時候選用PE1.25MPa的還是選用1.6MPa的呢,?試驗壓力和工作壓力有什么區別?。慷以囼瀴毫θ绾斡嬎??可不可以按照給水的標準來計算,,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
高層建筑應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過1跟,,當豎管超過4根時,,課關閉不相鄰的2跟,,。,。。這是什么意思啊 有沒有高人能舉例說明一下
我們這做室外管網時,,是從市政引入兩根給水管后,,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水,、中高區生活水箱用水,、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,,因為小區是個大底盤車庫,,樓都被車庫包著,,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水、生活水箱,、消防水池,,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,從車庫頂板鉆出去,,這樣做怎么樣,,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
開封PE給水管和PVC管材的不同 1.材料性能:pe管材,,平均摩爾質量1000萬,,顆粒狀,柔韌性好,,比水輕,,耐腐蝕性強,PVC管,,平均摩爾質量為150,000至120,000,,為粉末狀,機械強度高,,耐熱性低,,強耐酸堿?;瘜W穩定性好,。 2.pe管材的著火點為340℃,電阻率高,,隔電緣材料好,,耐化學性穩定,質量控制有保證,。 3.PVC管的耐寒性差,,在低溫下易碎。生產中需要添加劑,,這很難控制,。 4.pe管材的耐拉強度為25-40,熱變形為60-85,。 5.PVC管的耐拉強度為15-25,,熱變形為75-80。 6.pe管材采用熱熔連接方式連接,,連接更加牢固,;PVC管的小直徑通過螺紋連接,大直徑通過橡膠圈連接,。 7.在相同壓力下,,pe管材壁厚較厚,,價格較貴;而PVC更薄
現有一宿舍建筑,,共88人,,公共衛生間,,公共浴室,公共洗衣間,,怎么計算它的進建筑的給水管管徑,?不允許做飯。請越詳細越好,,謝謝了?。?/p>