有一高層消防水箱,,水泵出口至水箱進水管高度120米,,水箱進水管裝有倒流防止器和電動浮球閥,,但是水泵供水壓力達到14公斤,電動浮球閥還是沒有打開,,只是裝浮球的小管有水流出。拆掉倒流防止器,,用直管代替,,還是這樣,問是什么原因造成的,?施工藍圖要求水泵出口供水壓力為13.5公斤,。
選擇合理的給水方式是高層建筑消防給水系統設計的關鍵,,它直接影響到消防給水系統的有效使用和工程造價,。正確的設計將確保人們的生命及財產的安全, 目前我國高層建筑消防給水系統中臨時高壓制(即火災發生時給消防用水加壓)居多,下面就臨時高壓制高層建筑消防給水系統給水方式的選擇談談巆看法,。一、決定消防給水系統給水方式的因素1,、消火栓給水系統確定室內消火栓給水系統給水方式有該建筑的高度,、材料與設備的性能、維修與管理水平等因素,其中主要是建筑高度,,消火栓栓口的靜水壓力不應大于0.80MPa,當大于0.80MPa時,應采取分區給水系統,。消火栓栓口的出水壓力大于0.5MPa時,消火栓處應設減壓裝置,當消火栓所受靜水壓力大于0.80MPa時,一是消火栓系統(如管道,、閥門,、管件等)平時容易發生滲漏,失火時水壓增大容易發生爆裂等事故:二是因此消火栓豎向分區高度將加大,導致消防水泵揚程增大,、壓水管增長,在消防時如果因高壓發生事故,不但影響滅火,而且將造成其它嚴重后果。規定最低消火栓栓口的靜水壓力不大
近日在研究項目的時候發現一個問題,我們在超高層建筑中,,如果設置了常高壓消防系統,,那么屋頂的侠素供到低區消防用水前都會設置一個減壓水箱。這個減壓水箱的目的是為了防止低區消防供水超壓,,那么問題來了,。。減壓水箱的具體控制方式是什么呢,?比如,,低區消火栓,噴淋動作,,減壓水箱開始供水,,水箱水位降低聯動電動閥,高位水池進行補水,,高位水池水位降低聯動傳輸泵進行補水,。是這樣的一個過程嗎?那么如何保證減壓水箱的供水與補水可以達到平衡呢,?也就是高位消防水池的補水量需要大于等于瞬時消防用水量一直想不明白,,求各位前輩指點,如果有相關的技術文獻的話望可以分享一二,。
現在做一設計,,3層沿街公共建筑,,一層商鋪,,二,、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,,消防所需壓力大概0.33MPa,,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎,?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?
如圖所示,,是一個DN40減壓閥還是1個DN40減壓閥加上4個DN32減壓閥啊,,DN40減壓閥前面的截止閥需要單獨計算嗎,?還有DN40減壓閥應有兩套嗎?一備用???
最近接手個景區的供水工程,水源為景區某水庫,,水位高程157m,,向山頂水池供水,水池位置地面高程306m,,水池水鄉山下景觀道邊的室外消火栓供水,,滿足景區消防要求。其中中間現有人工景觀小水池,,水深約2-3m,,高程199m,初步想法,,水庫邊見一加壓泵站,,加壓至景觀水池,水池內新安裝潛水泵加壓至水池,,水池有效水216方,,重力流山下供水,沿線每隔120m布置室外消火栓,,原來甲方給的意見每個消火栓處布置一個消防水囊(第一次聽說,,防火規范上沒提過這個東西,不知道怎么設置,,百度上有產品,,各種規格,暫定儲水量5方每個)一級泵站水量20方/h,揚程70m,,供水距離550m,,二級泵站供水量20方/h,揚程140m,,供水距離600m,,以上管徑DN70,鋼骨架管,,管道壓力級別2.5MPa,。不知道以上方案行不,高手說說,?另外這么小流量大揚程的水泵選什么樣的水泵,?誰有樣本提供一些看看,謝謝
高層消防登高場地,,地面不允許放置車位,,那只有放綠化,,是否能放置 灌木類 植株 綠化呢?,? 還是有要求只能放置草皮,??,?:handshake
清晨,,打開自來水水龍頭,,你有發現過水的顏色特別渾濁,發黃發黑或者是有異物異味,。據資料分析,,愛到污染的水將對人體產生嚴重的危害。人們飲用含有有害物質的水后,,會引起急性或慢性中毒,。如肝炎、腸炎,、霍亂,、傷寒,血吸蟲病就是這樣傳播的,。水質污染不僅會會給人的生活造成不便,,而且情緒也會受到不良影響。 自來水的污染源有很多,,其中最大的污染源來源于二次供水,,如果您是住在高層住宅,每天打開家中的水龍頭時,,您是否清楚,,水龍頭流出的水其實并不是由自來水公司直接供給,而是通過小區的二次供水設備把設置在樓頂端蓄水池里的水經過加壓后才送到您家的,。而“二次供水”本來是人們生活發展進步的一種表現,,但是現在卻成了城市里面“人見人怕”的生活用水污染源,,到底其有什么危害呢,?筆者帶著大家一起去了解了解城市二次供水系統。 一,、二次供水的起因 由于城市高層建筑發展迅速,,市政供水管網壓力不足,輸水網絡太廣,,水廠沒有足夠的壓力和儲力將水輸送到每個地方,,于是在位置較高的地方建立了蓄水池或儲水罐,,水從自來水廠出來之后,先流到設置在樓頂端的蓄水池或儲水罐里,,然后再通過自來水管流到每家每戶,。<
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置,。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,,實現用戶管網水壓的閉環調節,,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,頻率提高,,水泵轉速加快,;用水量最大化減少時,頻率降低,,水泵轉速減慢,。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化)。 隨著二次供水加壓技術的發展,,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題,。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,,投資小,、占地少,采用水氣自動調節,、自動運轉,、節能與自來水自動并網,停電后仍可供水,,調試后數年不需看管,。比建造水塔節約投資70%,比建造高位水箱節約投資60%,,大大節約土建投資,。  
當市政管網供水進高層建筑供水用的地下水池(庫)前需加裝和裝置才能既保證市政管網不因水池用水而發生水壓和水量的波動,又能使水池被市政管網補水的壓力和流量得到保證?
二類高層建筑,8層,30米,1-4層為浴室、茶室,、卡拉OK室等,,5-8層為旅館(設置中央空調),消防壓力不足,設置屋頂消防水箱,,室外設置消防泵房,。請問:1. 規范中應采用的12噸水箱是消火栓和噴淋單獨用還是共用?2. 由于壓力不足需設置氣壓罐和穩壓泵,,消火栓和噴淋的氣壓罐和穩壓泵是否可共用,?氣壓罐和穩壓泵是否一定要設置在屋頂,?3. 旅館內設置噴淋有何要求?4.0*5.5的房間可否采用側墻式噴頭,?要幾個,?請各位同行多多指導!??!不勝感謝(我只設計過多層,對于高層是第一次)
高層裙房的消防是不是該按多層考慮?可我在高規里只找到怎么一條:"7.4.4 室內消防給水管道應采用閥門分成若干獨立段,。閥門的布置,,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根。當豎管超過4根時,,可關閉不相鄰的兩根,。裙房內消防給水管道的閥門布置可按現行的國家標準《建筑設計防火規范》的有關規定執行。閥門應有明顯的啟閉標志,。"只提到消防給水管道的閥門布置是按低規執行,可沒明確說整個消防按低規考慮!希望大家踴躍發言!
入行不久,正做一27M的高層,算噴淋水量29L/S,消火栓水量是直接按表取還是算呢?穩壓泵咋算?消火栓泵揚程.噴淋泵揚程實際設計中水損算不算?氣壓罐咋算?
請大家來討論一下消防車的供水高度是多少,看附件中的東風EQ153供水消防車的車載消防泵供水壓力達到了: 1)常壓泵型號:BS30車用消防泵,,流量:30L/s,,壓力:1.0MPa; 2)中低壓泵型號:CB20.10/15.30,,中壓流量30L/s/1.0MPa,,中壓流量15L/s/2.0MPa。這是否說明現在的消防車供水高度達到了200m,,也就是說只要高區消防中間水箱高度不超過200m,,都可直接用消防車能過消防水泵接合器補水?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-5 16:58 編輯 ]
1。周末,,我陪一個朋友去看樓盤,,我到頂層15層,轉了一圈沒發現屋頂有水箱和實驗消火栓,。這是不是設計錯誤,?一個小區如果是多層和高層的組合,,是不是也只在最高的一個高層設1個消防水箱就行,?2,。消防泵用變頻的是否可行
現一高層住宅,,22層,,十九--二十二層平面有一室外消防走廊,如下圖,。如何設計呀,?希望大家給予指教。謝謝
XXXXXX項目基地位于南寧市邕江南岸.總規劃用地122488平方米,,地上總建筑面積542892平方米,,地下建筑面積200639平方米,總建筑面積約74.35萬平方米,;共21棟樓,,層高分別為31層、32層,、38層,,戶數2884戶,總人數約10246人,。項目為住宅小區,,共21棟,1#,、2#,、3#、4#為32F,,8#,、9#為33層,13#,、18#為31層,,其余均為38層,最高建筑高度為149.6米,,1-5#樓1~2層高9.0米,,其余每層3.0米,6#,、7#,、10#、11#、12#,、13#,、15#、16#,、17#,、18#樓架空層層高5米,其余每層3.1米,,8#,、9#樓架空層層高5米,其余每層3.5米,,19#~23#層高3.7米(3.8米),。市政給水管徑為DN600,市政給水壓力約0.28Mpa,。 消防給水系統設計 由于城市自來水管網不能滿足大廈消防時用水量及水壓要求, 故設置消防貯水池,、高位水箱和加壓水泵等消防給水設備。室外消火栓設計采用低壓消防給水系統,。室內消火栓和自動噴淋滅火設備設計采用集中臨時高壓消
圖紙簡介: 本設計包括室外消火栓系統,、室內消火栓系統、自動噴水滅火系統,、建筑滅火器配置系統和 投稿網友: yanshuliang1 上傳時間: 2013-08-08
大家都知道,,高層建筑給水都需要加壓,市政壓力根本無法滿足供應,。其中常做的一種方法是水池+矢量泵,。這就牽扯一個問題,水質如何保證,?小區開發完后,,管理維護等都會由物業來保證。但是,,大部分物業對于水箱水質這塊不感興趣,。這樣會導致水箱內水的污染。現在已經有很多地方發現,,自己所居住的地方水出來了有臭味,,檢查水箱后發現里邊死老鼠、破爛物品,、鐵銹,、蟲蟻尸體等,嚴重危害自己的健康,。本來應該半年清洗一次的水箱,,有許多地方5,、6年都不洗一次。這些問題都該如何處理呢,?希望大家能夠討論,!