本帖最后由 灬天蝎乄 于 2015-10-5 20:09 編輯 大家可以看下消防氣體頂壓設備(結構緊湊,占地面積小,供水穩定且使用維護方便.設備可貯存10min消防用水,可替代高位水箱,具有節省投資,建設周期短,安裝方便等有點.
碰到一個工程,,是體育館,消防系統有:室內消火栓系統、噴淋系統,、水噴霧系統、大空間智能型主動噴水滅火系統,。沒條件設置屋頂消防水箱,,擬采用消防氣體頂壓給水設備替代屋頂消防水箱。想請教大家一下這種設備要怎么選,,設備的流量是指各消防系統的設計消防用水量嗎,?技術措施里面“對于24m以下的設有中、輕危險等級的自動噴水滅火系統的建筑物,,當采用臨時高壓消防給水系統,,且無條件設置屋頂消防水箱時,可采用5L/s流量的氣壓給水設備供應10min初期用水量,,即氣壓罐的有效調節容積為3m3,。其他建筑物或其他消防給水系統,其有效容積Vx宜按本條第4款第2項的有關規定設計,?!盙B27898.4-2011里面也只是說“設備的消防頂壓最大工作流量不應小于5L/s?!?/p>
現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,,但不知道規范的設計依據在哪里,?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,,這塊怎么弄,?怎樣才算合格呢?
知識點:氣壓給水
2014版《消防給水及消火栓系統技術規范》中沒有提及不設高位消防水箱條件下,,可以采用氣體頂壓消防給水設備,。施工圖審查單位、設計單位做法不一,,有的允許用,,有的不允許用。各地有沒有地方性條文予以明確,?
民規8.3.2 明敷于潮濕場所或埋地敷設的金屬導管,應采用管壁厚度不小于2.Omm的鋼導管,。明敷或暗敷于干燥場所的金屬導管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的電線管,。民規中只是按敷設環境來區分管壁厚度。高規9.1.4.1 暗敷設時,,應穿管并應敷設在不燃燒體結構內且保護層厚度不應小于30mm,;明敷設時,應穿有防火保護的金屬管或有防火保護的封閉式金屬線槽,;沒說明要用厚壁鋼管我在設計院時,,老總要求,消防設備配電回路要穿SC管,。我在地產公司時,,各地設計單位也是要求用SC管。SC管,,水煤氣管,,熱鍍鋅鋼管。我想知道是否我漏看了那條規范有這個要求,?
1,、消防穩壓設備的氣壓罐選型、啟泵壓力,、停泵壓力如何計算 2,、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4兩條如何理解
1,、消防啟泵按鈕,??2,、點型感煙探測器,?3、對講電話掛機,?4,、8302、8301模塊,?5,、火災顯示盤?6,、聲光報警器,??7,、帶電話插孔的手動報警按鈕8,、手動報警按鈕最好推薦幾本原理接線的書?。?!謝謝各位前輩了,。,。,。
收錄于話題 配電室是企業或醫院等公共場所生產的重點要害部位,關系到動力設備能否安全可靠運行和生產任務的完成,,同時也關系到財產及人員的安全,。
在高層建筑地下一般均設有消防水泵房,消防水泵負荷等級多為一級或二級負荷,,消防電源為雙電源自動切換,。由于消防水泵房內常設有生活水泵類及其它用電設備,故設計中常將如變頻生活給水泵,、軸流送風機等回路接在消防水泵的電源母線上,,是否不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條及條文說明中關于“消防用電設備應采用專用的供電回路”的要求?類似情況,,如消控中心的配電箱既要為消防報警及聯動主機供電,,同時又為其它插座系統供電;又如應急照明與一般照明等混接在同一配電箱內,,是否也不符合《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第9.1.3條的規定,?
一項目消防設備放在地下車庫沒有安裝,幾幾天下雨給淹的了(包括6臺泵和3個控制柜),,現在買方要我們提供一套解決方案,,要不然不給錢(我們只賣設備,安裝不是我們負責),。 各位老師有什么好的想法么,。
為凈化轄區消防產品市場,,規范和整頓消防產品市場秩序,,連日來,某縣公安消防大隊采取重點排查的方式,,在轄區內開展了消防產品監督檢查“回訪”工作,,從源頭上遏制火災隱患,全面助推防火工作,。 檢查中,,消防監督人員對單位的自動報警設施、墻壁消火栓、防火門,、噴灑設備,、屋頂水箱間穩壓設施、泵房等消防產品質量情況進行了細致檢查和抽樣,,并從細,、從小入手,仔細核查每一種消防產品是否通過國家強制性產品認證和型式認可,、檢測報告,,是否使用過期或國家明令淘汰的消防產品等問題。在檢查的同時,,檢查人員以消防產品的判定標準和檢查方法為主要內容,,向被檢查單位進行了宣傳,提高了群眾對消防產品質量的重視程度和對消防產品知識的了解掌握,。 對此,,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防設施故障、老化,、損毀,、丟失的原因也是多方面的。一是建筑消防設施施工不符合要求,、產品質量不合格,。消防設施還能勉強發揮作用,但會降低設施的作用與效率,,增加火災損失,。二是對產品購買把關不嚴,使用了一些劣質消防產
最近做一個高層廠房,,九層每層都有防火卷簾門,。應該是方法一 還是方法二呢?1每層都在控制箱前面設置一個雙電源切換箱,。(我的想法)2在一層設置一個雙電源切換箱,,然后放射式引上至各層卷簾門控制箱。(總共的意見)《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵,、消防電梯,、防煙及排煙風機等的兩個供電回路,應在最末一級配電箱處自動切換,。消防設備的控制回路不得采用變頻調速器作為控制裝置,。13.9.9 除消防水泵、消防電梯,、防煙及排煙風機等消防設備外,,各防火分區的消防用電設備,,應由消防電源中的雙電源或雙回線路電源供電,并應滿足下列要求:1 末端配電箱應設置雙電源自動切換裝置,,該箱應安裝于所在防火分區內,;2 由末端配電箱配出引至相應設備,宜采用放射式供電,。對于作用相同,、性質相同且容量較小的消
建筑設計防火規范GB50016-2006上面有寫如下:11.1.5 消防控制室,、消防水泵房,、防煙與排煙風機房的消防用電設備及消防電梯等的供電,,應在其配電線路的最末一級配電箱處設置自動切換裝置。今天我們老大問我為什么,?我回答是規范要求,,他說是出于何種意義,有什么作用,,和總出線柜切換有什么不同,,以及優缺點,希望大俠不吝賜教,,謝謝,。
劇院的面積為4000平方,如果含著消防水池300m3\泵房的建設及消防栓系統\噴淋系統\報警系統\穩壓系統和水幕系統沒平方多少造價?
高規:9.1.4 消防用電設備的配電線路應符合下列規定:9.1.4.1 當采用暗敷設時,,應敷設在不燃燒體結構內,,且保護層厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 當采用明敷設時,,應采用金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護,。9.1.4.3 當采用絕緣和護套為不延燃材料的電纜時,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜井內,。建規:第10.1.4條 消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,,其保護層厚度不應小于3cm,,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施,。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,,可不采取穿金屬管保護,,但應敷設在電纜井溝內?;鹨?guī):第8.2.1條 火災自動報警系統傳輸線路采用絕緣導線時,,應采取穿金屬管、硬質塑料管,、半硬質塑料管或封閉式線槽保護方式布線,。第8.2.2條 消防控制、通訊和警報線路,,應采取穿金屬管保護,,并宜暗敷在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm,。當必須明敷時應在金屬上采取防火保護措施,。采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜時,可不穿金屬管保護,,但應敷設在電纜
有個2萬平方米的辦公樓,,設2x800KVA的變壓器,消防泵和噴淋泵容量分別為110KW和75KW,,我設計的是前者采用軟啟動,、后者采用直接啟動方式,但審圖的說消防水泵不要用軟啟動,,還說只要變壓器容量大于3倍的電機容量就可以直接啟動了,,請問有這個說法么?
關于消防設備的手動線根數,,我想論壇已經有很多關于這方面的帖子,。在畫圖的時候,我們都給他用七根手控線關于消防泵:小弟在國標圖集10D303-3的消火栓用消防泵一用一備全壓移動控制電路圖即19-21頁上看到手控線共10根兩根起泵,,兩根1#泵信號返回,,兩根2#泵信號返回,兩根過負荷常開觸點,,兩根過負荷常閉觸點,。但平時我們都是七根線,請問我們平時里所用的七根,,有錯么,?我聽到的解釋是其中兩根起泵,一根備用,,其余的不知道了,。求高手解釋。今天在論壇里看到@zn28的回答是:
消防泵房里有消防泵90KW(一用一備),,用一個配電箱,,那么雙電源切換應該放在這個配電箱里做切換還是單獨放一個箱里再接到配電箱里,。就是一根市電一根柴油發動機的電先接到切換箱后再從切換箱接一根線到配電箱?
該工程是高層商業辦公樓,,有比較大的電梯機房,,機器也很多,需要有怎樣的消防配置呢,?氣體滅火還是放置滅火器就可以,?是哪一條規范呢?
氣體頂壓消防設備
氣體頂壓消防設備專題,,為您提供氣體頂壓消防設備相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與氣體頂壓消防設備 相關的專業交流討論,更多氣體頂壓消防設備相關內容請訪問