屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作),?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎,?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,消火栓15L/S
現在做一設計,,3層沿街公共建筑,,一層商鋪,二,、三層為辦公用房,,室內消防用水量為15L/s,室外20L/s,,消防所需壓力大概0.33MPa,,我設計為臨時高壓系統,傳統做法是設水池-水泵-水箱,,那如果用氣壓供水設備代替水箱可以嗎,?氣壓供水設備用在這種多層民用建筑的消防上合適嗎?
98S205消防增壓穩壓設備
消防變頻供水設備是一種新型的節能供水設備,。消防變頻供水設備系運用當今最先進的微電腦控制技術,,將變頻調速器與電機水泵組合而成的機電一體化高科技節能供水裝置。變頻恒壓供水設備以水泵出水端水壓(或用戶用水流量(單位:立方米每秒))為設定參數,,通過微機自動控制變頻器的輸出頻率從而調節水泵電機的轉速,實現用戶管網水壓的閉環調節,,使供水系統自動恒穩于設定的壓力值:即用水量增加時,,頻率提高,水泵轉速加快,;用水量最大化減少時,,頻率降低,水泵轉速減慢,。這樣就保證了整個用戶管網隨時都有充足的水壓(與用戶設定的壓力一致)和水量(隨用戶的用水情況變化而變化),。 隨著二次供水加壓技術的發展,變頻恒壓供水設備從根本上解決了這些問題,。據“供水設備推廣中心”的資料顯示,,變頻恒壓供水設備不需建造水塔,,投資小、占地少,,采用水氣自動調節,、自動運轉、節能與自來水自動并網,,停電后仍可供水,,調試后數年不需看管。比建造水塔節約投資70%,,比建造高位水箱節約投資60%,,大大節約土建投資。  
最近做的工程,,有些疑惑,,求各位專家解惑3層的小公建,現設計室內消火栓水泵與室外消火栓水泵合用,,穩壓設備放在水泵房內,,想問:穩壓設備分開設置還是也合用一套?,,這個消防水泵房是直通室外地面的,,排水是不是只用地漏就可以,不需要設集水坑了,?
前不久做了一個高層消防,,在屋頂水箱間內設置了一套穩壓泵和一個450L的氣壓罐供消火栓和噴淋共用。后來負責人說因樓太高,,樓梯又窄,,憑借一般的人力無法搬上去,可能需要要大型起重設備,??紤]到施工的經濟性,最后改為使用變頻泵,,設備比原先用氣壓罐多增加幾千元,。事后想想,用變頻有點浪費,。關于這件事,,我想征求一下大家的看法,聽聽大家通常的做法,。
空調氣壓罐定壓(囊式落地膨脹水箱) 適用于水質凈化要求,,含氧量要求較高的采暖或空調循環水系統,且安裝位置較靈活,易于實現自動補水,,自動排氣,,自動泄水和自動過壓保護等,但需設置閉式(補)水箱回收膨脹水量,。氣壓罐工作壓力值 1)安全閥開啟壓力P4,,不得使系統內管網和設備承受壓力超過其允許工作壓力。 2)膨脹水量開始流回補水箱時電磁閥開啟壓力P3,,宜取0.9P4,。 3)補水泵啟動壓力P1,滿足壓力點不限要求,,并增加10KPa的裕量,。定壓點下限應符合:循 4)環水溫度為60℃~95℃時,應使系統最高點的壓力高于大氣壓力10KPa以上,。循環水溫度小于等于60℃的系統,,應使系統最高點壓力高于大氣壓力5KPa以上。 5)補水泵停泵壓力P2,,宜取P2=0.9P3,。補水泵選擇 補水泵流量應小于系統水總流量的5%,應選用2臺,,初期上水或事故補水時2臺水泵同時工作,,平時使用一臺。
一福利院項目,,地上四層,,建筑高度14米,建筑內設噴淋,、消火栓系統,,屋頂消防水箱間分別設噴淋、消火栓穩壓設備,。如下圖:根據《消防給水及消火栓系統技術規范》5.3.2條款,,我認為穩壓設備參數設置不合理,請高手指點,,謝謝,!
在系統處于穩定狀態下,由于氣壓罐內水排出帶走一部分氣體,,罐內壓力降低,,當降低到一定壓力時,,壓力傳感器發出信號,,通過電控箱開啟電磁閥,排出罐內的水,當水位降到下限時,,電磁閥關閉,,液位傳感器發出信號,控制補水泵開始工作,,給氣壓罐補水補氣,。 當水位達到上限時,實水泵停止,,但罐體內壓力未達到所定的最高工作壓力時,,電磁閥開啟,罐體排水,。當水位達到下限時,,補水泵再次啟動,這樣循環多次,,直到罐內壓力,、水位都達到所規定的位置時補水泵停止,保證罐內隨時保持額定工作壓力和額定水位,。 1,、全自動氣壓供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,立即噴出消防充實水柱,,同時氣壓罐內儲備的消防用水(10分鐘)借助氣體壓力送入消防管網,,滿足十分鐘消防流量和壓力。 2,、全自動應急供水消防設備:當發生火災打開消防栓時,,立即噴出消防充實水柱,同時電接點壓力表發出信號,,啟動消防泵,,供給所
最近碰到一個關于生活消防合用的工程問題,請教做過的人,。將室外消防和室內消火栓及生活沖廁用水合到一個系統,,因為考慮到這樣可以減少泵房的加壓設備,此室內消火栓系統僅為一層的一個車庫,,所以消火栓系統的壓力要求不高,,那么在選設備的時候,可以選用變頻泵嗎,,如果我將消防時生活給水全部切斷,,那么變頻泵的流量就按室內外消防用水總量選,因生活用水要求壓頭稍高,,揚程按生活用水壓頭選,,我想這樣日常就可以滿足生活需要,,消防時切斷生活給水,消防也能滿足,。而日常時因壓力滿足消防要求,,其常高壓系統,不必增加屋頂水箱,。不知道我想的對不對,,請做過的前輩指教。另外,,是不是還要設穩壓泵,,使日常保持橫壓,那樣的話還要氣壓罐嗎,?謝謝
1,、消防和生活給水合用一個水箱,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來,?2,、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎?
12層純住宅,沒地下室,。甜面設置72立方米消防水池,。消防主泵設在天面泵房,請問還需要穩壓設備嗎,?最不利點到消防水箱底不足7米
一直有個問題想問下,,如果消防的增壓穩壓設備放在一樓泵房內,那在樓頂還需要放置高位消防水箱么,? 如果頂層層高不是很高的話,,增壓穩壓維持最高層消火栓栓口的壓力比高位消防水箱靠重力維持的消火栓栓口的壓力還要大,那高位消防水箱的水根本流不出來啊,。 請教各位,。
現有一個項目打算用消防氣體頂壓供水設備,,但不知道規范的設計依據在哪里?記得只有噴規里提到過氣體頂壓供水設備,,其他的50016 50974都沒有找到類似的說明,,這塊怎么弄?怎樣才算合格呢,?
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓水罐無水時的起始壓力
消防給水穩壓設備選用與安裝最新圖集17S205
消防供水系統中穩壓系統在整個消防管網中舉足輕重:既要維持日常的管網運行壓力,,還要提供火災初期或第一臺消防泵尚未達到額定功率時的初期火災消防水量,。它的可靠性與否決定著是否能有效地限制火情的蔓延。 消防供水系統中穩壓系統一般由水泵組,、氣壓罐和控制系統組成。正常狀態下,,穩壓泵運行,,保持消防系統所需消防壓力?;鹁l(fā)生時,,打開消火栓或噴頭破裂后,消防中心將信號傳至控制柜,,自動開啟消防主泵,,壓力控制裝置保證消防主泵工頻恒壓運行。歡迎大家對本站的消防供水穩壓系統產品,、樣本積極點評,,把工程中使用過的消防供水穩壓系統的經驗和大家共享,如何在工程中選擇能實現要求效果的最優消防供水穩壓系統產品,。 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要,! 更多消防供水穩壓系統資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u96
對2消火栓壓力P1為何沒有計算包含穩壓泵至最不利栓的沿程和局部阻力損失,,同時也沒有減去穩壓泵和最不利栓的高差,之所以這么做是不是考慮兩者基本上抵消了從而都不予考慮了呢,?對4噴淋系統的壓力P1是不是還應該從中減去穩壓泵和最不利噴頭的那段高差,,這樣才應該是穩壓泵的真正揚程呢?這樣做的原因是出于怎樣的考慮呢,?
小弟最近剛做了一個消防工程,因甲方要求不作水箱,,決定采用變頻調速供水設備供應消火栓與噴淋系統用水,。設備選好后,甲方又要求生活用水也由這套設備供應,。不知各位大俠以為可否,?如可行的話,控制上應注意什么,?我的穩壓泵是按5L/S選的型號,。
消防穩壓供水設備
消防穩壓供水設備專題,,為您提供消防穩壓供水設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防穩壓供水設備 相關的專業交流討論,,更多消防穩壓供水設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題