高樓深井無塔供水設備簡介: 深井無塔供水設備是通過壓力傳感器檢測罐體壓力,,壓力電信號經過自動控制電路識別,、放大,控制接觸器動作,,從而使水泵根據罐體內壓力變化,,自動運行和停止,達到自動供水的目的,。無塔供水設備工作過程是水泵啟動,,將水通過止回閥注入罐體,從而使罐體內壓力增大,,當壓力達到所設定壓力上限時,,壓力自動控制器自動關閉水泵,使水泵停止運行,。由于供水罐體內壓力高于供水管網壓力,,所以能自動降壓供水,當壓力減小到設定壓力下限時,,自動控制水泵啟動,,自動向供水罐內注水,如此往復,,使設備不停供水,,全自動運行。 以一臺或多臺水泵并聯供水,系統設定一恒定的壓力值,當用水量變化而產生管網壓力的變化,,通過遠傳壓力表,,將管網壓力反饋給PID控制器,通過PID控制器調整變頻器的輸出頻率,調節泵的轉速以保持恒壓供水如不能滿足供水要求時,則變頻器將控制多臺變頻泵和工
無負壓供水設備是為解決高層住戶生活用水問題的設備,通過在市政管網或者自打井或水池等基礎上實現加壓供水,,也稱二次供水設備,。 無負壓供水設備主要是由智能控制柜(ABB變頻器,空開,,電源,,斷路器,PLC,、顯示屏等),,無負壓罐,水泵機組,,氣壓罐以及各種零部件(軟接,,法蘭,碟閥,,管道,,彎頭,,封頭等)組成。 城市高樓生活用水供水設備-無負壓供水設備特點: 1,、基建成本少,。不需要建設水塔、水池等就能實現供水,。 2,、水壓穩定:實時通過傳感器檢測出口壓力,利用變頻控制,,保證出水壓力恒定,。 3、安裝簡便,,占地面積小,。不需要水塔、水池等設施且集裝成成套設備,,占地縮小很多,。 &
1、疊壓補償式無負壓供水設備:直接與市政管網相互連接 應急電路系統:在系統出現故障時通過應急電路來達到自動供水的目的,。 設備降噪控制技術:通過計算分析,與高性能變頻器結合最大限度降低變頻噪音,,達到了靜音模式的效果。 一鍵調壓控制技術:通過人機界面觸發一個按鍵,,即可根據聯動程序自動修改各與壓力相關的參數,。 三項壓力恒定措施:三項壓力絕對恒定措施,運用各種程序運算應對各種用水情況,,確保壓力浮動值在±0.01MPa之間,。 三重防負壓控制技術:前后壓聯合控制方式+高低峰壓力補償控制技術+真空抑制負壓裝置對進水壓實時監測,對負壓有預知及對進水有平衡補償的功能?2,、變頻恒壓供水設備:水箱蓄水緩解燃眉之急 解決低水壓問題:采用恒壓變頻供水系統使得整個建筑物內的供水保持壓力恒定,。 避免使用屋頂水箱:取代傳統的屋頂水箱供水方式,消除水污染的源頭。 減小建筑成本,增大空間面積:取代傳統的屋頂水箱供水方式,消除水污染的源頭,。 節約電能,縮小占地面積:比一般供水設備節能30%以上,該設
一,、高樓加壓供水設備概述 高樓加壓供水設備是博海供水研制生產的,是在組合式不銹鋼水箱和變頻恒壓供水的基礎上開發研制的,,并加裝防負壓,、防倒流、防水質惡化等控制裝置,。該設備與普通的變頻供水設備和無負壓供水設備相比,,具有節能顯著,、噪音低,、占地少,、可靠性高等優點,是目前穩定的供水模式,。 高樓加壓供水設備主要由智能變頻控制柜,、水泵機組、穩流罐,、穩壓罐,、壓力傳感器、液位控制器(可選),、管路管件和閥門等構成,。采用高性能變頻調速器、數字微機控制技術,,自動化程度高,,可實現恒壓變量、多恒壓變量,、變壓變量多種控制方式,,多種啟停方式,壓力穩定精度≤±1%;節能效果顯著,,節能率一般可達20%一50%;微機控制對多臺泵(或潛水泵)實現變頻軟啟動,,無沖擊電流,機械沖擊磨損較小,,可延長設備使用壽命,、提高系統的穩定性和減小對電網的沖擊。 二,、高樓加壓供水設備優勢: 1,、對市政管網供水不產生影響 設備直接連接到自來水管網上,通過壓力傳感器將管內壓力反饋到變頻器中,,由變頻器根據設置好的壓力理想值和安全值控制設備水泵
二次增壓供水設備價格,、報價明細對于每個生產廠家來說都不一樣,但是很多客戶都想知道這個價格是否有一個評估標準,?下面就是博海供水整理的一個報價流程,,希望對你有助。 1,、供水設備機組各部件材質,、型號、品牌,; 2,、變頻控制系統內部配件:變頻器、電氣元器件,、繼電器等品牌配置,。及變頻控制系統內所具備的功能,,例如:是否帶PLC人機界面控制功能、還有缺電,、缺相,、缺水、超壓保護,、遠程監控控制功能等,; 3、成套設備輔材,、安裝,、調試、運費,、稅費等費用,; 4、質保期,、售后服務流程體系,;
近年來,高層建筑的供水問題成為人們焦點,,夏季是用水高峰期,,水壓水質都是人們關注的問題。特別是很多老舊小區的二次供水設施急需更新換代,,所以各地都開展了二次供水設備的改造工程,。 蘇州某高新區二次供水設施由小區物業管理,由于物業缺乏專業管理技術和經驗,,嘉業陽光小區曾多次出現水壓不足,、水中有泥沙雜質等問題。推進高層住宅二次供水設施改造,,實現高新區居民用水“同網,、同質、同價”的目標,,是高新區從2012年就開始推進的利民實事工程之一,。這次改造,高層住宅二次供水改造工程在泵房內加裝了視頻,、在線水質檢測儀表等實時監控設施,,一旦出現水質水壓等異常問題,自來水公司可以立刻組織搶修,。另外,,改造后,自來水公司直接抄表到戶,,業主不再需要分擔因滲漏產生的總分差費用,。這次改造之后為很多居民反應二次供水改造使用的無塔供水器確實為他們徹底解決了這些問題,,生活舒適多了。 近來,,齊齊哈爾水務集團對對老舊泵站設備設施大修改造及居民區二次供水管線漏水大修維護工作于本月全面啟動,以杜絕泵站供水設備帶病運行,,確保居民區二次供水“血脈”暢通,。原本老小區的二次供水管線腐蝕嚴重,漏水頻發,,無物
論文簡介:隨著我國社會經濟的發展,,城市建設發展十分迅速,同時也對基礎設施建設提出了更高的要求,。城市供水系統的建設是其中的一個重要方面,,供水的可靠性、穩 投稿網友:yangfuda86 上傳時間: 2013-07-10
隨著城市建設快速發展,,高層建筑大規模建設,,高樓小區成為人們的居家場所。二次供水成為高樓小區供水的唯一途徑,。然而二次供水安全問題常常被人忽視,,卻不斷爆出小區二次供水的安全隱患問題,影響著我們的健康,。認準二次供水廠家,,人人有責。1,、二次供水是住建廳管轄范圍,。因此住建廳每年會對二次供水廠家進行考察,挑選幾家合格的廠家進入推薦名單,。選擇入網名單的廠家即可 .2,、每個小區的棟數、樓層分布都有所不同,??梢杂H自去廠家考察,選擇正規的廠家為項目設計供水方案,。3,、產品穩定也很重要,因此質保期也是考慮的 重要因素,。最好可以選擇提供五年質保的廠 家,,產品穩定性才能得以保證。
小樓層的話如果樓下用水,,頂樓水壓會變小,能不能試圖在頂樓裝個水壓監控器之類的,,當樓下用水,,水壓變小時,控制器自動加壓,,這樣頂樓就不會在用水高峰期出現供水問題了,。
在高樓生活給水系統中疊壓供水設備又叫無負壓供水設備,成套的疊壓供水設備是由水泵,、穩壓罐,、無負壓罐、控制柜這四大主要部分組成,,它們各自在各自的崗位上為二次供水默默的提供支持,,下面來了解下疊壓供水設備的原理及組成部分: 疊壓供水設備的原理: 當用戶用水量增加導致市政管網與穩流罐連接處壓力下降,當壓力降低到相對壓力0以下時,,在穩流罐中形成負壓,,真空抑制器的進氣閥門打開,大氣進入穩流罐,。此時,,穩流罐相當于一個具有自由液面的開口水箱,壓力與大氣相同,,負壓被消除,。水位下降到設定值時,液位控制器將控制信號傳遞給變頻控制柜中的控制系統,,控制加壓機組停止工作,,用戶停水;當用戶用水量減小時,,穩流罐中水位上升,,氣體從真空抑制器排氣閥門排除,壓力恢復正常后,,加壓機組重新自動啟動,,恢復供水。 疊壓供水設備的組成部分: 1,、水泵: 不銹鋼生活水泵,; 噪音低; 震動??; 平穩的壓力輸送。 2、穩壓罐: 不銹鋼材
高樓住宅無負壓供水設備——飲水安全最重要
生活在城市中的人們大多數住的都是高樓層小區,,特別是現在新建小區,,大多數都在二十層以上,對于這樣的樓房住著舒服是沒得說,,但是唯一擔心的就是用水問題,,樓層越高,需要的供水壓力就會越大,,自來水管網的壓力就只能輸送到六層,,六層以上應該怎么辦呢?其實,,這個問題沒有想象的那么麻煩,只要跟博海供水公司合作,,這些問題就蕩然無存了,。 做為一個小區的住戶,平時最關心的就是小區內的一些消息,,一些人平時在小區閑聊時就會吐槽小區內不足的地方,,比如衛生打掃不徹底,小區安全隱患,,停電停水等,。停水這樣的事情相信大多數的朋友都不會陌生,出現這方面的原因一方面可能是自來水公司原因,,另一方面就是供水設備揚程不夠,,壓力不足導致的,這樣的話,,只要是用水高峰期,,斷水的情況就是正常現象了,。 生活用水是件大事,,處理是刻不容緩的事。如果出現這樣的問題,,要盡快的跟物管公司反應,,讓他們聯系專業的供水設備公司,盡快確定供水改造方案,,溝通,、洽談,敲定合作項目,,后續就是供水公司上門勘測地形,,確定施工計劃,開工安裝等,這樣才能保證小區內居民的日常生活,。
我們裝修的8層辦公樓其中四道八層設計是樓頂高位水箱供水,,主要是衛生間、換洗間用水,,靠自然壓力,。但問題是四層水壓還可以,樓層越高水壓越小,。請問諸位專家此問題有什么好的解決辦法,,把水箱出水管管口位置改到水箱底能不能起到一定的作用。
根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,,原則上有兩種方法:一是節流調節,,開大供水閥,流量上升,;關小供水閥 ,,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,,水泵轉速升高,,供水流量增加;轉速下降,,流量降低,,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,,具有優良的節能效果,。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式,。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,,可以實現恒壓變量供水 ,。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,,當變頻泵是各并聯泵中最大,,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),,并使之處于高效率區工作,,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變,。因為采用多泵并聯恒壓供水,,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓
工地現有自來水,,但是壓力不夠用,,想把自來水放到儲水罐中,儲水罐分別給工地的生活用水和施工用水,,生活用水不需要壓力,,施工用水壓力需要能夠達到19層樓高?!,,F(xiàn)在安裝一臺變頻器可以保證施工用水。但是,,,,,,,,怎么能夠讓自來水灌滿水罐以后自動停止/????請高手指教 謝謝
無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,,有沒有其它的計算方法,?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,,這樣做可以嗎,?
水處理新視野
請問各位大蝦在選擇變頻供水設備時,,是選擇成套變頻供水設備嗎?我在想:是不是可以分開選擇水泵型號,、氣壓罐等,。然后注明是變頻供水就行了。請各位大蝦說說你們在做變頻供水時是怎么來選擇設備的,。要注意點什么,?
直接供水裝置,也就是直接從市政供水管網取水,,而無須加設水池\水箱供水裝置,,能充分利用管網剩余水頭,因此能達到節能\清潔\減少占地面積的優點,但是,,目前就我了解市場上應用的并不普遍,,我不知道他的可靠性如何,成本如何,,以及他的適用范圍等等.請各位賜教,!
無負壓供水技術及其應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76729