請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式,??稍隍炇諘r驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家,!
請問下各位老師,! 消防水帶接口連接有什么要求么,??,? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下?。,。。,?!謝謝!
誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,,有的書上是0.0172,計算的結果應該是單位不同,,前者為米水柱,,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很???應該有個單位吧
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩?!督o水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同,。假設19mm水槍,充實水柱12米,,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱,;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱,。是那個為準啊,?
消防產品已實行“3C”認證,,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。
消防水帶是常見消防設施,,它是室內消火栓系統的重要組成部分,,消防水帶的缺失,、破損、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽,。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題,? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們孺了解下侠水帶?
有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準
現在有個項目,,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行,。如果可行,,過濾問題、冬季防凍問題如何解決,?有沒有做過的朋友,,希望指點一下!
剛做了一個項目,,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防給水設計中,,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考,。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
各位老師,我是新手,,我想請教一下,,PS30的消防水炮的管道的材質是什么?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管,?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,,謝謝
那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,,消防水鶴能替代室外消火栓嗎?消防水鶴應屬市政消防設施,,做小區或單體的是否有這個設計權限,,應得到消防部門的批準吧?還有,,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,沒查到這方面的資料,,各位同行給點意見吧,。
消防給水必須成環狀布置嗎 為什么還有一路消防供水或一條引入管的說法,環狀不是應該是兩路消防供水嗎(GB50974-2014消防給水及消火栓系統技術規范中1.2消防水池:當采用一路消防供水或只有一條引入管,,且室外消火栓設計流量大于20L/S應設置消防水池
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。,。如果市政壓力不夠,,需要增壓措施,不足的那部分如何計算,?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池,?
高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,,需要加上噴淋的,,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,,具體怎么回事,,求大神解釋
在一個三層的幼兒園(合計1500m2)我設計了一個75m3的水池,屋頂不用水箱的話這樣的 系統完善嗎,?我有時在糾結水池和水箱是都要嗎,?望大師們給意見。小弟拜謝,!