  • 如何快速確定消防噴淋管道管徑,?

    消防噴淋管道管徑快速確定

  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式,??稍隍炇諘r(shí)驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家!

  • 管道連接器價格,,管道快速接頭

    我們在工程中經常需要兩個管道對接,通常用的是法蘭,、焊接,、熱熔等。管道連接器也是起到這樣一個的作用,。那為什么要用管道連接器,,管道連接器到底好在哪? 管道快速接頭好處在哪里 1. 提高效率,,節約時間和成本 我們在做工程的時候往往都需要趕工期,,老板都是希望越快完工越好,如果有很多處管道需要連接,,那么這么龐大的工作量,,選擇管道連接器能有效的節約時間提高效率。 2. .適用于多種管材,、適用于不同介質 我們在做一個項目的時候,,往往管道的功能不是單一的,,有很多種不同功能的管道,管道連接器根據不同的運輸介質和不同類型管道都能進行緊密連接,,具有很高的通用性,。 3. 沒有火災隱患,安全系數更高  由于不存在因受熱和動火可能引起的火災等隱患和危險,,因此可以放心的在現場使用,。 4. .對安裝壞境要求低、安裝時間短,。安裝要求空間小 在施工現場不必對管道端面進行特殊處理,,安裝一個連接器通常只需要很短

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 溝槽式消防管道漏水快速處理方法

    溝槽式消防管道在使用時間長了之后,,如果突然泄壓后后容易會發生管道位移而造成卡箍接頭漏水事故,,光憑緊卡箍的螺栓不一定有效果,因為橡皮圈老化彈性不?,這時處理的方法通常是更換橡皮圈,,但這樣比較費事,需要漏水的一節管道拆除,,這樣的話就需要把管內水排空,,如是在辦公場所的吊頂內會很麻煩的,最好的解決方法是把溝槽卡箍拆小來后在溝槽內壁上塹一圈3mm厚的橡皮,,寬度大約比溝槽內背的寬度小2~3mm,這樣再把卡箍螺栓緊固時就會解決漏水的情況,,在橡皮圈沒有機械損傷的情況下,,百試百靈。

  • 室外埋地給水,、消防公用管道的柔性接頭

    如果是室外埋地的給水、消防公用管道,,采用柔性接頭時,,可以用卡箍連接嗎,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于火電廠水消防的管道接頭的兩個問題

    1 現場為鍍鋅鋼管,,本人以前未接觸過消防專業(水消防),,施工及驗收規范是哪本?消防規范套太多了,,是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ?2 螺紋連接的外露絲扣的驗收允許的外露絲扣是幾個,?溝槽連接的驗收有什么注意事項? 謝謝大家了 真的比較急

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,,不甚感激,,謝謝

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼?求高人解答,。

  • 消防給水系統,管道連接的方式和柔性接頭的作用

    消防給水系統需要通水管道連接組成,,把短的管道接長需要使用連接件,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件,。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用,。由此我們要通過各種連接件使用原理,、安裝方式的不同來學好這部分內容,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義,。一根管道與另外一根管道連接,,使得整段管道變長這種是最常見的方式,連接方式也有很多如螺紋式,、承接式,、法蘭盤、溝槽式等,,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理,。重點說一下分配式接入件(一對多),。有兩種方式,一種是把需要連接的管道在分配點截?,然后端面與端面用構筑件連接,,常用的構筑件為同徑(三通、四通)連接件,。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,,在管道上鉆孔,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道,。如在管道上鉆一個孔,,使用的卡扣叫機械三通。在

  • 關于消防管道壁厚的問題

    請教一個問題:當工作壓力在1.0Mpa~1.6Mpa范圍內時,,應選用加厚的鍍鋅焊接鋼管,,此規定出自哪個規范,,求知者告知

  • 請教關于消防管道閥門問題

    建筑消防管道閥門采用的是什么閥門?有沒有明確規定,?我這邊基本上都是采用蝶閥,,除了一些在地面上的才用柱塞閥。幼稚問題,,外行人員前來咨詢,,請勿見笑,謝謝,!

  • 消防噴淋管道設置的問題

    消防噴淋管道設置的問題

    今遇一工程,,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,,問題來了,,管道位于地下負二層,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,,埋設深度太深,,牽涉后期維修困難,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]

  • 消防管道可以穿過承重梁嗎

    大家幫忙看?,這個消防管道穿過了承重梁,。這么做合理嗎?這個挑梁跨度很大的

  • 關于消防管道選材及流速的一些疑問

    ①消防管道如何選材,?立管,?埋地?以下是在百度里搜的一些資料立管:<1MPa,,1.0MPa 普通鋼管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚鋼管 >1.6 無縫鋼管 埋地管:1、用于室外消火栓的,,由于壓力不是特別大,,一般采用球墨鑄鐵管或者HDPE管; 2,、用于單體內消火栓或噴淋的室外埋地管,,會根據消防分區,結合壓力來的,,低區一般采用球墨鑄鐵管,,高區采用鍍鋅無縫鋼管,甚至不銹鋼無縫鋼管,。②消防管道的管道流速如何確定,?是否需要考慮經濟流速問題?以下是百度里搜到的一些資料消火栓給水系統中消防給水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,,自動噴水滅火系統管道內的水流速度宜采用經濟流速,,不宜大于5m/s,必要時配水支管內的水流速度可大于5m/s,但不應大于10m/s,。但就一般來說,,我們消火栓給水系統的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之間的,而噴淋流速都控制在5m/s以下,。<

  • 關于消防管道閥門設置問題

    關于消防管道閥門設置問題

    《高規》7.4.4條,,1、閥門的布置,,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2,、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根,。(1)第二句話怎么理解,?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,,感覺太多,,如何看出第2點?

  • 關于室外消防管道的閥門選用

    關于室外消防管道室外閥門的選用,、我強烈建議選用暗桿閥門,、因為使用明桿閥門在消防井里潮濕的狀態下很容易讓閘閥明桿生銹、可是在實際施工時我們有些工程師不太在意這個問題,、我覺不妥應該列入消防驗收明確范圍,、為了解決明顯標識問題可用不銹鋼金屬牌標示即可、請各位工程師給與評價,、

  • 消防水泡的管道的材質是?

    各位老師,,我是新手,,我想請教一下,PS30的消防水炮的管道的材質是什么,?鍍鋅鋼管還是無縫鋼管,?埋地的和露出地面的是不是不太一樣呢,謝謝