亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防泵上可以用橡膠接頭嗎,?

                            橡膠接頭種類繁多,,性能特點也各不相同。橡膠接頭可以用在各種泵上,,不同泵用的橡膠接頭是不一樣的。不同的橡膠接頭也用于輸送不同的介質。這是因為它們是為耐腐蝕,、耐摩擦、耐高低溫而準備的,,也是為正常使用而準備的,。它能用在消防泵上嗎?你知道安裝前需要滿足什么技術要求嗎,? 消防系統使用的橡膠接頭應有產品合格證和質量經驗及技術文件,,尺寸,、承壓法蘭規格和螺栓位置應符合設計要求。安裝時注意各種細節,,比如配件是否齊全,,遠離熱源,不使用不合格品進行安裝,。遠離含有強酸強堿的東西,,因為橡膠接頭由天然橡膠和合成橡膠制成,有一定的使用壽命,,時間長了可能會老化,。因此,需要定期維護消防泵房的工作環境,,放置在陰涼干燥,、陽光無法照射的地方。 水泵出口處安裝的橡膠接頭具有減震,、熱脹冷縮的功能,,便于閥門的拆卸抄取和維修。實際安裝順序應為:橡

  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式,。可在驗收時驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,,規范的具體條文是怎么說的?我代表八輩祖宗感謝大家,!

  • 室外埋地給水、消防公用管道的柔性接頭

    如果是室外埋地的給水,、消防公用管道,,采用柔性接頭時,可以用卡箍連接嗎,,用橡膠圈接頭還是用卡箍好些呢,,橡膠圈接頭能否達到消防管道的壓力要求呢

  • 關于火電廠水消防的管道接頭的兩個問題

    1 現場為鍍鋅鋼管,本人以前未接觸過消防專業(水消防),,施工及驗收規范是哪本,?消防規范套太多了,是自動噴水滅火系統施工及驗收規范 ?2 螺紋連接的外露絲扣的驗收允許的外露絲扣是幾個,?溝槽連接的驗收有什么注意事項,? 謝謝大家了 真的比較急

  • 【請教】消防泵房柔性接頭能否用多個卡箍代替,?,?

    【請教】消防泵房柔性接頭能否用多個卡箍代替,??

    菜鳥求救,,我現在在做一個消防泵房,,剛開始管道用的柔性接頭全部采用橡膠材質的,業主驗收時要求我方改為四節卡箍與短管連接做成的金屬伸縮節,,不知道這樣做是否合理,,本人也是剛開始接觸,不是很清楚,,希望各位大俠多多指教,。

  • 消防給水系統,管道連接的方式和柔性接頭的作用

    消防給水系統需要通水管道連接組成,把短的管道接長需要使用連接件,,主來管道往多個不同方向送水需要分配連接件,,管道上安裝消防設備依據接入形式也需要各種不同的連接件。另外還需要在管道上使用柔性接頭來起到減震,、防晃和后期維修截取和安裝方便等作用,。由此我們要通過各種連接件使用原理、安裝方式的不同來學好這部分內容,,了解各部分柔性材料在實際使用當中的意義,。一根管道與另外一根管道連接,使得整段管道變長這種是最常見的方式,,連接方式也有很多如螺紋式、承接式,、法蘭盤,、溝槽式等,需要注意的是如使用了焊接和摳槽,,例如管道的端口處焊接法蘭盤或者管道上摳槽用來使用溝槽式對接件,,則需要對開槽部位和焊接部位進行防腐處理。重點說一下分配式接入件(一對多),。有兩種方式,,一種是把需要連接的管道在分配點截斷,然后端面與端面用構筑件連接,,常用的構筑件為同徑(三通,、四通)連接件。如下圖:另外一種方式是在需要分配的點上,在管道上鉆孔,,然后鉆孔處使用一種卡扣接入另外一根管道,。如在管道上鉆一個孔,使用的卡扣叫機械三通,。在

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。

  • 接頭位置可以這樣處理么,?

    我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,,下面放了六跟,,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不,?,!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些啊,?因為支坐的部位受剪力比較大,!

  • 【討論】關于柔性接頭剛性接頭及伸縮蝶閥的應用范圍及優缺點討論,?

    本人做市政設計,,經常用到伸縮接頭(或是伸縮蝶閥),但是在選用之中還有不清楚之處,,請大家指教啊?,F(xiàn)談談本人對這塊的理解。目前市面上有橡膠柔性接頭,,鋼制伸縮器,,及伸縮閥門。1,、水泵前后用橡膠柔性接頭(由于震動的緣故),;2、橡膠因材質的不同,,可達到耐酸耐堿等功效,,但其使用溫度一般都在160℃以下,特別的可達到300℃,,使用壓力不大,;3,、剛性接頭無耐酸耐堿性能,特殊的可做不銹鋼的,,使用溫度及壓力較橡膠接頭大,;4、在價格上,,柔性接頭比剛性接頭要便宜,,安裝上方便些;現在有閥門直接帶上了伸縮器,,比如伸縮蝶閥,,價格雖然比普通蝶閥貴大概1/3左右,但是卻節省了一個伸縮器,,按理說伸縮蝶閥應該廣為流行,,但據我所知一些大型設計院仍舊采用蝶閥加伸縮節的方式?;诖?,我有幾個方面的疑問,還望各位指教?。?,、橡膠柔性接頭與剛性接頭在具體安裝中及日常維護和檢修中的不同之處,那個方便,,維修費用?。?,、伸縮蝶閥與普通蝶閥加伸縮器各自的優缺點,?3、對于上面我總結的不對之處,,請大家批評指正,。

  • 循環水泵管路剛性傳力接頭取代橡膠軟接頭

    大型循環水泵管路時所出現的電機過熱、電流過高問題,,原大部分采用可曲撓橡膠軟接頭,,后發現不合適采用剛性傳力接頭進行了替換改造,運行表明該措施明顯地提高了電機工作效率并取得了一定的經濟效益,,管道接頭的種類很多,其中柔性橡膠軟接頭 (俗稱“避震喉”)和剛性傳力接頭已廣泛應用于工業,、民用建筑中的泵房管路上 ,,前者通常應用于對減震降噪有較高要求的樓宇泵站及其他有特殊要求的小型工業用泵管路上,而后者通常應用于大型工業用泵的壓水管路上,。若接頭選擇不當就會造成在動力管道運行中水泵部分出現電機過熱現象和電流過高,。 為什么會出現這種現象能,,一般的工程師在設計時候認為管道補償器類產品是通用的,只是根據周邊的使用環境選擇合適的接頭產品,,橡膠柔性避震喉在運行過程中自身受到水泵產生的渦流的影響,,橡膠部分受到沖擊后產生的振動和水泵發動機產生的振動的頻率不一樣,通過連接管道傳遞在水泵上面,,造成了水泵功率的損失,。一般的鋼制傳力接頭產品的受到振動頻率和水泵一樣因為他們使用的是同一種材料制造的,所以在使用過程中發動機的功率能得到保證,。

  • 關于消防卷盤的設置問題

    《高規》7.2.4 高級旅館,、重要的辦公樓、一類建筑的商業樓,、展覽樓,、綜合樓等和建筑高度超過100m的其它高層建筑,應設消防卷盤,,其用水量可不計入消防用水總量,。條文說明:7.2.4 本條是新增加的。消防卷盤叫法不一,,有小口徑自救式消火栓,、自救水槍、消防水喉,、消防軟管卷盤,、消防軟管轉輪、急救消火槍等叫法,,本條稱之為消防卷盤,。消防卷盤由小口徑室內消火栓(口徑為25mm或32mm)、輸水膠管(內徑19mm),、小口徑開關水槍(噴嘴口徑為6.8mm或9mm)和轉盤配套組成,,長度20~40mm的膠管卷繞在由搖臂支撐并可旋轉的轉盤上,膠管一頭與小口徑消火栓連接,,另一頭連接小口徑水槍,,整套消防卷盤與普通消火栓共放在組合型消防箱內或單獨放置在專用消防箱內。消防卷盤屬于室內消防裝置,,適用于撲救碳水化合物引起的初起火災,。它構造簡單、價格便宜,、操作方便,,未經專門訓練的非專業消防人員也能使用,是消火栓給水系統中一種重要的輔助滅火設備,,在近年來興建的高層民用建筑已有應用,,并受到歡迎,。本規范推薦在有服務人員的高層高級旅館、重要的辦公樓,、商業樓,、展覽樓和建筑高度超過100m的高

  • 室外消防這樣布置合理嗎,?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,因為小區很大,,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,而且管徑都是150的,,請各位幫忙?。窟@樣做合適嗎,?

  • 有關消防工程的一些問題。

    朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的?我朋友說是按進度付款的,。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,碰到了這個問題,,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,可是我都是搞結構設計的,,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 有關于消防,,師傅們幫忙指點下

    有關消防,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,,如果是按消防箱,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,,那不是虧大了。,。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少,。,,謝謝!??!

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置?2,,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,,標準也不一樣,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,,等做完了換了一批人驗收,一些方面又不行了,,或者多做了,。能不能有個標準呀,規范還要看各人的理解,,暈,。全國那么多的省,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣,。

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵,、防火卷簾、通風排煙,、應急照明等,,什么歸強電來做,什么歸弱電),?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了

點擊加載更多

消防剛性接頭

消防剛性接頭專題,為您提供消防剛性接頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防剛性接頭 相關的專業交流討論,,更多消防剛性接頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防水龍帶接頭

環保沉淀池