消防應急預案演練記錄.doc
關于應急預案的有關規定
我國《環境保護法》第47
關于地鐵施工的應急預案,,作為一個備案。
那位仁兄有關于這方面的預案資料啊,,也可以是開關柜,,變壓器,電纜溝起火采取的預警,,措施啊什么的,,小弟不甚感激啊!我這里先附上一些自己搜索的一些資料,看那位兄弟需要就拿去啊,,呵呵,!
我最近接到一個在原有消防系統中增加廣播的工程,原消防主機是用日探,現在業主要求廣播主材要用TOA的,我都不知怎樣做,請問各位有沒有相關的資料
求助各位大神,配電房里需要設置100%應急照明,現在直接把配電房里的照明箱設為了應急照明箱,雙回路供電。 可是如何能做到平時可以通過側墻的開關正常開閉,而且開關斷開的情況下,,又能通過消防強制點亮,? 現在這個情況本人做法很混亂,智能開關也用過,雙控開關加接觸器也用過,都感覺很不標準,,有沒有好點的做法,? 還有關于雙頭燈的問題 ,也一直很困惑.雙頭燈是不是只能斷電自亮? 不能通過消防強制點亮,? 忘各位大神解答
想知道這個消防應急照明箱的原理,?1、我知道普通應急照明箱如果是進線斷電或停電,,那么應急燈會自亮并保持一定時間(主要靠燈具自身蓄電池供電),。2、還有一種消防應急照明,就像如圖所示照明原理,,平常照明時燈具也是帶開關控制關停的,,但是到消防應急時它是如何亮起的呢?按照1的方法,,為什么平時把開關關了這些帶消防的應急燈卻又不亮,,這是為何呢?優點暈了,,希望高手解釋下,。還有,按照規范,,應急照明箱用雙電源,,也是按照1的想法,當一路進線停電時,,消防應急燈全亮,。但如果按規范用雙電源進線,那一路停電馬上送上備用回路,,那消防應急燈豈不是亮不起來了,!這又是怎么解釋呢?,?,?
根據原環境保護部2015
滅火和應急疏散預案編制后必須經過演練的檢驗方可確定,,基本的檢驗標準是能否實現編制預案的預期
有關消防知識和應急方案一、日常防火知識和措施:1,、 下班前關掉所有開關總閘(衣車,、光管、機器,、燙床,、燙斗、門窗等),;2,、 定期吹衣車的馬達;3,、 聞到燒焦異味馬上停工檢查,,關上總閘并通知電工和寫字樓;4,、 不得擅自亂接電線,、電座,;5、 每星期檢查一次消防設施(滅火筒,、消防栓,、水泵、水池),;6,、 保持通道暢通,滅火器附近不得堆放雜物,;7,、 清潔用的鏹水不得用于洗地、洗設備,,因為是天那爽極易揮發燃燒,;8,、 嚴禁在廠區內生火、點蠟燭,、抽煙,;9、 在廠區內燒焊要保證附近無易燃物,,并準備滅火器,,完工后檢查附近是否有焊屎;10,、不得帶易燃物品搭乘電梯,;11、不得亂用亂噴滅火器,。二,、廠內起火的應急措施:1、 拉下電閘(總擎),;2,、 在附近拿滅火器立即撲救,按動消防噴水裝置,;3,、 開啟警報系統,并打119火警電話,;4,、 組織員工疏散,呼吁工人不要驚慌和圍觀,;5,、 指揮員工用濕布掩鼻以防嗆傷;
好不容易找到的,希望對你們有用
現在農田正在搞供水安全應急預案,,我好不容易找到一個集中式水廠的供水應急預案,,看了下跟我們的提綱是一樣的格式。讓大家參考一下,。希望對大家有用
施工安全管理及應急預案
文件格式:Word文件大?。?5 KB 目 錄一、目的二,、應急指揮領導小組成員三,、應急響應四、預防
本帖最后由 qqiq2001 于 2013-3-2 20:15 編輯 消防栓上面放置了一根買來的過梁,。消防栓與門之間的間距只有30公分左右,中間沒有構造柱,。消防栓四周是要用巖棉塞滿的,,而我們工地由于預留洞口的錯誤只能打掉部分加氣磚,最后在塞滿零星加氣磚,。如圖所示,。個人感覺真心不行,不過沒人聽我的建議,。大家一起再來找不規范的地方,。
是不是有問題呢?誰能說下原理,?
監測控制及風險應急預案重視對基坑開挖及盾構隧道掘進過程進行監測控制,,及時進行監測數據全方位分析,超前提出應急預案,,做到對施工風險的超前預知,、超前分析、超前預防,,將施工風險及其危害降到最低,。1.施工風險分析本工程需要提前加強監測的風險預防薄弱環節及其危害有:⑴連續墻壁面失穩,大面積塌方,,引起附近地面塌陷,,周邊建筑物沉降、傾斜,,附近管線斷裂,。⑵明挖基坑支撐變形過大,,造成基坑失穩,引起崩塌,。⑶基坑圍護結構位移過大,,造成附近建筑物沉降。⑷基坑降水過度,,引起周圍地面沉降,。⑸地下水位異常,造成盾構隧道上方地面塌陷,,附近建筑物沉降,、傾斜。2.應急處理措施⑴連續墻成槽過程中,,當通過不穩定地層或因管線滲漏引起泥漿失效時,,造成連續墻槽壁大面積坍塌。立即在槽段兩側設置沉降監測點,,持續監測地面情況,。如果沉降持續發展,不見收斂趨勢,,則立即回填槽段至地面平齊,并持續監測地面沉降至穩定為止,。⑵通過鋼支撐軸力數據的監測,,超前預知鋼支撐的拱起和下沉。一旦發現此類先兆,,立即停止土方開挖,,并在失穩的鋼支撐附近加設臨
工地消防應急預案
工地消防應急預案專題,為您提供工地消防應急預案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工地消防應急預案 相關的專業交流討論,,更多工地消防應急預案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題