37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,,這樣可以全壓啟動嗎?
一單層廠房,設消火栓,,圖審要求設水箱或其它設施,,考慮到廠房的輕鋼結構,可能不便設水箱,,擬設置氣壓水罐,,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵?(只為10min消防),,消火栓能不能由市政供水,?謝謝
請教各位高手:關于噴淋泵和消防泵是否可以合用的問題上《建規》和《自噴》上的條文似乎有點矛盾,,按《建規》的說法是可以合用,,但必須在報警閥前分開,但《自噴》上說應設置獨立的消防泵,,請大家指點一下到底應該怎樣做呢,!09年的專業考試還考了這道題呢,!我當時答的是不可以,,不知道對不對?
消防泵2X22KW(一用一備),,噴淋泵2X37KW(一用一備),想問下面二個問題,?1,、是否任何情況下只有一臺泵運行?,?如果是這樣,,配電就可以小一半了。2,、發電機容量要不要按二臺泵的容量選擇,?》
請教:消防泵,、噴淋泵,、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎,?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎,?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱,、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎,?謝謝給予回復指點,,在線等,。:handshake
想問問,,眾位選消防泵的時候是選恒壓泵,還是切線泵,,這兩種泵有啥區別,,看了下樣本,發現切線泵就多了倆壓力表,。具體什么時候選恒壓泵,,什么時候選切線消防泵
選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量,, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
最近被客戶弄的苦惱了,,客戶問消防水泵與消防噴淋泵有啥區別,,哎,我覺得是一樣的,,但是客戶硬說不是一樣的,,到底如何回答好呢 ?
消防泵和噴淋泵合用后,泵流量是兩個系統流量疊加,,那消防水池容積呢,?是按照泵的兩個小時算?還是按照消火栓兩個小時加上噴淋的一個小時呢,?
根據規范要求:消防設備與火災報警系統聯動,并要求在消防控制室能直接啟停消防設備,,另外還應有自控方式,。可套用99D303-2 常用風機控制電路圖和比如55KW消防泵采用軟啟動方式,,從國標圖集《01D303-3 常用水泵控制電路圖》30頁得知:引至消火栓箱的有2組,,每組4根線;引至水源液位控制器的有2根線,;至消防控制中心的有4根線,;至消防控制系統的有10根線,,這幾組線中除了至消火栓按鈕和至液位控制器之外,其余怎么理解:哪組是屬消防火災報警系統的線,,哪組是在消控室直接啟停泵或所謂自控的線?。空埜呷酥更c?。,。?/p>
規范規定消防管路如有超壓現象應采取防超壓措施。1,、那么消防泵和噴淋泵出口的泄壓閥壓力值怎么定呢,?2,、泄壓閥的型號該如何選呢,? HC500X 、 A41H-16c 這兩種泄壓閥該如何選~還是都可以,!有沒有特殊要求,!
請教,消防泵房內,,消火栓泵與噴淋泵可以合用嗎,?我一般都分開,可是這工程只有一個小高層和一個地下車庫,,甲方說不用分開,。請幫忙解答。
記得有規范規定噴淋泵和消防泵宜獨立設置,如果合用宜在報警閥后分開系統,這會兒就是找不到在哪了?各位大俠,幫一下了,謝謝
我看很多人圖都是這樣干的,但是審圖的說要分開,,各用1各雙電源箱,,說我違反GB50094-95 9.12條,我查不倒這本規范,,
曾經看到過,,消防泵噴淋泵共用一個回路采用控制箱開關前接線的配電做法。當然算第二電源就是兩個回路,。但我印象中規范好象提到重要的消防負荷要單獨回路供電,,也就是說上述例子就變成四個回路了??晌覄偛欧撕靡粫]找到這條,,不知是我記錯了沒有?謝謝指點,!
現在有一個消防泵房,,總共3臺泵,一臺消火拴泵,,一臺噴淋泵,,一臺備用泵。備用泵是前面兩臺泵的備用,,也就是哪臺故障了,,就作為哪臺的備用投上去。我就考慮想把備用只設為消防中心手動啟動,,有消防中心接受故障信號后手動開啟,,可以嗎?
一個三類車庫,,未作火災自動報警系統,,水專業做了自動噴淋系統(XQB消防氣壓供水設備),如何自動起泵,?請指教[ 本帖最后由 ren_f 于 2008-10-8 05:02 編輯 ]
剛把消防泵房的圖給老工程師?。ń?0的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,,消防泵啟動時,,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,,上來問問各位大蝦的意見,。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備,。兩種泵之間沒有聯系,。
一臺30KW的噴淋泵,Kx取1,,cos取0.8,,計算電流為57A,,回路的斷路器怎么選呢,是采用降壓起動的話能把啟動電流降到多少呢,,斷路器的額定電流要比降壓后的啟動電流大的吧,?線路呢,就按照57A來選就可以了嗎,,望高手解答下,,謝謝