亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 調試系統是包括消防泵了嗎,?

    消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎,?如果包括的話,,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?

  • 關于消火栓系統和消防泵的探討

    1.消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火規范》GBJ16—87修訂版(以下簡稱《建規》)第8.6.2 和《高層民用建筑設計防火規范》GB50045—95(以下簡稱《高規》)第7.4.6條規定消火栓栓口靜水壓力不應大于0.8Mpa,,當大于0.8Mpa時應采取分區給水系統,。 美國NFPA14《Standard for the Installation of Stan pipe and Hose System》(1996 Editon)中規定系統任何一點的壓力在任何時間不能超過2.41Mpa,當栓口處靜壓力超過1.21Mpa時應設減壓裝置,。 我國消火栓的靜壓不應大于0.80Mpa是系統分區值,。消火栓的靜壓要求是 鑒于消火栓的質量——承壓力。我國《室內消火栓》GB3445—82中規定室內消火栓工作壓力為1.60Mpa,,試驗壓力為2.40Mpa,,遠大于靜壓分區值0.80 Mpa,因而我國的系統分區值可適當提高,。在美國系統分區有兩個值確定,,一是與我國

  • 消火栓系統和消防泵的探討

    簡介:根據國內外消防規范和工程實踐經驗就消火栓系統和消防穩壓泵、消防泵等幾個問題進行探討,,并提出設計參數,。 關鍵字:消火栓,消火栓給水系統,,穩壓泵,,消防泵

  • 消火栓系統和消防泵的分析探討

    作者依據中國、美國的消防設計規范以及工程實踐,,就消火栓給水系統中的幾個問題進行探討,,以便共同促進消防事業的發展,不當之處請批評指正。 1 消火栓給水系統 1.1消火栓的栓口壓力和系統分區 我國《建筑設計防火

  • 消防泵設穩壓系統是否多余???

    現在有不少設計都為消防泵設置穩壓系統,但我認為,消防系統在每個室內栓處均有起泵按鈕,初期水量及水壓又有屋頂水箱保證,所以設置穩壓系統多余,大家認為是不是這樣?

  • 消防泵設穩壓系統是否多余?

    現在有不少設計都為消防泵設置穩壓系統,但我認為,消防系統在每個室內栓處均有起泵按鈕,初期水量及水壓又有屋頂水箱保證,所以設置穩壓系統多余,大家認為是不是這樣?

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。

  • 變電站消防系統消防泵有啥用,?

    我們這里的110KV變電站消防系統有煙感,、水等,但在實際過程中用水去消防是不可行的,,如果變電站起火的話:變電站帶電的時候不能用水去救火,變電站沒電的時候又起動不了消防泵去救火,!有啥用?。?/p>

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統,?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管,。行嗎,?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教,!!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 有關消防穩壓系統的討論,?

    為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力,。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢,? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀,。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎,?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,,請大家解答一下,,謝謝!

  • 關于各種消防系統的求助

    因為現在做工業給排水,,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,,比如水噴霧、水幕,、雨淋,、泡沫之類的,還有消防炮,、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢,?謝謝

  • 僅有室內消火栓系統怎么設置消防泵的啟動

    僅有室內消火栓系統,設置了消防泵房,,不設置消防控制室,,消防泵的怎樣啟動,是通過消火栓箱內的按鈕嗎,,這個按鈕是通過消防控制箱和泵連接的嗎,,消防控制箱能放在泵房嗎

  • 消防泵噴淋泵星三角控制箱系統原理圖

    圖紙簡介: 本圖為某工程地下室消防泵噴淋泵星三角啟動控制箱系統,電氣原理圖,,可作電器廠生產車間生產用圖,,共有5張圖紙,包括:兩張消火栓泵電氣原理圖,,兩張噴淋泵電氣原理圖和一張箱體示意圖,。可供參考,! 投稿網友: zhj201112 上傳時間:

  • 消防泵房是否需要設置火災報警系統?

    一廠區,各單體均無火災報警系統,。各單體內只設了消火栓,,廠區設了消防泵房。請教一下:1.該消防泵房可需要設置火災報警系統及消防控制室,?2.如設消防控制室,,各單體消火栓按鈕引至何處,消防泵房還是消防控制室,?

  • 關于沒有消防報警系統時如何自啟動消防泵的問題?

    如題,。,。有的工程上有自動噴噴系統,可是沒有消防報警系統,。,。這個時候給排水的又要求做電的能給出如何啟動消防泵如何啟動自噴的控制。,??墒菦]有消防報警系統就沒有聯動信號。,。這可怎么控制啊,?,??

  • 消防系統壓力控制與消防泵起泵控制方式

    一套室內消火栓系統,,屋頂有消防水箱和穩壓設備,,按理來說,電氣專業消防控制系統會為穩壓設備配備壓力控制模塊和控制線,,現在的情況是好多消防安裝時沒有做到穩壓設備的壓力控制,,就是說消火栓系統壓力下降到消防泵啟動壓力時也不會啟動消防泵,而需要靠手動按鈕和電器煙感和手動樓層報警等才能啟動消防泵,,消防系統就變成為一個手動系統了,。大家對次有何理解,當?shù)叵啦块T的意見又是怎樣的,。

點擊加載更多

消防泵系統

消防泵系統專題,,為您提供消防泵系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵系統 相關的專業交流討論,,更多消防泵系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

機械廢水處理

消防泵品牌