當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教,。
一個糧油加工廠區,,其中有8個車間,,消火栓用水量分別是30L/s,、32L/s,、31L/s,、33L/s、30L/s,、32L/s,、31L/s,、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加,?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?
在《建規》表8.2.2-2中規定民用建筑按照建筑物體積分別對應不同的室外消火栓用水量,。在實際設計工作中遇到這樣的情況,,就是在一個低層住宅(小于4層)小區中,,建筑物為雙拼別墅和聯排別墅,。如果嚴格按照規范選用室外消火栓用水量,,則因為聯排別墅的長度在60-80米,造成室外消火栓用水量需要20L/s,,極端情況下需要25L/s,。問題:由于目前小區內生活給水管與室外消防給水管合用,室外消防用水量比例過大,,造成生活水質嚴重變差,。個人理解:以聯排別墅為例,,1:因為是低層住?,而且每戶之間有隔墻(非防火墻),,發生火災蔓延速度相對較慢,。即使蔓延也不會在短時間內造成整棟建筑物過火,。人員逃生迅速。2:別墅區容積率一般小于1.0,,道路相對發達,,消防車在附近有位置找到室外消火栓,一般消防車足以勝任消防工作,。3:別墅區居住人數相對較少,,在發生火災時生活用水依然保證最大用水量與現實不符。4:按照規范規定確定室外消防流量,,則給水管經將達到DN200,。造成生活水質嚴重變差,。單獨敷設消防管道,,也會造成消防用水的水質變壞,到火災時發生意外堵塞,,或者其他管道
本帖最后由 造杯水 于 2016-5-21 09:31 編輯 今天我們建筑給排水設計時空群里討論一個問題就是消防泵泄壓閥的泄壓值按那個規定? 水力控制閥應用設計規程_CECS144:2002里規定:泄壓閥的整定不應小于系統工作壓力加0.1MPa 15S509(消規圖集)P40里寫到:超壓泄壓閥的泄壓值不應小于設計揚程的120%,。 現在請教各位,,你們一般按那個取,,還是都計算一遍,,然后按大的那個,。
工程中工程中室外消防水池的流量,根據單體最大的室內消防用水量確定,室外消防水取市政管網,并在市政管網沿線上設室外消火栓.現有廠區長500米,寬200米.生活用水取自水塔,不包擴消防用水量.廠房室外設消防水池一座,容積為室內外消防水量之和.消防水泵流量為室內外消防水量之和,消防管接至各個廠房,并在消防管沿線上設室外消火栓(最高處設有穩壓水箱).現請教高手1.該方案是否可行? 2.及此條件下的通常做法?
請教立式消防泵間距如何確定?泵與泵的最小間距是多少?還有泵房里壓水管的間距呢?我找不到這方面的資料,請大家幫?!!我以前學的都是臥式泵的布置,它有明文規定!但立式就沒有!謝謝大家!
本人對供水是外行,,想請教各位一個很菜的問題:如果消防泵標明的流量是30L/S,,是不是只要這個泵一啟動就能達到這個流量,,會不會受其它因因素的影響而變化,?另外,連接泵的輸出水管的管徑粗細對流量有沒有影響,。如果這個消防泵啟動了,,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子內流量是一樣的還是有什么不同?謝謝專家解答,!
為什么消防泵要12根線,,排煙風機要8根線,消火栓啟泵線要4根線,。芯數=實際信息點數+預留量,。問下消防泵的信息點數有哪些,如何確定,,排煙風機和火栓泵的信號又有哪些,,如何確定這些信號?
請教大家啊,,新消規現在要求消防水池最低水位高于水泵排氣孔,,我看了好多家的消防泵,基本上都沒有標出排氣孔的高度,,那設計的時候如何把握呢
做的一個小廠區,,然后宿舍樓是室內流量15L/s,,室外25L/s,延續時間為2小時,; 廠區部分最大的室內流量15L/s,,室外15L/s,延續時間為3小時,; 那現在 消防水池怎么選啊 ,,按計算消防水池有效容積去最大用水量,,是324m3, 但是如果消防泵選40L/s,,那延續時間三小時 滿足不了啊,, 還是說 應該選 40L/s的泵,水池做432立方米有效容積
最近做的工程,印染廠的廠房,,其中有不900多平方的成品庫房。消防審核說若作為倉庫使用應做噴淋設施,。甲方說做成品倉庫,,增加噴淋。問題:1危險等級按中危2級,,還是倉庫2級,。2.若為倉庫2級則系統設計流量為80L/S,水泵流量怎么選取,,用2用1備嗎,?3.因結構上加水箱不可能,能否采用氣壓給水設備穩壓,?
一座辦公樓5層,,體積近4萬立米,,室外地面到5層消火栓栓口高度16.6米,室外管網壓力不到0.30MPa,。我的問題:1,、按規范此辦公樓室內消防用水量15L/S,同時使用3只水槍？只水槍最小流?L/S,,水槍充實水柱應大于7米,,選用水槍直徑19mm,在水槍充實水柱等于7米時,水槍需要壓力0.09MPa,可此時水槍流量只有3.8L/S,,我理解水槍流量應該大于5L/S,,而此時的水槍充實水柱為12米,壓力為0.17MPa左右,,再加上水帶及管路等損失,,室外管網壓力不足,需要上消防水泵增壓,。并在屋頂增設水箱間,,做9立米消防水箱,。2、在室外有兩條給水管道,,DN200及DN300各一條,,市政不同意消防水泵直接從管網抽水,我打算在水泵間設一座水箱供消防泵抽水,,從兩條給水管上各接DN150的水箱上水管,。此水箱容積是否按5-15分鐘消防泵吸水量確定。室外消防水池我認為沒有必要設,,在室外兩條給水管上各按25L/S的室外消防用水量設兩座室外消火栓就可以,。室外也沒必要做環狀管路,室內消防立管兩條一環就可以,。以上兩條是我對規范的理解,,大家覺得是否正確?
最近做一活,由于地下水泵空間有限,擬采用消防和噴淋泵合用,如何確定水泵流量,望各位高人出手襄助.另沒有生活水池,擬采用無負壓水罐供水,這種做法有哪位做過沒?
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
電氣菜鳥求助:兩臺室內消火栓加壓泵(一用一備)流量15L/s,揚程55m,,功率15Kw,、兩臺室外消火栓加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程45m,,功率37Kw,、兩臺自噴系統加壓泵(一用一備)流量30L/s,揚程60m,,功率37Kw,。備用電源用柴油發電機,怎樣確定柴油機的容量???
例如;某大型樓盤我應該按照以下哪一種方法計算,。 1,、(電梯 排風抽煙 消防水泵 防火分區 應急照明)×需要系數 2、(電梯×需要系數 排風抽煙×需要系數 消防水泵×需要系數 防火分區×需要系數 應急照明×需要系數)×需要系數 還有問給題外話,,如發電機容量高于800kW怎么解決這個容量過大的問題,。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
一工程,四層,,高度17.7米,,建筑面積13.5萬平米,是一大型商場,。 現要在四層頂加1個九層,,長寬均為9米,高度為36米(距離室外地面為53.7米)的佛塔,,砼結構,,里有佛像(木質),佛塔可上人,。佛塔是否需做消火栓和噴淋,如做消火栓,,其消防量按照多少,?是按照高層要求(40l/s)還是按15L/S。
某工程消防水池設于地下二層(含室外消防用水量),,現在室外設一消防車吸水井(滿足消防車吸水高度要求),,利用增壓泵將消防水池的水提升至吸水井,請問該增壓泵的流量需達到多少才能滿足消防車的吸水流量要求,?,??
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝,!
消防泵流量的確定