10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,,一般都18立方米,,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,,直接接入管網,我認為如果按10分鐘計算,,水量用的很少,,用不是幾方水,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答?。,。?!
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,,求高手解答。
小弟問個變頻水泵參數的簡單問題:變頻水泵參數:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 揚程92-85-75m我問我們的總工,,他告訴我說18M3/H 對應揚程92M,,同理我感覺不對,我個人覺得,,出口揚程可以設定在92-85-75m,在這個范圍內,,流量是18-24-36M3/H,揚程92m的時候,流量也可以達到36,,不知道我這樣理解對不
我是新手,,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,,以前沒碰到過,,希望各位老大指點一下!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,,都不知道怎么開聯系單
小區500戶,,其中低區(1~9層)層高3米,220戶,,每戶兩衛一廚,,高區(10~19層)130戶。現有單級管道泵低區7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,,高區22KW,Q=50,DN80,H=75米,,實際使用中感覺費電,不怕作用不大,,想更換水泵,,但不知道怎么換才最經濟,特別是以后的使用能夠節電,。請各位幫忙給重新配置,。謝謝
求助: 高壓水泵的變頻器是選輕載的還是重載的啊,? 正常情況下,,水泵電機的轉矩和轉速特性曲線是x的3次方曲線,這種情況,水泵電機的變頻器都是按輕載選的,。 現在我們公司做個項目,,那個水泵是高壓泵,250kw ,,在啟動的時候就有很大的壓力了,。由于本人對流體力學不清楚, 不知道在高壓的狀況下,,水泵轉矩與轉速的特性曲線是否啥樣子的,,不知道是選輕載還是重載啊,。 而且我沒做過水處理,,要多長的啟動時間才能啟動的起來,我也不知道啊,。希望有那位高人能解答啊,。。
本帖最后由 好好學習,。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統,。 有DZ47、水位控制器,、接觸器、熱繼電器,、兩個按鈕開關,,一個手自動轉換開關,組裝成的一個控制箱,,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的,。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,后來突然不行了,,不知道是什么原因,,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,這里我附上自己的接線圖,,大神給分析分析,,萬分感謝。 急需,,最近老沒水了都不知道,,愁死了。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,,才170V,,而手動端可以正常啟動。還有釘子的線用的是網線
如圖,該圖紙不是本人設計,,只是拿來參考學習,。圖上顯示高區供水水泵揚程為20mH2O,我計算得系統揚程1.1mH2O,。為本建筑為15層。其中1~5層餐飲,、公共區,,6~14為酒店客房。給水供水分為兩個系統,,6~11層為水箱直接供水,,12~14層為于頂層變頻水泵加壓供水。水箱底標高為58.00m,,14層客房沐浴用水器標高為53.10m,,兩者高差為H1=-4.9m。計算從水箱 到14層客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,,沐浴流出水頭為H3=3.5mH2O,算得所需揚程H=H1+H2+H3=1.1mH2O,。問題:按這樣計算水泵揚程應該為不用那么大,,20mH2O的揚程是否太大了,有點浪費,。不足處望指點一二。
【 產品特點 】 1,、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.,。 2、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動,、無段變速,節通運行效率高.,。 3、體積?。簤毫狂R達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.,。 4,、啟動電流小:平綬啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.,。
1、低層建筑中,、可以采用前十分鐘天面水箱供水,,以后采用市政自來水供水嗎? 如果可以,,需在設加壓水泵嗎,?流量應為10L、5L,?需要氣壓罐嗎,?2、低層建筑中沒有天面消防水箱可以嗎,?有何措施保證?3,、穩壓設備中,,噴淋穩壓的流量為多少?是否一定要設氣壓罐,?作用,?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么,?
同步排吸式消防水泵大家用的怎麼樣啊,想聽一下大家對于同步排吸消防水泵的意見,?如果有用過的最好了
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1,、檢查高層自來水增壓水泵的水孔、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,,如有松動,,必須旋緊,。 2、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草,、雜物,,如有應予清除。 3,、檢查電纜是否有斷裂或破壞,,如有,應立即更換,。 4,、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干,。 5,、檢查全部電路、開關等是否接好和正確,,并檢查電動機的旋轉方
1. 水泵的流量—揚程特性曲線(Q~H),應是隨流量的增大,,揚程逐步下降的曲線。 2.應根據管網水力計算進行選泵,,水泵應在其高效區內運行,。 3. 生活加壓給水系統的水泵機組應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換交替運行,。
現有一工程采用熱回收機組,,熱水過熱回收器后進日用水箱,水箱在屋頂,,請問生活用水管子出日用水箱后的加壓泵的揚程如何選擇,?急!??!
有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
微型水泵|微型液泵|微型高壓水泵|24V高壓水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高壓水泵|高壓噴水泵微型高壓水泵(新為誠品牌)-自吸式,超高壓,小體積 (HSP系列)型號:HSP11050壓力:11公斤流量:7L/Min1.主要特點:壓力超高(11公斤MAX),,流量大(7L/MIN),,吸程高(1米),低噪音,;具備穩定自吸功能,,不需先加“引水”,自吸速度極快,。 2.過壓,、過熱雙自動保護開關,輸出壓力超出最大壓力時自動停機保護,;溫度過高時自動保護,。微型高壓水泵(新為誠品牌),免費贈送金屬接頭:金屬螺紋+金屬“寶塔”軟管接頭各1個,,加厚材質,,獨特的防銹工藝,保證長期使用不會損壞,、生銹,!即使您對連接密封性要求較嚴,也能輕
住宅小區二次加壓水泵調速運行,以最不利點作為恒壓控制點時,,如果最不利點用戶無流量不產生動壓,,此時仍然在最不利點做恒壓控制,能否滿足次最不利點要求的總揚程,? 我認為是很難滿足的,,因為最不利點無流量的話,則水泵提供給他的恒壓值為:靜壓(最不利點高程產生)+服務水頭,。而次不利點需要的揚程為:靜壓(次不利點高程)+動揚程+服務水頭,。 所以,如果采用最不利點做恒壓控制,,必須滿足靜壓(最不利點高程產生)>靜壓(次不利點高程)+動揚程. 請各位指教!