有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
我們廠房出現一個問題,離變壓器100多米遠有兩臺7.5KW的水泵,,單臺啟動時運行正常,,但兩臺同時啟動時,開關會跳閘,,不亮是水泵配電柜開關跳,,連變壓器出來的低壓進線柜智能開關也會跳,變壓器是2500KVA,。是什么原因呢更新:經檢查,,是水控制柜配的一些設備零線和地線混接了。但為什么這種情況會直接把進線柜智能開關頂跳閘呢,?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 編輯 ]
【水泵發熱】 原 因:軸承損壞,;滾動軸承或托架蓋間隙過??;泵軸彎曲或兩軸不同心;膠帶太緊,;缺油或油質不好,;葉輪上的平衡孔堵塞,葉輪失去平衡,,增大了向一邊的推力,。 排除方法:更換軸承;拆除后蓋,,在托架與軸承座之間加裝墊片,;調查泵軸或調整兩軸的同心度;適當調松膠帶緊度,;加注干凈的黃油,,黃油占軸承內空隙的60%左右;清除平衡孔內的堵塞物,。 【流量不足】 原 因:動力轉速不配套或皮帶打滑,,使轉速偏低;泵葉片安裝角太??;揚程不足、管路太長或管路有直角彎,;
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,,大概15米,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率,、流量)要多大的,。 很急很急。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,,而且原來是把水輸送到15米,,現在把水池降低到13米,請問是否節電,?節多少,? 我一籌莫展,請教高手,!直接啟動,,沒用變頻.
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,,多提意見,!
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,,現在只設計2層的噴淋,,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算?,?,?一層2500平方, 還有,。,。需要穩壓泵么?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的,?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎,?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,,請各位壇友不吝賜教,感激不盡,。
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的,?
本人才學短淺,,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1、在空調方面,,水泵的揚程選擇需準確,,過大,有時電機會過流,。.....,。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,,謝謝各位,!
看水泵的樣本時有一個軸功率,、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率,??先謝了
我們經常用到水泵,,在購買水泵的時候,,告訴他們水泵的揚程、流量之后,,他們會口算出水泵的功率,,不知道他們是怎么計算的,揚程,、流量,、功率存在什么關系呢?
今天看樣本查水泵的功率,。發現樣本中記錄了兩個數據,。一個是電機功率一個是軸功率。例如:某水泵軸功率為9.12KW,,電機功率為11KW.請教大家應該以哪個功率作為計算功率,。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2009-9-24 19:58 編輯 ]
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,,揚程單位:米什么叫泵的效率,?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,,即原動機傳到泵軸上的功率,,故又稱軸功率,用P表示,。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積,。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
工程設計人員,在確定水泵,,流量揚程之后,,需要確定水泵的另外一個重要參數:水泵電機功率。很多時候只要按照樣本,,根據流量,,揚程參數就可以確定水泵的電機型號及電機功率,比如ITT的,,SV,,SH,CEA的,;格蘭富的CR,,CM之類,但是ITT水泵的GISO系列,,格蘭富水泵的NBG系列,,TP系列。就需要工程人員計算水泵的電機功率,。 我們可以根據能量守恒原理,,推導出水泵電機的技術公式,。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介質送到一定的高度h,h即為揚程) ——M為水的質量m=ρV(ρ是介質的密度,,V介質的體積) V=Qt(Q表示水泵的流量,,t表示水泵工作時間) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的軸功率(實際輸出功率)為P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 實際電機功率P2=γP1 ——γ表示電機的安全余量(γ的取值范圍1.1—1.3,一般選1.2)
最近做了一個工程,,室內做了些小景觀,要做噴水泵,,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,,是正常220V還是要做12V的。
現有一蒸汽熱水系統,,汽水板換一次側蒸汽,,二次側熱水,二次側熱水供空調及作為生活熱水箱的一次側熱源用,??照{(diào)在晚上23點停止運行,隔天早上7:00開啟,,生活熱水在凌晨1:00~4:00停止運行,,為什么汽水板換二次側的熱水泵(變頻泵)在夜里這個時間段有這么大的用電量?現從系統中統計了2012.02.25~2012.03.03八天各小時的汽水板換二次側的熱水泵用電情況,,求解,。