昨天,,凌晨的大暴雨,,讓抽水泵太多淤泥導致馬達壞死,恰巧渠管老化導致爆流,,雨水淤泥導致浸濕電壓房,,幸好電房遇到短路自動跳閘.否則后果不堪設想,,現在想請問抽水泵要多大的功效才能抵擋住大暴雨的淤泥,,我這光維修費就用掉了19萬
短短的20米的溝渠,,安了4個抽水泵,,水稀稀拉拉來著!大家都在搶水,!不知什么時間就沒水了,。種地本身已經收入微薄,現在這樣就更困難,。,。。大家有沒有辦法能解決下用水問題,?
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,是不是模塊越多,,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降?
現在要從地下5米水池里抽熱水(水溫大約60°)、供水到樓上(樓高約25米),,咨詢了幾個廠家都說要深井泵才行,,一般的自吸泵達不到這個要求,因為抽宋成負壓,,60°的熱水會因為負壓而汽化,,請問一下大家,真的是這樣嗎,?我個人覺得5米的負壓不算大吧,,應該不會汽化那么快吧
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
今年去拜山時,,在一農村歇腳,,口渴時想去喝水,竟然看到一個歷史好久遠的抽水泵,,大家有沒有見過這個?。??,?順便附上靚照一枚
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備,。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢,?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,,如果要考慮,,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢?請大神們能點化一二,。
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二,、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉,。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵,。 三,、補水泵: 空調補水所用裝置,,負責將處理后的軟化水打入系統中,。外形同上水泵。常用的水泵有:<
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
無負壓設備水泵的選型方法,。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,,有點迷茫,大家說說,,謝謝,!
位于天然水體取水的取水泵房,受天然水體的水位變化,,多采用可移動的取水裝置,,但對于一些較大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,,此時,,由于天然水位變動,當水位降低到一定位置后,,水面將產生強烈旋轉的漩渦,,陣發性的漩渦將挾大量空氣進入水泵,稱漩渦挾氣,此時漩渦初生水深稱漩渦挾氣臨界水深,,喇叭口淹沒深度稱為“臨界淹沒深度”,。漩渦挾氣現象在實際工程中是必須極力避免的,大量的氣泡會對管道產生空化作用,,由于管道內流體變成水氣二相流,,高速水流對管道產生沖擊加大,如共振將發生嚴重事故,。顯然,,取水流量越大,臨界水深也越大,,根據一些研究,,可以認為在一定范圍內,臨界淹沒深度與取水流量的關系式如下:h=0.23Q+1.26(中國水科院水環境研究所),,適用流量從2立方每秒到14立方每秒(實驗驗證范圍)編者注:個人認為這個公式比較適用,,且目前沒有看到其他規范提出類似公式,寫出來與大家分享,!
業主要求增加一個集水坑,,兩臺水泵工地做消防剩了很多繼電器老大要我自己買材料做一個控制盤控制器在這邊不好買就想只有中繼做一個控制盤實現 交替啟動 故障切換 超高水位同時運轉大家幫么下這個控制圖行不行啊
業主要求增加一個集水坑,,兩臺水泵,。工地做消防剩了很多繼電器。老大要我自己買材料做一個控制盤,??刂破髟谶@邊不好買。就想只有中繼做一個控制盤,。實現 交替啟動 故障切換 超高水位同時運轉,。大家幫么下這個控制圖行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙共4張,,為泵站結構布置圖,。設計階段為初設階段。圖紙包含:縱剖面圖,、擋墻典型剖面圖,、平面布置圖、攔污閘平面圖,、攔污閘縱剖面圖,、洞身分縫及止水詳圖等,。擋墻分箱型擋墻、扶壁式擋墻,、重力式擋墻,。 投稿網友: hopperl <
小區換熱站給出供暖面積,給出一次熱源的進水,、回水溫度,,給出了二次供熱的供水、回水溫度,,怎樣選擇換熱器的型號,、數量?循環泵和補水泵怎樣確定,?
水泵的選型總是涉及到流量,,還有揚程,這個揚程是如何定的???揚程和壓力有什么直接關系嗎?因為反滲透進水高壓泵的選型總是要達到多少壓力,,求教啦
目前地源熱泵系統除了主機選型,,就是水泵的選型比較重要了。主機選型普遍比較重視,,即使選大一點,。由于其先進的控制技術,其能耗也變化不大,。然而水泵,,現大部分是屬于工頻運行。其功率大小,,直接影響系統的能耗,。在同時使用率低時,,其能耗更為明顯,。如何合理的確定水泵??梢哉f(shuō)是地源熱泵系統節能的關鍵,。希望大家多提方案,使地源熱泵系統更節能,。
急請教高手,,屋面(下層為普通辦公室)45KW空調循環泵選用臥式離心泵還是立式離心泵噪聲及振動會小些,電機轉速有要求嗎,?謝謝
最近看了幾個別人完成的項目 ,,看到生活給水泵那一塊,,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),,規格及參考型號:50AABH30-15*4,;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,,還有AABH是錯了還是我水平不夠,,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導,。
抽水泵選型
抽水泵選型專題,,為您提供抽水泵選型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與抽水泵選型 相關的專業交流討論,,更多抽水泵選型相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題