各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成,?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,DAO是什么,?請各位賜教。
化工藥水泵產品是用于輸送各種具有腐蝕性或者易燃易爆性的化工液體,,所以合理的選型所考慮的參數才是重要的,,小編給大家總結了一下幾種選型方法。 1,、先確認好化工藥水泵輸送的液體須選對化工泵的材質以及密封件的材質,,不然由于泵體或者密封材質耐不住液體的腐蝕這樣會造成化工生產的延誤以及沒必要的經濟損失,所以在選型過程中用戶須告知泵廠家所輸送的介質名稱及介質溫度才能選擇合適的化工泵產品,。 2,、其次才是所需要的化工藥水泵流量以及揚程,揚程一定要確認好,,在為化工藥水泵選型時采購人員是了解清楚化工泵所輸送的高度,、距離、彎頭閥門數量并且準確無誤地告知化工泵廠家的銷售人員,,這樣才能選擇到一款合適的化工泵型號,。 3、還有一點需要注意的是須確認好化工藥水泵輸送介質的比重,、粘度以及是否含
各位大蝦,,小弟剛接觸蓄冰空調,有一事不明,,還望指點:小弟我認為乙二醇水泵選型時其流量應為制冷機組蒸發器之水流量,,揚程可取24米水柱,不知對否,,望指點一二,;另外冷凍水泵的流量可否也取制冷機組蒸發器之水流量,揚程取28米水柱,。
請教各位:別墅有個地下室,,地下室前面有個花園(天井,比室外地坪低1.5米),,要不要設雨水泵提升?規范有規定地下室,,半地下室排雨水必須要設泵嗎,?我想設,但要說服甲方
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,,因為冷卻塔是開式系統,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,,還是考慮一臺設備的壓降,?
污水提升泵的使用,解決了很多遠離排水立管和排水條件不好等不具備自流排放污水場所的污水排放問題,,美寶污水提升泵在得到越來越多的人青睞的同時,,如何選擇污水提升泵成為新的一個問題,污水提升泵選型的基本參數是口徑,、流量,、揚程、功率,、電壓,、液體等。 根據排放的流量及輸送的揚程大小和高低選擇合適的污水泵,。 1.根據使用場合合理的選用污水泵,。例如用于輸送高含沙量的污水,則選用耐磨性較好的污水泵,;如用于輸送污水或污物時,,則要考慮污水泵的通過大顆粒直徑;如輸送耐腐蝕介質時,,則要考慮選用耐腐蝕的泵,;如含糞便雜質的污水時,則要考慮選用帶切割功能的污水泵,。 2.從節能及滿足使用要求的前提下,,選用效率較高的污水泵,選擇的污水泵的參數在額定流量0.7-1.2倍范圍內運行,。
各位專家,,由于接觸環境不久,很多都不懂,,現在做一個電子廠的廢水處理,,需要用到氣浮,請問氣浮的泵應該根據什么選型,?在此謝謝各位了
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
在設計裝置設備時,,要確定泵的用途和性能并選擇泵型,。這種選擇首先得從選擇泵的種類和形式開始,,那么以什么原則來選泵呢?依據又是什么,?1 泵的選型原則 1,、使所選泵的型式和性能符合裝置流量、揚程,、壓力,、溫度、汽蝕流量,、吸程等工藝參數的要求,。 2、必須滿足介質特性的要求,。 對輸送易燃,、易爆有毒或貴重介質的泵,要求軸封可靠或采用無泄漏泵,,如磁力泵,、隔膜泵、屏蔽泵 對輸送腐蝕性介質的泵,,要求對流部件采用耐腐蝕性材料,,如AFB不銹鋼耐腐蝕泵,CQF工程塑料磁力驅動泵,。 對輸送含固體顆粒介質的泵,,要求對流部件采用耐磨材料,必要時軸封用采用清潔液體沖洗,。 3,、機械方面可靠性高、噪聲低,、振動小,。 4、經濟上要綜合考慮到設備費,、運轉費,、維修費和管理費的總成本最低。 5,、離心泵具有轉速高,、體積小、重量輕,、效率高,、流量大、結構簡單、輸液無脈動,、性能平穩,、容易操作和維修方便等特點。 因
排水系統為分流制排水系統,系統服務范圍為:東起黃浦江,,西至龍吳路,,南起龍耀路,北至龍華港,,服務面積2.26k㎡,。系統內雨水經收集后經龍華機場雨水泵站提升排入黃浦江。雨水泵站建設規模為15.8?/s,,旱季污水截流設施規模為2100?/d,泵站位于龍騰大道以西,、豐谷路以北,,占地面積約4972.4㎡。 泵站基本情況 (1)泵站設計規模與水泵配置 機場排水系統設計暴雨重現期P=1年,,綜合徑流系數Ψ =0.6,,排水系統總管設計流量為13.2?/s,雨水泵站配泵流量按系統總管設計流量的1.2倍,,即雨水泵站建設規模為15.8?/s,。為減少黃浦江的水質污染,泵站內設置污水截流設
大家好,,我是山東的,,現有一個6000平方米左右的賓館需要供暖,總層高5層,,用暖氣片供暖,。鍋爐房和水泵在5樓頂部,下面就是客房,,急求助大家幫我選擇供暖水泵的流量和揚程,,并且請大家幫我提供一下減小噪聲的方法,謝謝?。,。?/p>
現做一個廠房機房更造工程,,更變閥門及主機設備,。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢,?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,,如果要考慮,,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢,?請大神們能點化一二,。
冷卻水泵這樣安裝可以嗎,??
消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取,。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了,。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番,。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確,。 謝謝各位指教。
發現好多網友們對于泵的選型比較關心,,不知道從哪些方面去正確的選擇,,這里小編給大家整理了一些有關的貼子。有些是待解決的,,這里就需要前輩們的指點啦,。前輩們多給新手們指點或分享你們的經驗。
工業中含堿廢水具有較強的腐蝕性,,如含堿廢水不加處理直接排出,,會改變水體對環境造成污染,為了去除有害成分,,廢水處理廠會對堿液廢水進行處理,,在處理廢水的過程中就需要用到堿水輸送泵,。下面就帶大家了解堿水輸送泵及選型介紹。 什么是堿水,?含堿廢水來源很廣,,主要有制堿廠、制漿造紙廠,、印染廠,、皮革廠、煉油廠等,。含堿濃度有的高于百分之五,,有的低于百分之一。含堿廢水中,,除含有酸,、堿以外,還可能含有酸式鹽,、堿式鹽以及別的無機物,。 根據堿水的性質,堿水輸送泵可以用自吸泵,、磁力泵,、立式泵、計量泵等塑料泵來輸送,。在處理堿水時在凈化器中加入廢堿液,,再用堿水輸送泵充分攪拌反應,,從而達到處理廢水的效果,。
一,、冷凍水泵: 在冷凍水環路中驅動水進行循環流動的裝置,。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,,但是冷凍水由于阻力的限制不會自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的,。 二,、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵,。 三,、補水泵: 空調補水所用裝置,負責將處理后的軟化水打入系統中,。外形同上水泵,。常用的水泵有:<
我們開始建新工地了,條件是這樣的:,爬斜程是350米,高度大約一百米,輸送水量是每小時三十五方,我們應該選哪一種型號?什么牌子的較好一些?
直接啟動7.5kw的水泵,斷路器選施耐德的電機斷路器GV2-ME20C,接觸器選LC1-D25那么還需要配個熱繼了么?還有就是直接啟動30kw的水泵,選了施耐德塑殼長延時的NS100L-SE,接觸器LC1-D95,還需要配熱繼么?
無負壓設備水泵的選型方法。水泵是按最大小時用水量選還是用設計秒流量來選,,有點迷茫,,大家說說,謝謝,!