水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算,?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本帖最后由 好好學習,。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統,。 有DZ47、水位控制器,、接觸器,、熱繼電器、兩個按鈕開關,,一個手自動轉換開關,,組裝成的一個控制箱,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的,。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,,后來突然不行了,不知道是什么原因,,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,,這里我附上自己的接線圖,大神給分析分析,,萬分感謝,。 急需,最近老沒水了都不知道,,愁死了,。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,才170V,,而手動端可以正常啟動,。還有釘子的線用的是網線
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量?
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,都變頻運行,,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,那么會不會燒壞電機,?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同,?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大,。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
我剛開始工作,,發現水泵揚程的確定是一個難點,,請各位前輩指點一下,該怎么樣才能正確,、簡便的確定水泵的揚程,。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
我是個做給排水的新手,,現在有個問題請教大家。我現在遇到一個工程,,它是一棟三層建筑,,在屋頂上設置水箱,上行下給是供水,。但是為了保證供水壓力穩定,,該工程要求在水箱出水口設水泵,水通過水泵向下供給,,該工程為了保持0.3mPa的系統壓力,,在水泵后又設置了定壓罐。情況是這樣,我現在想問那么這組水泵的揚程設置多大好呢,?,??
一辦公樓 樓上7-25用風冷模塊機,。冷凍水泵的揚程 是這樣計算嗎:靜水柱高3.3X19層+末端風盤4+阻力6+模塊機阻力8)X1.1=89米水柱,。請問 放天面還是要計算 這個靜水高度19層X(jué)3.3嗎?,?,??,?,??:kiss: :hug: :) :handshake :Q :(
看了一些關于軟化處理的圖紙,,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,,流量只有20m3/h,,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,,水泵揚程也就10差不多了,,怎么會標35m?35m是如何算出來的
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了,!管徑設計DN250,,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲,、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行,。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,,水泵電機的轉速自然就不會是2900,。不知同行網友有何高見。
各位大俠,,我設計一個酒店,5層樓,,水泵放在天面供冷卻水,,是水環熱泵系統。樓層總高20米,,最不利的環路大概230米,,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎?
本人在此遇到了幾個的問題,,基本列出已知條件,,望哪位大俠能夠相手幫助,本人將感激不盡,!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),,每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,出水口高度大約高于地坪1.3m,,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力,。請問各位本人應如何去設計,選擇什么樣的離心水泵,,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢,?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,,由于當時未能充分考慮好,,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到時只能把水泵放置在水池上面,,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右,。但對于如此高度的吸水管,應選擇什么樣的離心水泵才適合,?當吸水管過長時會出現哪些問題,?或有哪些更好的改進方法?另本
大家都知道水泵揚程用伯努利方程計算,,可式中有些我不能理解請各位師傅幫忙解釋下:請教各位式中的U表示什么,,請問這個參數怎么確定。[ 本帖最后由 wybbyw 于 2011-2-19 13:50 編輯 ]