10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
如圖:本系統為工地臨時用水圖,,水泵前端為一個蓄水池,,經過水泵增壓后,,供給工地施工用水,。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,,但這地方沒買到,所以省了,,這樣有可能造成水泵啟動頻繁,。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因,??,?[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]
噴淋主泵啟動時,增壓穩壓裝置(位于地下消防泵房)的循環泵停泵,,但是氣壓水罐處于p2壓力,,那氣壓水罐的壓力不會阻礙主泵提供的壓力(揚程)嗎?
目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,,一般都18立方米,,但同時要設置消防增壓泵,一般5l/s,,直接接入管網,,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,,用不是幾方水,,那樣就合18方矛盾, 請各位老師回答?。,。?!
高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,,求高手解答,。
我是新手,現在有一個高層拿去審查,,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下,!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,,都不知道怎么開聯系單
根據< >第10. 4. 2 條"當水泵接合器的供水能力不能滿足最不利點處作用面積的流量和壓力要求時,應采取增壓措施",。條文說明畫了一個示意圖,我有一些疑問,請大家看看. 1,、閥門6常閉,水泵接合器4進不了水箱5,,接力水泵8只能從水箱5吸水,,水箱5在接合器使用時沒有補水,我認為不能算接力增壓,,消防車的水還是不能通過增壓進入建筑上部,,水箱5只能算是中間水箱,容積要求很大,,但規范并沒要求水箱5的容積,。 2,、如果使用水泵接合器4時開啟閥門6,則接力水泵8加壓后的水又會通過閥7,、閥6回流到水箱5,,同樣到不了建筑上部。 總之,,個人認為規范條文說明中的圖25有不完善之處,。
一個占地達7000平米,建筑面積13000平米的四星級賓館,一個建筑面積約2000平米的游客服務中心,一個三層辦公樓,建筑面積約3000平米.三個建筑共用了一個能源中心.能源中心在三個建筑的中心位置.三個建筑之間均有河道隔開,分三個區域,而能源中心與游客服務中心在一個區域. 能源中心內配置了四臺50萬大卡的遠大一體化直燃機(制冷制熱\熱水三功能),空調水系統通過分集水器設置成多個回路供應三個區域.室外管道采用了直埋保溫管. 問題:由于總體建筑規劃的幾度更改,一體化直燃機在采購時是標準配置,每臺機器自配了揚程19米的供回水水泵.而現實的情況是:空調水系統采用了閉式系統,其中的一條最不利環路總長度達了500~600米,而總共5個環路其遠近均不同.并且由于要過河道及地面標高的變化,造成系統內彎頭較多,所以管路的沿程和局部損失很大,顯然19米揚程的水泵無法滿足.因此,必須安裝增壓泵.那么,此增壓泵裝在哪里合理呢?裝在最不利環路的供水管道上嗎?還是裝在總的回水管上?如何使水泵的啟停與機內水泵啟停同步或有序? 請壇內高手幫我想想辦法,假如你是行內高手,請不吝賜教!我的
某高層住宅樓屋頂水箱不能滿足最不利點水壓要求,增壓穩壓設施放在室外消防水泵房內,審圖單位認為不可以?屋頂水箱間太小不能放增壓穩壓設施,那該怎摸辦?
問一個關于水泵增壓的問題!如圖:本系統為工地臨時用水圖,,水泵前端為一個蓄水池,,經過水泵增壓后,供給工地施工用水,。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,,但這地方沒買到,所以省了,,這樣有可能造成水泵啟動頻繁,。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因,??,?
【 產品特點 】 1,、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.。 2,、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動,、無段變速,節通運行效率高.。 3,、體積?。簤毫狂R達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.,。 4、啟動電流?。浩骄R啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.,。
空調供回水循環系統,原工程設計3臺15KW每臺100m3水泵,,兩用一備,。廠家推薦了一種節能方案:新裝一臺7.5KW175m3的水泵,可滿足正常需要,,就是在管道中增加一個水泵循環增壓節電裝置,,水泵功率減少一半,用電量大大減少,。請教這種方案可滿足正常使用嗎,?
自動噴水滅火系統水泵接合器接力增壓設計.pdf
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么?
多層建筑的屋頂消防水箱要設置水泵增壓嗎?GB50016-2006貌似只說了重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位,。 并且在消火栓箱內設置啟泵按鈕就行,。高規才有高位水箱的壓力要求,那么高層才考慮加壓泵嗎,?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 編輯 最近二手房要裝修,,多層住宅(總7層,,坐落在5層),磚混結構,。每戶自來水都是市政直接供水至每戶,,每戶的用水從各自的水表接出來沿外墻明敷入每戶。裝修之前提早做了很多功課,,想給自己的家入戶總管處加一個“水泵”,,至于這個我所稱呼的“水泵”到底是用所謂的家用增壓泵還是所謂的自吸泵,,這概念很模糊。關于“自吸泵”和“增壓泵”的名詞解釋也看了許多,,理解如下:“自吸泵”適用于地面抽地下水,、靜止的湖面抽水到河岸上(水從低處往高處走)、比如老式住宅小區市政壓力水只能到5樓而自己所住在7樓此時需要靠吸力的水泵將水吸到自己的所在戶內等等,,不知道我的理解對不對,。<
四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項: 1、檢查高層自來水增壓水泵的水孔,、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,,如有松動,必須旋緊,。 2,、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草、雜物,,如有應予清除,。 3、檢查電纜是否有斷裂或破壞,,如有,,應立即更換,。 4,、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干,。 5,、檢查全部電路、開關等是否接好和正確,,并檢查電動機的旋轉方
《噴規》10. 4. 2 當水泵接合器的供水能力不能滿足最不利點處作用面積的流量和壓力要求時,,應采取增壓措施,。這個“增壓措施”條文解釋是可以采用接力水箱和接力水泵,但對接力水箱和接力水泵的選取并沒有清楚交代,,可操性差啊,。但《高規》對消火栓給水系統并沒有這個要求,個人覺得,,如果噴淋系統有這個要求,,消火栓系統也應該有所要求才對。
有一臺水泵,,有點小,希望輸出的流量大些,,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了,。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢?
<<高規>>7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。7.4.8.1條增壓水泵的出水量,我覺得應是對消火栓給水系統不應小于5L/s;對自動噴水滅火系統不應小于1L/s吧,因為如果是小于的話,火災發生后的10min內,水壓是不夠的,滅火效果也不佳,既水壓然不夠,為什么還要設高位水箱,不如不設水箱而加強直接啟動消防水泵的可靠性.7.4.8.2條氣壓水罐的調節水容量應該是不小于450L,如果不談經濟的話.....各位師兄們,敬請指教!