請問100M揚程的消防水泵 怎么會把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,,是怎么調節的呢?謝謝
無負壓給水設備水泵高揚程樣本很少,30層住宅,-1F地下室層高5.3,住宅層高2.9米.其給水增壓設備一般怎么選擇啊!!
小弟做一個項目,,消防水泵揚程需要200m,,3臺泵并聯,兩用一備,,是泵出水管向上接合并成供水總管,,請問各位大俠,水泵出水管接到總管處的三通位置的推力怎么計算呢,?
離心水泵是一種利用水的離心運動的抽水機械,,離心水泵在廢氣處理洗滌設備中是必不可少的。我們的設備在運行過程中多多少少會遇到離心水泵的一些故障,,水泵出問題應首先應檢視電源供電情況:接頭連接是否牢靠,;開關接觸是否縝密;保險絲是否熔斷,;三相供電的是否缺相等,。若有斷路、接觸不良,、保險絲熔斷,、缺相,應查明原因并及時進行修理。其次:檢視是否是水泵自身的機械故障,。 一,、水泵無法啟動 常見原因:填料過緊或葉輪與泵體之間被雜物堆積而堵塞;泵軸,、軸承,、減漏環銹住,;泵軸嚴重彎曲等,。 排除方法:放松填料,疏通引水槽,;拆開泵體清除雜物,、除銹,;拆下泵軸校正或更替新的泵軸,。 二、流量不足 產生原因:多是吸水管漏氣,、底閥漏氣,;進水口堵塞;底閥入水深度不足,;水泵轉速太低,;密封環或葉輪磨損過大;吸水高度超標等,。 排除方法:檢查吸水管與底閥,,堵住漏氣源;清理進水口處的淤泥或堵塞物,;底閥入水深度必須大于進水管直徑的1.5倍,,加大底閥入水深度;
最近遇到一個工程,,已經運行了10年了,。DN200鋼管,揚程100米,,出水口處設一普通止回閥和蝶閥,,關泵時沒有按要求先關閥門再停泵,而是直接關泵,,停泵后沒任何水錘發應,,很不得解?大家算一下這樣的情況水錘該多大,?為什么沒任何現象出現,?難道書本和實際差別這么大?
現在有一個管道輸水項目,,地面高差130m,,采用DN250鋼管(流量150m3/h,管道總長約10KM)沿程損失45m,,取局部損失為20%沿程損失即9m,,泵站內損失2m,自由水頭取3m,,總計為189m,。一般小揚程水泵取安全水頭2、3m,,這么高的揚程過去沒有設計過,,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢?高揚程的水泵高效段非常窄,,揚程和流量的變化非常大,,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選???另外在高揚程輸水管道施工設計應該注意些什么內容?
安徽南方化工泵業有限公司--IHF氟塑料離心泵又添新品--小流量高揚程解決了大泵小用問題,,采用蛛網結構式內襯耐高溫可溶性聚四氟乙烯(PFA)解決了襯氟泵不耐溫度問題,。----公司網站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金離心泵適用于-20℃~200℃溫度的條件下長期輸送任意濃度的各種酸氧化劑等多種腐蝕性介質,,其泵體采用金屬外殼,、龜甲網孔結構式內襯氟塑料(F46或PFA)明顯地增強了金屬外殼與襯塑的錨固能力具有防開裂、不起鼓,、不脫落等優點,,葉輪及泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。 IHF氟塑料合金離心泵集合了種化工泵優點,,具有特強的耐腐蝕性,,并具有機械強度高、結構先進,、性能可靠,、使用維修方便、效率高,,節約能源等優點,;產品系列共計30多個規格,,流量、揚程范圍廣,。 IHF氟塑料合金離心泵的耐腐和耐磨性已得到實際使用的證實和廣大用戶的一致認可,,目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝,、有色金屬冶煉中的電解液輸送,、鋼鐵行業中的酸洗工藝及制藥、石油,、熱電,、電鍍、染料,、農藥,、造紙
現在有一個管道輸水項目,,地面高差130m,,采用DN250鋼管(流量150m/h,,長度約10KM)沿程損失45m,,取局部損失為20%沿程損失即9m,泵站內損失2m,,自由水頭取3m,,總計為189m。一般小揚程水泵取安全水頭2,、3m,,這么高的揚程過去沒有設計過,這么高的揚程安全水頭應該取多少呢,?高揚程的水泵高效段非常窄,,揚程和流量的變化非常大,因此安全水頭的大小對選取水泵非常大,,請各位設計過高揚程工程的同仁介紹一下安全水頭的選?。苛硗庠诟邠P程輸水管道施工設計應該注意些什么內容,?
一,、影響灌區運轉的幾個問題 1.管理體制不順暢,經營機制不靈活 由于受計劃經濟的影響,,水管單位管理體制不順,,經營機制不活的問題仍沒有得到根本解決,水利工程正常的運行管理和維修養護經費不能得到很好的落實,“事”“企”不分,,“大鍋飯”“大鍋水”現象依然存在,,愈來愈不能適應社會主義市場經濟對水管單位的發展要求。在經營機制上,,部分灌區雖然推行了企業化管理的模式,,但由于受周邊環境的影響,仍不能很好地實現自主經營和高效運轉,。 2.主體工程老化失修嚴重,,農水配套資金缺乏 高揚程泵站主體工程大部分建成于20世紀50~70年代,由于受當時條件限制,,建設初期就存在先天不足的問題,,加之投入運行后,長期實行的是無償供水和低水價政策,,泵站自身難以提取折舊積累和大修理基金,,造成主體工程設施老化失修十分嚴重。 由于主體技改工程與農水配套工程投資渠道的不同,,受地方財政影響,,農水配套工程大大滯后于主體技改,22處泵站大多數基礎設施已超過了國家規定的報廢年限,,而配套資金至今難以全部到位,。 3.電價增漲頻繁,殃及泵站生存 高揚程泵站是為農業
好多山區建造生活加壓泵站,,經常做一級泵站,,出水壓力往往達到幾百米,我們在做加壓泵站時,,閥門,,水泵都不好選配,有沒有相關的選配標準,。誰做過類似的項目,,麻煩告訴我一下,閥門,,軟連接,,止回閥,水泵如何選配,?謝謝
一,、泵不吸水,但真空表顯示高度真空,。故障原因:底閥未開或淤塞,;吸水管阻力太大,;吸水高度太高。排除方法:打開或清洗底閥,;清洗或更換吸水管,;降低吸水高度。 二,、泵不出水,,壓力表及真空表指針劇烈跳動。故障原因:注入泵的水量不夠,;進水管漏氣,。排除方法:再往泵內注水;堵住漏氣處,。 三,、泵內聲音異常,吸不上水,。故障原因:吸水阻力大,;吸水高度過高;吸氣管漏氣,;流量過大,,發生氣蝕。排除方法:檢查吸水管及底閥,;降低吸水高度,;堵塞漏氣處;調節出水閘閥,。 四,、泵不出水,,出水處壓力表顯示有壓力,。故障原因:泵軸放置方向不對;出水管阻力太大,;葉輪淤塞,;水泵轉速不夠。排除方法:改正放置方向,;檢查水管長度或清洗出水管,;清洗葉輪;增加水泵轉速,。 五,、泵振動嚴重。故障原因:泵發生氣蝕,,葉輪不平衡,;泵軸與電動機軸不同心,,地腳螺栓松動。排除方法:清除氣蝕,;校正葉輪使之平衡,;校正泵軸與電動機軸的同心度,擰緊地腳螺栓,。
因工程配套,,我現在急需采購2.5立方/小時,揚程在25米及其以上的潛水泵,,抽送介質為處理后的中水,,用于回流消毒的動力水源。我不知道這種泵哪家泵廠有,,各位高手若知道請告訴我,,謝謝。電話02266880765轉82
90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝.rar(645 KB)
型離心水泵基礎及安裝.pdf
90T911(一)IS型離心水泵基礎及安裝
350S-26雙吸離心式水泵,Q=1260m3/h H=26m 吸水高度大約為3m 采用400底閥引水 而目前實際水泵工作情況達不到要求,運行電流為150A(正常應該為200A).請問該水泵存在什么問題啊,改用真空泵引水是不是會好一些.
空調系統共有四大兩小六臺循環水泵,,水泵整體帶底座臥式,均安裝在型鋼支座上,,支座下每臺設置六只彈簧減震墊,。根據工作人員介紹,水泵以及減震墊均由水泵廠提供,,施工單位安裝,。經過一個空調季節的循環運行后,目前在運行中兩臺小泵狀態正常,,四臺大泵工作時間都不同程度存在振動較大的異常情況,,空調運行人員在水泵下墊以木墊以使型鋼支座直接與地面接觸來減小振動。 水泵正常工作時,,工作噪音基本正常,,電機運轉正常,也無明顯電機過載現象,,各臺水泵揚程也基本一致,。二號水泵基礎下彈簧減震墊明顯失效,水泵基礎左右不水平,,高差有5mm,,遠大于規定的每米0.1mm的允許偏差值。問題:1,,在上述工程實施中,,彈簧減震器應如何選用,?2,水泵振動的原因,?3,,水泵基礎左右不水平的原因是什么?
修理離心水泵的流程中,,有相當一部分故障是機械出現漏水。機械漏水的狀況多種多樣,,首要是機封漏水,。江南泵閥特此闡述機封漏水的因素及處置辦法。 一,、機封處滲漏水的第一種可能性是機封的動,、靜環平面磨壞。 而導致機封的動,、靜環平面磨壞的因素有六個層面: 因素一,,裝配過緊。觀察機封的動靜環平面,,如有嚴重燒焦狀況,,平面發黑與很深的痕跡,密封橡膠變硬,,失去彈性,,這種狀況是由于裝配過緊導致的。 處置辦法:調控裝配高度,,葉輪裝配后,,用螺絲刀拔動彈簧,彈簧有較強的張力,,松開后即復位,,有2-4MM的位移距離即可。 因素二,,裝配過松。觀察機封動,、靜環平面,,其表層有一層很薄的水垢,能夠擦去,,表層基本無磨壞,,這是彈簧失去彈性及裝配不良導致,,或電動機軸向竄動導致。 因素三,,水質差含顆粒,。由于水質差,含有小顆粒及液體中鹽酸鹽含量高,,造成磨料磨壞機封的平面或拉傷表層發生溝槽,、環溝等狀況。 處置辦法:改進水壓或液體,,調換機封,。