我是新人,,剛到公司出現冷凍水泵揚程32米,是否大了,?樓高三層,,層高4米吧,如果高了,,要多少合適,?先謝謝了
本人的一個空調系統,,室內一個2層樓,室外有2個平房,,外線來回大概300米,,機房內水源熱泵系統,估算的話,,應該說保險點選28米揚程,,可是廠家說20米足夠了,而且這么運行了一個冬季和夏季,,制冷制熱都沒問題,,誰能分析分析這是為什么。最近太忙了,,傳上來,,大家如果有時間在研究討論一下開始用的100,,32的泵,燒了電機3次,,后來換成50,,20的泵,運行到現在一年無問題,。主機制冷量255kw,,制熱量280kw,需水量44立[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 編輯 ]
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
請問水錘消除器在水泵揚程多少米的時候設置,,我做施工的時候,,記得在水泵揚程120m的時候做過一次,請問低于120m(比如100m)是否需要做,?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算,?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢,?
現在要從地下5米水池里抽熱水(水溫大約60°),、供水到樓上(樓高約25米),,咨詢了幾個廠家都說要深井泵才行,一般的自吸泵達不到這個要求,,因為抽水形成負壓,,60°的熱水會因為負壓而汽化,請問一下大家,,真的是這樣嗎,?我個人覺得5米的負壓不算大吧,,應該不會汽化那么快吧
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
我們項目打了一口30米深的井用作綠地用水,,管道有63、50,、32三種 其中63的大概有50米,。50的大概有100米,32的大概100米,,請問選多大的泵的比較合適 流量和揚程選多少,? 偶不會計算但領導派下來的任務也要完成,郁悶?,請各位高手解答,,謝謝
今年去拜山時,,在一農村歇腳,,口渴時想去喝水,竟然看到一個歷史好久遠的抽水泵,,大家有沒有見過這個?。??,?順便附上靚照一枚
我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!
想跟大家請教一下,,很多水井動不動都100多米,,要是水泵揚程需要考慮這個高差,那揚程也太大了,,連水泵樣本都沒有?。∷礋岜玫叵滤畟?cè)的水泵到底如何選型,?尤其是它們的揚程怎樣確定,?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量?
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,都變頻運行,,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,那么會不會燒壞電機,?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同,?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大,。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?