在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,,電流加大,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600
某工程中兩個建筑物分別高20米,,12米,。噴淋系統,消火栓系統均布到頂層,。泵房據兩建筑物的水平最遠距離分別為200米,,100米。 消防系統水泵揚程如何估算,?
這里所談的是閉式空調冷水系統的阻力組成,,因為這種系統是量常用的系統,。 1.冷水機組阻力:由機組制造廠提供,一般為60~100kPa,。 2.管路阻力:包括磨擦阻力,、局部阻力,其中單位長度的磨擦阻力即比摩組取決于技術經濟比較,。若取值大則管徑小,,初投資省,但水泵運行能耗大,;若取值小則反之,。目前設計中冷水管路的比摩組宜控制在150~200Pa/m范圍內,管徑較大時,,取值可小些,。 3.空調未端裝置阻力:末端裝置的類型有風機盤管機組,組合式空調器等,。它們的阻力是根據設計提出的空氣進、出空調盤管的參數,、冷量,、水溫差等由制造廠經過盤管配置計算后提供的,許多額定工況值在產品樣本上能查到,。此項阻力一般在20~50kPa范圍內,。 4.調節閥的阻力:空調房間總是要求控制室溫的,通過在空調末端裝置的水路上設置電動二通調節閥是實現室溫控制的一種手段,。二通閥的規格由閥門全開時的流通能力與允許壓力降來選擇的,。如果此允許壓力降取值大,則閥門的控制性能好,;若取值小,,則控制性能差。閥門全開時的壓力降占該支路總壓力降的百分數被稱為閥權度,。
來源,;制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、房間的冷量需求計算方法和數據 1,、常用算法 在空調制冷量的匹數(PH)計算是以大卡或瓦(W)來計算的,,一般來說1PH=2000大卡,,以國際單位來計算要乘于1.16。所以1PH=2324W,。 日常生活中以2500W為標準1PH來計算,。 空調制冷量與房間面積對應表 場所空調冷負荷W/m2 普通客房客廳小辦公室,一般辦公室,,理發廳,,圖書館,博物館 115--1
小弟有一個廚房,廚房地面抬高40cm,,地面且無排水管接駁,,只能通過潛水泵接天花內De50排水管接入物業廢水總管。數據如下:廚房廢水通過潛水泵提升5米垂直段,,再經20米水平段,,接入物業廢水水平總管。示意圖如下,,求指點,,如何對潛水泵選型,揚程如何估算
你知道空調水泵揚程怎么估算嗎,?今天我就來為朋友們解答一下,大家記得收藏哦~
空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米
空調水泵揚程按層高估算,;如14層酒店,水泵在地下室,,估算水泵揚程為3.8*14*(1.1-1.15)=60米,。我一直按此使用幾個項目均沒有問題。按水阻力計算與本方法有差異,,有一項目9層空調設計員按水阻力計算后水泵揚程取30米,,結果使用時9層壓力很小,我按(4.5m/層*3+3.35m/層*6)*1.15=38.64m.改造后解決了,。供大家參考,。提請使用阻力計算時注意。什么原因,,行不行請教高手指正,,差了有什么后果,供大家參考,。
塊基型泵房,電灌站,,設計流量33m3/s 引河最低水位18.0m,,設計運行水位19.0m,最大運行水位21.0,,引河河底高程16.0m干渠設計水位26.4m ,,干渠底高程24.0m 已知就這么多,要水泵選型,怎么估算揚程???多謝各位前輩了
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米或直接用建筑高度加25米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀
一,、房間的冷量需求計算方法和數據1,、常用算法 在空調制冷量的匹數(PH)計算是以大卡或瓦(W)來計算的,一般來說1PH=2000大卡,,以國際單位來計算要乘于1.16,。所以1PH=2324W。 日常生活中以2500W為標準1PH來計算,。 空調制冷量與房間面積對應表 場所空調冷負荷W/m2 普通客房客廳小辦公室,,一般辦公室,理發廳,,圖書館,,博物館 115--145145--175145175220--185145--185 服裝店百貨商店,銀行營業廳,,會議室,,餐廳,電影院(每人) 160--205175--340160--200340—450300 空調冷負荷估算表
看到論壇上有閉式空調冷水系統的估算式,覺得很好,那么開式空調冷水系統的呢?比如說水源熱泵系統的循環水泵揚程?應該根據什么算.
按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀