本人的一個空調系統,,室內一個2層樓,室外有2個平房,,外線來回大概300米,,機房內水源熱泵系統,估算的話,,應該說保險點選28米揚程,,可是廠家說20米足夠了,而且這么運行了一個冬季和夏季,,制冷制熱都沒問題,,誰能分析分析這是為什么,。最近太忙了,傳上來,,大家如果有時間在研究討論一下開始用的100,,32的泵,燒了電機3次,,后來換成50,,20的泵,運行到現在一年無問題,。主機制冷量255kw,制熱量280kw,,需水量44立[ 本帖最后由 alextogo 于 2011-10-18 16:59 編輯 ]
(1)葉輪流道堵塞如果葉輪部分流道堵塞,,將影響葉輪的做功,導致出口壓力下降,。因此需要拆泵檢查清除異物,。為防止再次出現該問題,,必要時可在泵進口前加設過濾裝置,。(2)發生內泄漏當泵內的轉動部分與靜止部分間隙超過了設計范圍,,將導致內部產生泄漏,,體現為泵的排出壓力下降,如葉輪口環間隙,、多級泵的級間間隙。此時應進行相應的拆檢,,對造成間隙過大的零部件進行維修或更換,。(3)入口發生汽蝕如果泵的吸入口壓力太低,低于泵送介質的飽和蒸汽壓,,就會形成汽蝕,。此時應檢查進口管路系統有無阻塞或進口閥門開度是否過小,或者提高吸入水池的液位高度,。(4)轉速降低影響泵揚程的重要因素是葉輪外徑和泵的轉速,在其他條件不變的情況下,,泵的揚程與速度的二次方成正比例關系,,可見速度對揚程的影響是非常大的,有時因為外部的某種原因使得泵的轉速降低,,就會相應的降低泵的揚程,。此時應檢查泵的轉速,,如果確實轉速不夠,應檢查原因,,合理解
短短的20米的溝渠,安了4個抽水泵,,水稀稀拉拉來著,!大家都在搶水!不知什么時間就沒水了,。種地本身已經收入微薄,,現在這樣就更困難。,。,。大家有沒有辦法能解決下用水問題?
如圖 是開式系統,由水池1將水提升至水池2 靜揚程怎么選 是兩池液位之差s1 還是到最高處s2
我是新人,剛到公司出現冷凍水泵揚程32米,,是否大了,?樓高三層,層高4米吧,,如果高了,,要多少合適?先謝謝了
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
請問水錘消除器在水泵揚程多少米的時候設置,,我做施工的時候,,記得在水泵揚程120m的時候做過一次,請問低于120m(比如100m)是否需要做,?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算,?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
求解,,可以不可以做,怎么入手下附效果圖,,跪求高人解答
公司想做個20米雙跨的廠房,屋頂采用屋架結構.每跨有個10米的5T吊車,柱子采用市場上的型鋼,請問這個型鋼如何選擇啊?地基怎么做啊? 剛剛入?希望各位大哥給我個幫助.我們是徐州地區的啊.謝謝了.
最近有個項目,,一座120米長的大橋,12米寬,,4跨,,設計成預制30米T梁,請問如何解決這20片T粱的預制工作,,是建預制場(總覺得不劃算,,能否建個小型的?)還是外面預制拖進來安裝,。,。。請各位大神給個建議
我們的水泵設計參數為功率18KW,揚程32米,我們實際選型的水泵:功率15KW,揚程34米,格蘭富的水泵.實際運行過程中發現水泵的運行電流20A(額定電流為27A),空調主機進出水溫差只有2度左右,效果一直不太好.哪個地方有問題了,急死了! 有大神幫克分析一下嗎,謝謝!!!!
高層建筑 70m 采暖,,需要揚程多少的水泵,??是不是必須要大于 70m ?,? 那個揚程是不是要 系統總阻力+ 70mH2O 的揚程 ,?? 還是樓層高 70m,,對于供暖用的水泵影響不大 ,??,?
想跟大家請教一下,很多水井動不動都100多米,,要是水泵揚程需要考慮這個高差,,那揚程也太大了,連水泵樣本都沒有??!水源熱泵地下水側的水泵到底如何選型?尤其是它們的揚程怎樣確定,?
各位同仁,請教個問題水泵樣本上標的都是高效段時的流量及揚程比如:熊貓的樣本上100FL72-14*4 對應的Q=20 H=70,;Q=24,,H=60 。,。,。,而我的消防流量是20,,但H在65左右可能更合理點,,我是不是能把把H就定在65(相對應的Q肯定大于20,滿足要求),,這點廠家是不是很容易辦到,,?,?,?還有就是這種型號的是多級泵,,是14*4,H是不是就只能以14的倍數遞增呢(并且廠家給出的H 并不是14的倍數?。?/p>
本人非該專業人員,,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程、流量,?
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,小揚程泵會被回灌,,那么會不會燒壞電機,?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程?泵出水壓力相同,?揚程相同是否就是出水壓力相同,?