10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵前后管徑為什么要比水泵口徑大一二級? 如果說,,消防泵在消防水池靠自然壓力吸水的,,當然要配大一二級的喇叭管,,不然不夠水量吸取。這個好理解,。 但是,,比如潛水泵,、管道加壓水泵進出口徑是DN50,,但配管要配DN80,,甚至DN100,?為什么不能配相同的口徑的管道?
請問在一個供熱水系統,,當一臺水泵的額定流量、揚程符合系統要求,,但水泵的口徑比供水主管口徑小,,會出現什么情況呢?比如供水主管是DN50,,水泵的進出口為DN40。
泵的吸水口、吸水管的口徑好像設計手冊上面沒有誒,;吸水口,、吸水管的中心線在同一標高上么?,??那出水口,、出水管呢?,?謝謝!,!
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,,希望輸出的流量大些,,怎么改呢?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
1.大水泵如何進泵房是在泵房未封頂前?深-8米 2.DN1600的鋼板管怎么進? 3.直埋如何施工?先焊完下溝,還是下溝后焊(下面的焊口夠不到)?4.如何打壓,在溝內?水怎么排?
請教誰會配口徑500mm 流量4000T/H、出水壓力的水泵 還有就是增加一個過濾精度10目以下的過濾器,,最好是自動沖洗的
個人對于水泵的選型的揚程有些疑惑,對于模塊機來說,,是不是模塊越多,冷凍水泵的揚程就越大,,冷卻水泵的揚程是否與冷卻塔的數量有關,,在計算揚程時,因為冷卻塔是開式系統,,假如兩臺冷卻塔是否要考慮兩臺設備的壓降,還是考慮一臺設備的壓降,?
如題,一棟超高層辦公樓,,業主要節能,,把主機改成變頻的,但是要求一次泵定流量,,不肯變頻,?疑問:1、一次泵變流量是對主機有影響,,但是現在主機一般都可以做到30%的變流量了,; 2,、主機變頻,變的是壓縮機轉速和導流葉片,,那,,流量應該也在變,,還是只變進出口溫差呢,?請賜教,!
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系,?到底誰錯了?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等,。由于水泵的品種繁多,,規格不一,所以型號也較紊亂,,這里只列出一些常見的水泵型號,。 BA型泵
在上海,,一個商場項目,外墻位置改了,,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工,。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,,是不是太近了,,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米,。請教這3點是不是都不符合消防規范,,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,,揚程28m),額定電流34.7A,,實際運行只有25A,,想問運行電流怎么這么低?
手上一個項目高度130m,,水系統沒有設計板換或者中間水箱,,立管從-1層直接到頂,請問,,這樣設計有問題嗎?水泵的承壓能夠滿足嗎,?
不知大家對ABS產品了解有多少呢,?希望大家可以說說,,我剛加入到ABS,,還有很多向大家學習的地方,,謝謝,!也可以QQ(370669226)聯系,。
消防系統,,消防水池分成兩格,每格設置一個吸水管(DN350),,兩吸水管用一根吸水總管(DN350)連接起來。吸水總管上接消火栓泵和噴淋泵,。由于施工失誤,,兩個水池的吸水管高度不一樣,,相差9cm。直接接吸水總管的話,,吸水總管就是斜的,,有一個坡度,!請教各位大俠,這樣做對水泵的吸水有沒有什么影響,?若有,該怎么改正,?謝謝,!
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,,同時供消防水箱,,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,,上行下給,,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,,非??赡軗屔钣盟谡{閥門,,好調嗎?問題:2:同上,,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,,搶水怎么辦?問題:3:同上,,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定,?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,,提方案,!