已知熱站管網額定設計流量,,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數,; 揚程如何確定,? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定,?
水泵總是與流體的輸送管道聯合工作的,,水泵的特性曲線與管網的特性曲線是一對矛盾的兩個方面,并有著緊密的關系,,水泵的節能設計,,就是對二者之間進行優化的過程,。 空調水系統管網是一個龐大的閉式循環系統,而且并聯環路非常多,,管網的特性也往往會由于閥門的調節,,產生不規則的變化,這一切都增大了水泵選型設計的復雜性,。因此,,空調水系統成為空調系統運行節能的重要部分。 一,、空調循環水泵的選型 水泵的主要性能參數有流量,、揚程和工作效率。水泵的選型,,就是確保水泵性能滿足空調設計的要求,,并保持高效率工作。水泵的流量,,一般是由冷熱源設備容量和供回水溫差所決定,。水泵的揚程決定于水系統的阻力,因此要求空調水系統設計要進行準確的水力計算,。 圖1 是水泵選型揚程過大對能耗影響的分析,,循環水泵選型工況點參數為:流量200m3/h,揚程32m,,工作點的效率為70%,,電動機功率30kW,管道特性系數
簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量,、臺數、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,,闡述應如何選擇水泵,,以保證空調系統運行良好,減少電力消耗,。 關鍵字:循環水泵電力消耗循環阻力水力平衡價值工程 1循環水泵容量過大的問題 循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,,其容量常常達到實際需要的2-4倍,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費,。其主要原因如下: 1.1設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要。目前,,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的墻壁負荷,,還是門窗負荷,,其計算結果都是針對某一具體房間而言。然而,,空調系統設備容量是依據整個建筑的冷負荷確定,。由于建筑內各房間的朝向、位置,、使用功能及其發熱源等因素的不同,,往往造成各房間最大冷負荷出現的時間并不相同。因此,,建筑冷負荷的最大值應為每個房間逐時負荷疊加的最大值,。據調查在我國有部分設計人員在計算建筑冷負荷時只是簡單地將每個房間的最大冷負荷進行疊加,導致計算結果遠大于
剛剛學做設計沒多久,,關于中央空調循環水泵的選型,,我還不太會選,找了些選型的資料,,感覺太復雜了,,大家有沒有簡單一些的循環水泵的簡單算法啊,主要是揚程了
在有冷卻塔設備的冷凍水循環水系統中,要用循環水泵,如冷卻塔放在樓頂,制冷機和泵放在地下,那么水泵的揚程怎么計算?設計手冊上說算出沿程阻力,那么這個沿程阻力是上升管(供水管)和下降管(回水管)的沿程阻力之和嗎? 有誰能提供一個這中循環水系統的計算樣本,讓我看看呢,謝謝了
簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量,、臺數,、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,闡述應如何選擇水泵,,以保證空調系統運行良好,,減少電力消耗。 關鍵字:循環水泵 電力消耗 循環阻力 水力平衡 價值工程 1,、循環水泵容量過大的問題循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,,其容量常常達到實際需要的2-4倍,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費,。其主要原因如下: 1.1 設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要,。目前,,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的墻壁負荷,還是門窗負荷,,其計算結果都是針對某一具體房間而言,。然而,空調系統設備容量是依據整個建筑的冷負荷確定,。由于建筑內各房間的朝向,、位置、使用功能及其發熱源等因素的不同,,往往造成各房間最大冷負荷出現的時間并不相同,。因此,,建筑冷負荷的最大值應為每個房間逐時負荷疊加的最大值。據調查在我國有部
簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量,、臺數,、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,闡述應如何選擇水泵,,以保證空調系統運行良好,,減少電力消耗。 關鍵字:循環水泵 電力消耗 循環阻力 水力平衡 價值工程 1,、循環水泵容量過大的問題循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,,其容量常常達到實際需要的2-4倍,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費,。其主要原因如下: 1.1 設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要。目前,,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的
噴淋塔高度4.8米.算出的循環水量為60m?/h,,循環水泵需要提高的水量最高點大概4米,求循環水泵的揚程和功率計算 過程
六層建筑,,每層1800m^2,,風機盤管系統,同程式,,用水量160CMH,。由于缺乏換熱器水阻資料,水泵揚程無法估計。有做過此類系統的同行用的大約是什么值,?
一五星級酒店,,建筑面積約4萬多平米,,高度八層,空調循環冷凍水泵揚程選用35米,,其中最長冷水管長度不超過250米,,各層出水管處安裝有動態平衡閥,請教水泵35米揚程是否足夠,?
近來有許多同仁因為水泵的變頻和控制問題發生了一些意見分歧,我在這方面也很疑惑。1,、空調循環水泵能變頻嗎,?2、變頻后流量變化揚程是否受到影響,?最不利末端水流量能否夠用,?系統是否需加設定壓設備? 3,、變頻后制冷主機會受到什么樣的影響,?4、變頻是用什么方式來控制的,?溫度,?壓差?還是閥門的開啟度,? 請大家一起來探討一下,。
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米,。預計今年新增9,。4萬平米。遠期總面積計40萬平米?,F(xiàn)有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 ,。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選???具了解回水溫度在40-50度之間
循環水泵2臺,互為備用 并聯 單開1#泵出口壓力2.5公斤,,單開2#泵出口壓力1.8公斤,,雙開1#2#泵壓力值3.5公斤;吸水管路都是一樣的,,并聯為什么會出現兩個壓力值,?同開壓力怎么又增大到3.5公斤,?望高手解答
供熱系統二網是一條閉路環路,,長4公里兩頭是兩個板換,。高差100米,。管道靜壓由補水泵控制。選擇循環水泵的揚程參數時候除了考慮管道和板換的阻力需要考慮系統高差嗎,?
各位老師,我剛接受了一個小區供暖的換熱機組的設計,樓層高度為35米,不知循環水泵和補水泵的揚程如何選取?我看了一些資料介紹,循環水泵的揚程為水系統總的沿程阻力和局部阻力損失加上設備阻力之和,不知是否正確?如正確的話,這三種阻力如何計算?另外,補水泵的揚程又是如何確定?希望大家盡力幫幫小妹
空調循環水泵故障產生的原因分析
地源熱泵系統有夏天制冷,、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,,需不需要把定頻泵改為變頻泵,?
一、控制柜的維護:1)維持室內通風,、干燥,。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V,。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣,、漏水,。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,,禁止泵在氣濁狀態下長期運行,。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流,。3)泵進行長期運行后,,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,,應停車檢查,,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年,。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒,。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞,。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查,。
空調循環水泵揚程
空調循環水泵揚程專題,,為您提供空調循環水泵揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空調循環水泵揚程 相關的專業交流討論,更多空調循環水泵揚程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題