請教:樓高32米,、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,,按此參數計算水泵揚程60米,、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
消防和生活用水共用給水管網,,水泵該怎樣計算其揚程和流量,。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,,該怎樣選泵,?謝謝啊,!回答詳細的我請客,!
我查看了《泵站設計規范》和《灌溉與排水工程設計規范》里面對于水泵流量及揚程的的設計都是文字敘述?,并沒有相應的計算公式,,請問哪個規范里有相應的公式計算。
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比,。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,,用P表示,。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,,每層50人,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量?
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
養豬場輸送豬尿管道,,存豬尿池子到輸送末端的高差為27米,,管子選用150的UPVC管,請問下如何計算確定泵的流量和揚程,,以及選用什么泵比較好。
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,,大概15米,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率,、流量)要多大的。 很急很急,。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的,。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,,比如揚程,,流量?剛畢業社會經驗不足,,規范上也沒有明確的規定,,跪求高人解答!
水泵選型索引
課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,,水泵流量5.2m3/h,揚程46m,,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解,!
給排水方面的小白,,老板讓畫水景,,在一個建筑入口,下面有地下停車場,,停車場頂板與室內標高只有1.4米的高差,,這個位置室外標高還沒旁邊市政道路的標高高,我想知道: 1,、流量還有揚程是怎么確定的,,進水口、出水口的壓力怎么來,,看了給排水設計手冊也沒看到,, 2、水景里的水怎么循環利用,,需要循環泵嗎,,泵坑的高度,集水坑的用處 3,、如果溢水口的水排向雨水井,,下雨天是不是會倒灌
這里一個項目,,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa,; 機房分集水器,、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa,; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,,取10%安全系數20.9kpa,;
我在做一個小區,水泵的流量是否是將室內和室外消防用水量加起來得出呢,,如果這樣的話水泵的流量也太大了吧,,不知各位怎么看呢?
求助有地下室做車庫,、有市場(在一層),、及十八層的住宅前室要做噴淋,前室面積很小,,但十八層處前室為最不利點,,其面積為40m2,噴頭數為5個,請問其用水量如何確定,,如何確定水泵流量,、揚程?
水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,,管徑不變即S不變,,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎,?,??
水泵流量揚程計算
水泵流量揚程計算專題,,為您提供水泵流量揚程計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵流量揚程計算 相關的專業交流討論,更多水泵流量揚程計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題