  • 定壓罐及補水泵選擇計算的例題

    論壇上很多人問關于補水泵、定壓罐選擇計算的問題,,首先聲明,,本人不喜歡這種定壓方式,要盡量采用膨脹水箱定壓補水,,但是既然有人問,,還是給大家解答一下。這個例題是我從北京設計院的設備專業的技術措施手冊上抄下來的(你要是有這本書就不要下了,,耽誤時間),,先發一個不容納膨脹水量的定壓罐的例題,如果大家覺得好,,我就再辛苦一下,,發個容納膨脹水量的有什么具體的問題,大家也可以在此討論,。

  • 請教各位前輩補水泵揚程的問題

    補水泵揚程計算里說是補水點壓力加3-5m,,這個補水點壓力如何確定呢?是用這一點的靜壓值嗎,?各位前輩能否詳細的解釋一下,,這個問題已經困擾了很長一段時間了......

  • 求助:定壓補水泵揚程選大了,,有什么影響,?

    系統補水點壓力為180kPa,,但是甲方機組已經購買了揚程41M的補水泵,。水泵流量需求16.8m3/h,實際為14m3/h,。請問甲方采購的水泵能用嗎,?會不會有什么影響啊,?

  • 可調壓補水泵定壓系統的問題

    暖通紅寶書P619中有關于可調壓補水泵定壓的系統,,不知道這個系統有沒有哪個項目上用到?但關于書中稱,,在系統運行時可降低動壓曲線的說法,,是不是有誤?按我的理解,,這個定壓裝置,,可以在系統靜止時降低壓力設定,在系統運行時是不可能降低動壓的,。

  • 熱水循環泵與補水泵揚程

    請問,,有一熱水鍋爐,130-70度,,熱水集箱出口標高31.6米,,熱水進距離鍋爐100米處的換熱站。其熱水循環泵與補水泵揚程應為多少,?

  • 補水泵上的止回閥用什么類型的?

    補水泵上的止回閥用什么類型的,?緩閉消聲止回閥還是速閉消聲止回閥,,還是帶有關閉彈簧的止回閥?還是普通止回閥呢,?補水泵用不用考慮消除水錘呢,?

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 換熱站設在建筑屋頂時定壓補水泵的揚程怎么取,?

    請問當地下沒有條件建換熱站,,現在將換熱站設在建筑屋頂的一間房子內,補水泵需要做定壓補水,,這個補水泵的揚程怎么?。繕遣桓?是個大型的建材城,,總高才11.7m

  • 地源熱泵地源側補水泵揚程怎么樣計算,?系統補水點壓力怎么計算,?

    請問有個120米深的地源熱泵工程。地源側定壓補水機組的補水泵揚程是25m,,這是怎么算出來的,?我查技術手冊上說補水泵揚程應保證補水壓力比系統補水點壓力高30-50kpa。地源熱泵地源側系統補水點壓力應該也是在地源側循環水泵吸入口吧,,地源側補水點壓力又應該怎么計算呢?

  • 請教:換熱站內循環水泵,、補水泵揚程的計算

    換熱站內循環水泵、補水泵的揚程公式中的各項阻力有沒有經驗值啊 ,,每次計算是都很費勁,,在這請教各位同仁了。[ 本帖最后由 nielongfeng12345 于 2008-8-27 18:34 編輯 ]

  • 地源側和負荷側的補水泵流量和揚程如何選擇?

    請問,,在地源熱泵系統工程中,,地源側和負荷側的補水泵流量和揚程如何選擇,?是相同的嗎,?揚程都是系統最高點+3-5mH2O嗎?請各位大俠指點一下,,謝謝,!

  • 關于落地膨脹水箱補水泵揚程的疑問

    在我以前理解補水泵揚程應該是最高點加3~5米的,,也就是滿足系統最高點不倒空,,不形成負壓,。但現在碰到一個問題,,設計上他們經常把補水泵揚程做大,,而系統試壓的時候又沒給工作壓力,按我的理解應該是補水泵揚程加上循環水泵的揚程,,也就是取最不利(壓力最大的地方)處的工作壓力 然后得到試驗壓力,。問題是補水泵的揚程根系統定壓值是不是一會事。就是說補水泵的揚程與定壓罐的定壓值有沒必然的聯系呢? 還是系統定壓是按照定壓罐處壓力控制器來定的,,跟補水泵的揚程關聯不大?,? 補水泵的揚程至少要大于系統最高點+3~5米,,如果太大的話,定壓罐自動放氣就是了,,是這樣嗎,??

  • 求助:循環水泵和補水泵揚程的選取

    各位老師,我剛接受了一個小區供暖的換熱機組的設計,樓層高度為35米,不知循環水泵和補水泵的揚程如何選取?我看了一些資料介紹,循環水泵的揚程為水系統總的沿程阻力和局部阻力損失加上設備阻力之和,不知是否正確?如正確的話,這三種阻力如何計算?另外,補水泵的揚程又是如何確定?希望大家盡力幫幫小妹

  • 關于熱水系統定壓壓力,補水泵揚程,,安全閥開啟壓力的選定

    關于這些問題論壇原來有過討論,,但沒有定論。我今天閑著,,整理了一下和大家探討,,原則是手冊優先于無依據,規范優先于手冊,。當采用高位水箱定壓時采暖系統定壓高度大于采暖系統最高點高度(m)+1m,。《鍋爐房設計規范》10.1.12當采用補水泵定壓時,,定壓高度規范僅說保證水不汽化,,這個要求很低,按《注冊教材》采暖系統定壓高度大于或等于采暖系統最高點高度(m)+3~5m,。補水泵揚程等于采暖系統定壓高度+3~5(m),。《鍋爐房設計規范》10.1.7安全閥開啟泄水壓力規范未提,,技術措施說為安全閥取工作壓力1.1倍,,但那是裝在省煤器上的。根據《蒸汽鍋爐安全技術監察規程》第143條額定蒸汽壓力小于等于0.8MPa 的鍋爐,安全閥為工作壓力+3~5m,。根據規程的意思安全閥開啟壓力取定壓壓力+3~5m,。我說完了,版主看我寫了這么多字也給我加個精吧,。

  • 關于噴淋水泵揚程和流量的計算

    請教:樓高32米,、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,,按此參數計算水泵揚程60米,、流量20/S可以滿足消防要求嗎?