  • 水機的循環水泵流量計算

    一臺水機水泵壞了,由于是進口泵,配件無法更換,現在市場無法配制相同參數的泵原配的參數為電機450W 水泵揚程22米 流量2立方/小時,市場選的電機370W 揚程15米 流量6立方/小時 由于此機為平層揚程可以不太計算,,關鍵是流量大了那么多,不知對系統有多大的影響,,如果選型那段參數合適,,謝謝/

  • 求助給水泵流量計算,,我算錯了

    有一個小區7棟樓,,每棟樓18層,每層8戶,,我按照每戶3.5人計算,,用水定額為200L(人*d),請教大家這個計算過程是怎么樣的呢,,我自己按照規范算了一下大概是2000m3/h,,肯定錯了,請教大家幫忙給個計算步驟啊,。,。。

  • 關于排水秒流量計算的問題

    規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用,。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數,。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢,?

  • 關于公廁給水立管流量計算

    公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2,。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s,。還是整個立管附加,。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,,是否不太合理,。求大神指教

  • 求助關于流速流量計算的問題

    求助關于流速流量計算的問題

    從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,,距離為2600米,,管徑為dn160,是否可以求出流速流量,。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值,。請問各位是否能求出流速,,是條件不足還是我忽略了些什么,。

  • 關于噴淋系統設計流量計算

    關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,,也會造成計算出的噴頭流量是多種多樣的,。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較,。這次計算參數如下,中危險等級1級,,作用面積160平米,,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形,。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m,、2.8m,、3.0m、3.2m,、3.4m,,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同,。實際工程中取

  • 求助關于多孔閘門流量計算

    河道大壩上面有多個閘門,,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么,?一個一個開,,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..

  • 水泵揚程與流量計算全解,不懂的進來,!

    本帖最后由 tudou_xiansheng 于 2013-4-9 10:34 編輯 水泵在工作時的實際流量受揚程的制約,,實際揚程越高,流量越小,。如果揚程已定,,而想減小流量,簡單的辦法可用閥門控制。即可調節流量,,又可省電的辦法是采用變頻調速,,降低轉速即可減小流量,。一、水泵的揚程,、流量和功率是考察水泵性能的重要參數: 1,、流量 水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量,。以符號Q來表示,,其單位為升/秒、立方米/秒,、立方米/小時,。 2、揚程

  • 關于水泵流量計算,、選擇和消防水罐容積

    關于水泵流量計算、選擇和消防水罐容積在一個化工廠的消防設計中,,遇到下面情況,,消防系統的設計流量最大為113L/s(倉庫內)且最大用水量為1036m3(原材料罐區為最大,70.29L/s,,火災延續時間4h,,加上泡沫用水24m,共1036m3)時,,如果采用150L/s的消防泵和兩個700m3的消防水罐合適嗎,?因為當消防泵在額定流量運行時,1400/3.6/150≈2.6小時水即被用完,,在這種情況下水是否會因為用水量不足而超壓回流入消防水罐??是否水泵流量選的太大了? 希望我把問題說清楚了,。,。。請各位不吝指教,。謝謝,。

  • 水泵揚程與流量計算全解,,希望對大家有幫助

    水泵在工作時的實際流量受揚程的制約,,實際揚程越高,流量越小,。如果揚程已定,,而想減小流量,簡單的辦法可用閥門控制,。即可調節流量,,又可省電的辦法是采用變頻調速,,降低轉速即可減小流量。 一,、水泵的揚程,、流量和功率是考察水泵性能的重要參數: 1.流量水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量,。以符號Q來表示,,其單位為升/秒、立方米/秒,、立方米/小時,。 2.揚程水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,通常以符號H來表示,,其單位為米,。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,分由兩部分組成,。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,,即水泵能把水吸上來的高度,叫做吸水揚程,,簡稱吸程,;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水壓上去的高度,,叫做壓水揚程,簡稱壓程,。即水泵揚程=吸水揚程+壓水揚程應當指出,,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程,。在選用水泵時,,注意不可忽略。否則,,將會抽不上水來,。 3.功率在單位時間內,機器所做功的大小叫做功率,。通常用符號N來表示,。常用

  • 【資料】給排水知識:水泵揚程與流量計算全解

    水泵在工作時的實際流量受揚程的制約,,實際揚程越高,流量越小,。如果揚程已定,,而想減小流量,簡單的辦法可用閥門控制。即可調節流量,,又可省電的辦法是采用變頻調速,,降低轉速即可減小流量。一,、水泵的揚程,、流量和功率是考察水泵性能的重要參數:1.流量水泵的流量又稱為輸水量,它是指水泵在單位時間內輸送水的數量,。以符號Q來表示,,其單位為升/秒、立方米/秒,、立方米/小時,。2.揚程水泵的揚程是指水泵能夠揚水的高度,通常以符號H來表示,,其單位為米,。離心泵的揚程以葉輪中心線為基準,分由兩部分組成,。從水泵葉輪中心線至水源水面的垂直高度,,即水泵能把水吸上來的高度,叫做吸水揚程,,簡稱吸程;從水泵葉輪中心線至出水池水面的垂直高度,,即水泵能把水壓上去的高度,叫做壓水揚程,,簡稱壓程,。即水泵揚程=吸水揚程+壓水揚程應當指出,銘牌上標示的揚程是指水泵本身所能產生的揚程,,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的損失揚程,。在選用水泵時,注意不可忽略。否則,,將會抽不上水來,。3.功率在單位時間內,機器所做功的大小叫做功率,。通常用符號N來

  • 關于屋面雨水溢流設施的流量計算

    如題,,屋面雨水的溢流設施總排水量怎么計算?是不是應該先按規范4.9.9中提到的:按10年(or50年)重現期計算雨水量,,再減去雨水管道系統的排水量,?

  • 上下噴的噴淋系統流量計算的疑問,?

    我們平時在設計噴淋系統的時候,。如果是中危險二級的,一般按照最不利噴頭內的160平方米,,噴水強度為8L/min m2..,。這樣計算的話,那么噴淋系統的流量就大概為30L/S,。,。?,F(xiàn)在我有一個問題,,如果設置的噴頭是上下噴的話,是不是同樣這樣算,?還是有其他的算法,?請高手指點。,。

  • 雨淋系統的流量計算問題求助

    雨淋系統 不采用噴頭,,而是采用環管在管道上打孔來設計的話,要打多大的孔,,一個孔的流量怎么計算,水霧錐的大小及霧化角應該怎么取值,,哪位大神說明下呀