無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,,有沒有其它的計算方法,?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,,這樣做可以嗎,?
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1、P2兩個揚程,,分別具體怎么算的,?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,為什么,?
一、消火栓水泵揚程計算消火栓水泵揚程計算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1,、hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓(mH2O)多層建筑是10米充實水柱,,也就是1;高層需要13米充實水柱,,1.3 2,、hd——消防水帶的水頭損失(mH2O)hd = 水帶阻力系數×水帶噴嘴出水量×水帶長度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水帶材料 水帶阻力系數取值 直徑50 直徑65 直徑80 麻 織 0.01501 0.00430 0.00150 襯 膠 0.00677 0.00172 0.00075水槍噴嘴出水量計算公式: = Qxh=BHq平方根 水槍水流特性系數 水槍噴嘴直徑(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系數 和實驗(充實水柱)系數 ,參考: 阻力系數 值 13 16
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的,。請問大家,,穩壓泵的揚程怎樣算。
養豬場輸送豬尿管道,存豬尿池子到輸送末端的高差為27米,,管子選用150的UPVC管,,請問下如何計算確定泵的流量和揚程,以及選用什么泵比較好,。
請教:樓高32米,、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,,按此參數計算水泵揚程60米,、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
首先,,不用解釋,,噴淋穩壓泵的流量為1L/S(這個懂),揚程我翻了下大家的帖子,,但是我發生了困惑,,算出了2種算法,。1、壓力按4-5個噴頭的算,,用天正算出作用面積的出口流量是20米左右;然后用1L/S,,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,,算下來20+4-3.7=21(估算),。2、壓力算一個噴頭的,,用天正算出作用面積的出口流量是6米左右,,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計,;指示器水損算4米,,高差是3.7米,算下來6+4-3.7=6(估算),。我知道計算絕對有問題,,圖紙上一般噴淋穩壓泵都16-18米(屋頂)但是不知道哪錯了,請大師們指點,!如果有時間請講述具體的計算步驟,,萬分感謝~~
一座五層商業樓,層高4.6米,,五層共23米,,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了,,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,,而20米則不行。換個角度想,,假如此泵放在
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,,可是穩壓設施如何計算相關參數,比如揚程,,流量,?剛畢業社會經驗不足,規范上也沒有明確的規定,,跪求高人解答,!
水泵選型索引
這里一個項目,,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器,、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa,; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,,取10%安全系數20.9kpa,;
管道阻力對揚程的影響及管損計算
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~
消防和生活用水共用給水管網,,水泵該怎樣計算其揚程和流量,。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,,該怎樣選泵,?謝謝?。』卮鹪敿?xì)的我請客,!
如一座五層商業樓,層高4.6米,,五層共23米,,生活水箱高3米。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了,,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,而20米則不行,。換個角度想,,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用,?請大家發表意見,。