請假一下各位前輩:高層剪刀樓梯間的正壓送風口,,是常開的?還是平時常閉,,火災時打開,?合用前室的送風口,,是常開的,?還是平時常閉,,火災時打開?打開的話,,是全部打開呢,,還是只打開著火層的送風口?
剪刀樓梯中間 梯井 要封閉么,,那里需要封閉是用什么做的呢? 如果是200厚隔墻 是否要層層加梁,?請問大家是怎么處理的,,就是那個隔墻!(要單獨做基礎不,?)
剪刀樓梯加壓送風:剪刀樓梯,,一個前室,一個消防電梯合用前室,,層高24層,,建筑高度72米,一類高層公建,,可以選擇下面的加壓送風方式嗎,?1.前室和合用前室分別加壓送風,防煙樓梯間自然排煙2.兩個樓梯都下地下室,,分別用兩臺風機給地下室樓梯加壓送風
我這是一類建筑,,高86M,,二十三層。現在就是剪刀樓梯外邊原設計圖紙沒有從屋頂至地下室的送風系統,,現在已經封頂了,。是否需要增加送風系統?
小弟遇到這樣一個情況建筑層高90多米,,屬于一類建筑剪刀梯,,和消防電梯有合用前室,另外剪刀梯還有一個前室這樣的情況下,,我合用前室送風量設計為22000剪刀梯那面,,兩把梯合用一個風井,送風量為(40000+40000)*0.75,,因為是單扇門,,所以乘了個系數請問大家,我這樣做,,行嗎,?剪刀梯那面是不是一定要分開兩個風井來送風啊,?
90多米的公共建筑(商住樓),,防煙樓梯間前室與合用前室如圖,按《高規》8.2.3 條:防煙樓梯間前室或合用前室,,利用敞開的陽臺,、凹廊或前室內有不同朝向的可開啟外窗自然排煙時,該樓梯間可不設防煙設施,。以及《09技術措施》4,。10。1第1條及4,。9,。1第2條及圖4。9,。1-1,。請教各位只對合用前室送風不對剪刀樓梯送風是否可行?
如題,,畢業設計的高層結構,,用PKPM2010,中間有一個剪刀樓梯,,但是PKPM里面沒有剪刀樓梯的選項,,請教該怎么處理??,?[ 本帖最后由 liang8197 于 2012-4-5 18:50 編輯 ]
單元式住宅!總感覺前室有問題,!
規范的條文解析中有,,對防煙樓梯間加壓送風,前室不送風,,這里有一個問題,,一般住宅的剪刀樓梯間我們設置一個合用前室+一個前室(很多地方不給用3合一前室),現在有一個問題對應出來了,,如果這剪刀樓梯間中的一部樓梯間滿足自然排煙條件,,別的一部不滿足自然排煙條件,合用前室滿足自然排煙條件,,前室不滿足自然排煙條件,,這時候我們對不滿足自然排煙條件的樓梯間進行加壓送風,如果對前室不送風呢,,這種做法對不對呢,,小弟覺得這個前室并不只是一部樓梯間的,前室是剪刀樓梯間的兩部樓梯間兩個人的,,每人隔一層出來一次,,如果對剪刀樓梯間的一部加壓送風,這個前室要不要做機械加壓送風呢 要是不設置機械加壓送風 利用防煙樓梯間加壓送風 前室不送風,,這時候的前室只是有一般的前室是有壓力的 .......
剪刀式防煙樓梯怎么裝余壓閥,,如果裝在門洞上,會突出一截在另一個樓梯的平臺上,,會不會影響消防疏散,。請大神幫忙解答!?。?!
塔式住宅剪刀樓梯加壓送風,,如剪刀樓梯合用一個前室,剪刀樓梯加壓送風是否要分成兩個系統,,而不能合用一個風井,,高規對這個問題并沒有規定不能合用一個風井,而技術措施卻規定不能合用一個風井,那究竟能否合用一個風井呢,?
問個小白問題,,剪刀樓梯層與層之間可以做成雙跑么,?若可以是不是就能應用于高層寫字樓?[ 本帖最后由 kelium83 于 2009-11-6 13:41 編輯 ]
一類高層民用建筑26層,,一剪刀樓梯設置加壓送風,,選擇了兩臺風機,A風機對,,-1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26層 和B風機對1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25進行加送風,,請問負擔 負一層的A風機的風量是否與B風機的風量有區別?,?,?
剪刀樓梯間,,可以自然排煙么,?看了以前討論的帖子,似乎沒講明白.如果不行,,請給出理由.規范上的理由.如果行,,開窗面積怎么計算?江蘇住宅規范:剪刀樓梯和消防電梯合用一個前室,,且剪刀樓梯只有一個前室的,,均有兩個加壓送風竟。例圖上均是這樣.是因為6.1.2.3嗎,?高規 6.1.2.3 剪刀梯應分別設置前室,塔式住宅確有困難時可設置一個前室,但兩座樓梯應分別設加壓送風系統.
請教各位,,剪刀樓梯間一側開窗戶,開窗面積可以滿足一個樓梯間的自然送風要求,,那么設置正壓送風時是否只需要滿足另外一個樓梯間的送風量就可以了,?另外,如果不開窗,,剪刀樓梯間就要滿足兩個樓梯間的正壓送風量,,送風豎井是否可以合用,風量擴大兩倍,,風口層層設置,?
如圖所示剪刀樓梯間和前室,,本建筑地上33層,地下2層,,地上一層為小商鋪,,二層為大開間深鋪(總層無分隔),建筑高度不超過100米,,剪刀梯北端有外窗并帶外陽臺,,建筑為合用前室設了正壓送風井,現在請教大家:1,,此樓的性質是居住建筑還是公共建筑,,因公共建筑超過50米所有防煙樓梯間和前室都得送風,所以建筑性質和重要,,個人認為應該屬于公共建筑,,都得做送風。2,,如屬于公共建筑,,由于樓梯外有個陽臺,那么雖然高度超過50米,,樓梯是否也可以不送風,?現在這樣只對合用前室送風是否可行?
剪刀式樓梯各類經典全套 供大家下載,!
高層住宅30層剪刀樓梯間,分別有兩個前室,一個是防煙樓梯間前室,一個是和消防電梯合用前室,合用前室地上部分可以自然排煙,地下一層不行.對于剪刀樓梯,它的兩個獨立樓梯,在奇數層,偶數層的前室分別是防煙樓梯間獨立前室和合用前室.那么對剪刀樓梯間分別正壓送風后,防煙樓梯間獨立前室和合用前室是否需要送風.如果不用,那么,合用前室部分的地下一層需要單獨正壓送風嗎???
今天看到一篇文章,,作者說:“剪刀樓梯間合用一個加壓送風道”是有條件的。根據《高規》第6.2.3條剪刀樓梯間在分別設置前室時才可以合用一個加壓送風道,;若只設有一個前室時,,則兩座樓梯間應分別設加壓送風系統。標準圖中應將剪刀樓梯間的兩個表示在圖上,,否則會誤導設計者,。不知道他說的高規是哪個,第6.2.3條沒找著,。,。。,。請教各位大神,,這樣說的緣由何在?還有那個高層建筑防火規范里8.3.4 剪刀樓梯間可合用一個風道,,其風量應按二個樓梯間風量計算,,送風口應分別設置。也沒設置條件哪,。求解釋
前提,。1.樓梯,合用前室,,獨立前室均無自然排煙條件,。樓梯,合用前室必須設置機械加壓送風,。這個沒異議,。。那么,,那么,,那么。另外一個單獨的前室如何設置呢,?是否需要設置機械加壓,??,?,?