本帖最后由 nearwater 于 2013-5-18 22:56 編輯 看了別人的電路圖,,都太復雜了,什么熱繼,,熔斷器,,轉換開關,按鈕,,信號燈等等等等,,這些我都不需要,只想要最簡單的原理圖,,越簡單越好,。先來示范一下一臺泵的圖,,超級簡單,希望好心人發的兩臺水泵的圖也能這么簡單,。浮球本來有三條線的,,一條公共線,一個常開,,一個常閉,因為是一臺水泵,,只用到常開,,所以常閉沒標出來,但兩臺泵要用到常閉吧,?,??,?一臺泵那圖有提到浮球控制,,水位不高時浮球常閉端接通水位到設定高度時,浮球常開端吸合,,1號泵抽水水位低了,,1號泵停止下一
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,,應設置水箱水位自動控制水泵開,、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,,屋面設水箱,,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,,現在的問題是:該用什么裝置,?該條沒有明說,用電動閥嗎,?具體是什么裝置,,請指教。在圖紙上如何表示,。非常感謝,!
現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會滲水,,設備商要求不能有積水,,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,,水排完了停泵,,下次有水了自動啟動,。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備,?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢,?
一個管網上,,有多個水源,同時向這個管網抽水,,水力計算怎么算
供水設備直接抽水方式就是將水泵的吸水管直接接到室外給水管網上,,水泵直接從室外給水管網中抽水,這種方式可以利用城市管網的壓力,,節省能源,,系統比較簡單,投資少,,并能保護水質不受污染,。但在有些情況下,水泵直接抽水會降低城市管網的壓力,,從而影響附近地區用戶的正常供水,,因此,只有在抽水量相對較小,、對城市管網水壓影響不大的情況下(保證室外給水管網壓力不小于0.1Mpa)才可采用這種方式,,并應與供水部門協商,當用水量較大,,城市管網不能供水泵直接抽水時,,應建造儲水池,城市管網不斷地向池內注水,,水泵從儲水池抽水,。這種抽水方式不會因為大量抽税響城市管網的正常供水,而且儲水池存有一定的水量,,供水安全可靠,,但水泵不能利用城市管網的水壓,消耗電能較多,,而且水池中的水易被污染,。
一工業區六棟四層廠房,每棟均設置自動噴林系統.按照中危II級設計,濕式報警閥前管道設為環狀,請教水泵接合器是共設2套還是每棟均設2套?
情況是這樣的,一個園區內有一個蓄水池,,池水由水廠提供,,蓄水池后有一泵房,然后池水通過泵房到園區內各個建筑,現在業主在離蓄水池約2公里的地方建一個大型別墅,,別墅用水是從蓄水池接管道,,管道中間沒有其他建筑,但是他說水壓太低,,要加泵,,且泵加在別墅設備房內,就是這等于泵直接從抽水,,這樣是否可行,,請大家探討下,對了,,管網壓力可能不足0.1MPa,,因為業主說3樓就已經沒水了。
請問各位前輩,,如果自來水的資用壓力足夠,,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水,。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣?。垦a(bǔ)水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠,?如果不同,,請賜教兩者如何選擇?
.水泵自動供水控制原理圖
我設計一個礦區的供水,,使用潛水泵供水,,一共有四個分散的用水點,使用頻率不高,。請問如何實現用水時水泵自動啟閉,??請各位大俠指教
本帖最后由 nowyouseeme 于 2014-12-23 08:32 編輯 大家好,,我現在正在做一個廠區的給排水,,廠區內有個水塘,水塘的水供生產用水(冷凝水池和循環水池以及鍋爐房沉淀池的補水)以及消防用水,,現將生產給水泵和消防水泵設在水泵房內,,生產和消防合用一套管網,,廠區內有室內消火栓和室外消火栓。審圖意見:水泵房:消防水泵室內外消防用水及生產合用,,未見消防用水時自動啟動措施,。消防水泵如何設置自動啟動呢? 冷凝水池的熱水來源于蒸壓釜,,需要加入新鮮水后再復用于生產,,新鮮水由水塘提供。
最近在做臨高壓系統自動消防炮,,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的,。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制,。
我有一臺型號為WQ-50-10-4的水泵,想知道這臺水泵在狀態正常,、揚程1米左右,、接近水平的情況下,每小時的抽水量是不是50m3,,如果不是,,該是多少?有沒有一個計算方法,?
大家好,我是初學電工,這兒有個事不明忘兄弟們指點一下.一種水泵控制箱,用電接點壓力表來做信號,表裝外面管網上,壓力上去時,要求水泵自動停泵,當壓力不夠沒水時要泵自動開泵,元件有接觸器一個,CJ20-40,中間繼電器兩個JZ7-44,信號燈按鈕各兩個,轉換開關一下,要求自動手動轉換,忘兄弟們指點一下接線法,最好傳個接線圖,不謝感激
現在有一工程里面涉及了自動噴淋,、水噴霧及水幕系統,請教一下大家水幕系統與自動噴淋系統的加壓泵可以共用嗎,?請高手們指導指導,,謝謝!??!
現有一供水泵房,,水源水面至泵房地面高差為9m,,應采用什么水泵或者采取什么措施才能使水泵能正常抽水呢?急急急,,忘各位大蝦拔刀相助,!
昨天,凌晨的大暴雨,,讓抽水泵太多淤泥導致馬達壞死,恰巧渠管老化導致爆流,,雨水淤泥導致浸濕電壓房,幸好電房遇到短路自動跳閘.否則后果不堪設想,,現在想請問抽水泵要多大的功效才能抵擋住大暴雨的淤泥,,我這光維修費就用掉了19萬
短短的20米的溝渠,,安了4個抽水泵,,水稀稀拉拉來著!大家都在搶水,!不知什么時間就沒水了,。種地本身已經收入微薄,,現在這樣就更困難,。。,。大家有沒有辦法能解決下用水問題,?
水泵自動抽水
水泵自動抽水專題,為您提供水泵自動抽水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵自動抽水 相關的專業交流討論,,更多水泵自動抽水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題