本帖最后由 攻城師84035 于 2015-4-6 20:04 編輯 這個接線端子表右側連出的每一條線代表實際施工的一根電線,是不是,?這個選擇開關SAC是怎么連接,,怎么看圖?豎向的虛線代表什么意思,,,?我理了下,是不是這樣,?這個SAC選擇開關有三個檔位,, 問題一:總共有6對(12個)個觸點,是不是,?選擇一個檔位聯通2對觸點,? 問題二:選擇1#用2#備的時候,圓圈11和圓圈12觸點聯通,,圓圈9和圓圈10觸點聯通,?選擇手動檔位的時候,圓圈5和圓圈6觸點聯通,,圓圈7和圓圈8觸點聯通,?同理,選擇2#用1#備的時候,,圓圈3和圓圈4觸點聯通,,圓圈1和圓圈2觸點聯通?
目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,,往往按照圖集,、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題,。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜 問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替,。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,,達到正常值的115%必須能長期工作。 問題4:二次圖不能參見圖集,,按圖集接線,,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,,設計了也是買不到有3CF認證的。
各位大俠,建規說,,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了。
圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17
如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 編輯 ]
收錄于話題 《消防給水及消火栓系統技術規范》規定: 消防水泵不應設置自動停泵的控制功能,停泵應由具有管理權限的工作人員根據火災撲救情況確定,。 本條為強制性條文,,必須嚴格執行,。在以往的工程實踐中發現有的工程往往設置自動停泵控制要求,這樣可能造成火災撲救的失敗或挫折,,因火場消防水源的供給有很多補水措施,,并不是設計1h~6h火災延續時間的供水后就沒有水了,如果突然自動關閉水泵也會給在現場火災撲救的消防隊員造成一定
1,、多種啟動功能:具有中控室遠程啟停消防泵和消火栓按鈕啟泵以及消防水管網壓力(或水流指示器)啟動等多種啟泵方式,,并祥泰電氣提示具有故障互投功能及報警功能; 2、啟動控制功能:每臺水泵的啟動運行的時間查詢(啟動運行主要有自動狀態啟動,、手動狀態啟動,、消火栓啟動。壓力低點啟動或者中控啟動等都具有相應記錄; 3,、故障記錄功能:可記錄故障類別和發生時間等; 4,、上位機具有以下功能:具有無線信息機數據傳輸功能;能遠程監視設備的運行及故障狀態;在本設備上能夠任意啟、?,F(xiàn)場設備的運行及巡檢,,并且祥泰電氣提示顯示各水泵運行性能曲線(型譜圖),并進行數據分析,,出現偏差進行打印并報警,。
我現在在做一個消防水泵的控制原理圖,要求在主用泵事故時備用泵自投,,怎么實現呢,?說明:平常兩泵都不開啟,只在火災和水位下降了最低點時才開啟其中一個泵
有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,v=1.59 m/s,,1000i=30.5,,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎,?
請教:1,,消防主泵,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同,?2,,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵,?3,,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,,什么時候啟動主泵,?什么時候啟動穩壓泵?
有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!
各位好,,本人是新手,,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,,水壓為0.15MPa,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了,?請各位指教,謝謝,!
請問:兩臺消防水泵控制柜,,一臺功率為90KW,,一臺功率為75KW,與上一級雙電源控制柜用多大電纜連接,?謝謝,!另外還有一個問題請教:什么是星三角啟動?有些弄不明白,,請幫助講解一下,,謝謝!
一個商鋪區的消防,有噴淋系統,,消火栓系統,,面積總共5公頃左右,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎,?急,,望高人指教。
如圖,,應消防水池邊的房間門不能直通室外,水泵房只能布在如圖所示的位置,,那么水泵吸水管的長度就比較長了,,而且有幾個彎頭,吸水管管徑我采用DN200的,,請教高手,,不知行不行?
1,、在未啟動消防泵時,,三相電源線電壓為392伏,啟動消防水泵后,,在自耦降壓啟動的8秒內,,電壓降為312伏。2,、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,交流接觸器無法吸合而跳閘,。 因為該侠工程蚠\(yùn)一段時間,,此乃維修工程,消防泵之前一直正常使用,,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,,請問問題在哪里?求教?。,。≈x謝各位,。
一直都對消防水泵接合器的設置搞不太清,,問過不少人,但是答案也不統一,。先引用新規范條文:5.4.4 臨時高壓消防給水系統向多棟建筑供水時,,消防水泵接合器應在每座建筑附近就近設置,。5.4.5 消防水泵接合器的供水范圍,應根據當?shù)叵儡嚨墓┧髁亢蛪毫Υ_定,。5.4.6 消防給水為豎向分區供水時,,在消防車供水壓力范圍內的分區,應分別設置水泵接合器,;當建筑高度超過消防車供水高度時,,消防給水應在設備層等方便操作的地點設置手抬泵或移動泵接力供水的吸水和加壓接口。5.4.7 水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,,并不宜大于40m。既然有5.4.7條的要求又怎么保證能在每座建筑附近就近設置,?要知道室外消火栓根本設置不了幾個,,40-15m的范圍實在太小。消防水泵接合器的供水范圍又是怎么在設計中把握的,,有沒有經驗數據?我現在設計是按室外消火栓的位置設計消防水泵接合器,,沒有考慮每座建筑設置,,因?yàn)榧词棺隽艘惨驗殡x消火栓太遠而無法發揮供水作用。不知道各位是